damin
damin
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Балашиха

Сообщений: 135

28.08.2010 в 16:28:14

Здравствуйте, уважаемые Мастера! Мне предстоит работа по устранению протечки на крыше балкона. Балкон расположен на последнем этаже. Кровля обыкновенная мягкая. Состоит из двух слоев гидроизола. Первый слой - первичный и второй слой - бронированный с песком. По идее, для капитального ремонта данной кровли необходимо вырубить старые слои гидроизола и очистить плиту до бетона. Потом пройти праймером, потом настелить первый слой (пропан+горелка), потом второй окончательный слой и это будет наилучший вариант. Но денег на этот капитальный ремонт просто нет и я хочу спросить у знающих людей можно ли, не трогая старого гидроизоляционного ковра, постелить сверху новый бронированный слой гидроизола ? Заранее благодарен всем ответившим.

0
нико2н
нико2н
Резидент

Регистрация: 10.05.2010

Самара

Сообщений: 1171

28.08.2010 в 22:24:06

Можно все! Будет ли результат..... Ищите, где прохудилось. Давайте фото и будем подумать.

damin написал : сверху новый бронированный слой гидроизола

damin написал : второй слой - бронированный с песком

Т. е. " в наглую" вряд-ли получиться :) ИМХО проще найти и залить смолой дыру, а сверху заплату.

0
damin
damin
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Балашиха

Сообщений: 135

29.08.2010 в 18:34:33

Спасибо за отклик. Там уже есть несколько заплаток и заказчик хочет, чтобы не было заплат, а гидроизоляционный ковер был целым, новым и красивым. Мне знакомые коллеги тоже говорят, что все получится. Главное, надо хорошенько прогревать старый бронированный слой, чтобы песок утонул и новый слой приклеился хорошо. А еще советуют мастику битумную кровельную нанести на старый ковер пощедрее и сверху настелить новый слой гидроизола. А чтобы хорошо раскатался рулон слегка можно и феном погреть. Вот только я не знаю какую мастику взять. Посмотрел в инете, а их великое множество, аж глаза разбегаются. Как Вы считаете этот вариант хорош ли? Заранее благодарен. Фотки обязательно выложу позже. Заказчик далековато сейчас от меня. п.с. Планирую использовать для прогрева термопистолет Штайнел 2300 ватт 650 градусов.

0
нико2н
нико2н
Резидент

Регистрация: 10.05.2010

Самара

Сообщений: 1171

29.08.2010 в 20:03:58

Вроде правильно.

damin написал : этот вариант хорош

0
damin
damin
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Балашиха

Сообщений: 135

29.08.2010 в 21:05:38

Завтра поеду в Гермострой , на Филях и там закуплю мастику и возьму подробную консультацию. Позже отпишусь. Спасибо за советы.

0
Barrik
Barrik
Местный

Регистрация: 20.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 253

29.08.2010 в 21:27:51

для прогрева термопистолет Штайнел 2300 ватт 650 градусов утопия. для нормальной работы нужна тепловая мощность в 10-20-30 раз больше.(для примыканий и швов меньшие цифры, для укладки большие)
второй слой - бронированный с песком небольшая помеха

...и заказчик хочет... Но денег на этот капитальный ремонт просто нет... честно говоря не понял. заказчик хочет новую кровлю, а денег нет у вас? вы ТСЖ???

есть вариант все снять и сделать в полотора слоя. если верхний 5мм на полиэстере и с крупнозернистой посыпкой то будет достаточно.(пол слоя уйдет на доп проклейку примыканий, свесов и пр.)

перед ремонтом проверьте уклоны, состояние свесов и покрытий парапетов(если есть)

0
нико2н
нико2н
Резидент

Регистрация: 10.05.2010

Самара

Сообщений: 1171

29.08.2010 в 23:00:10

Barrik написал : тепловая мощность в 10-20-30 раз больше

горелка газовая, что ли?

0
Barrik
Barrik
Местный

Регистрация: 20.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 253

30.08.2010 в 00:07:50

горелка газовая, что ли? ну да. обычная для кровельных работ. на пропане. по расходу газа тепловую мощность подсчитать несложно, даже самостоятельно.

народ раньше на дизтопливе агрегаты делал. я сам с такими не работал. просто смотрел. немного страшновато и очень неудобно.

0
damin
damin
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Балашиха

Сообщений: 135

30.08.2010 в 01:04:07

Дело в том, что заказчик человек небогатый, а я просто исполнитель. Горелка газовая со шлангом и пропановым баллоном есть. Но проблема в транспортировке всего этого добра. Пропановый баллон с горелкой и шлангами в московском метро не повезешь. А пистолет Штайнел 2300 Ватт мощностью компактный, легкий, удобный. Мне не нужна скорость и производительность. Там вся крыша составляет 3 м2. Пусть будет медленно. Также администрация дома запретила пользоваться открытым огнем(у них пожар был недавно по этой причине). Неужели термопистолет мощностью 2300 Ватт не справится с подобной задачей? Один мой товарищ писал мне, что он сделал подобную работу пистолетом мощностью 1600 Ватт. Медленно, но сделал. Я хочу попробовать мастику кровельную Славянка нанести на старый гидроизоляционный ковер и поверх него настелить новый слой гидроизола. Мне кажется должно получиться.

0
Barrik
Barrik
Местный

Регистрация: 20.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 253

30.08.2010 в 02:32:58

Мне кажется должно получиться.
современные наплавляемые(!) материалы в большинстве своем не предназначены для укладки на мастику. нижний слой защищен пленкой(чтобы материал в рулоне не слипался). пленка от горелки сгорает, а мастика ее не растворит и адгезии нормальной не будет.

вам сначала надо выяснить ГДЕ и ПОЧЕМУ течет.

московском метро не повезешь. 1.такси, если своей машины нет. я на таксистах много раз газопламенное возил. пару баллонов по 50 литров в багажник. кстати вам хватит маленького(бытового) баллона. 2.нагрузить этой проблемой хозяина. вариант, конечно, не идеальный.

администрация дома запретила потихоньку сделайте, без рекламы. вам работы горелкой на 30 минут. баллон оставить у хозяина на балконе внизу. горелку поднимите.

0
damin
damin
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Балашиха

Сообщений: 135

30.08.2010 в 18:09:54

Спасибо большое! Вы мне очень помогли. Я знал, что на внутренней стороне есть пленка и она быстро сгорает от открытого пламени, но я как-то забыл о ней. Теперь я понимаю, что как ни крути, а придется брать баллончик 5 литров пропана, шланги и горелку и везти все это хозяйство вместе с рулоном бронированного гидроизола на объект. С этим вопросом всё ясно. Но термопистолет я обязательно испробую в данном случае и выводами поделюсь. Такой уж я человек. Всё пытаюсь попробовать сам. Теперь возник друой вопрос.
Фартук я заведу на стену на высоту не менее 300 мм (зимой снега бывает много), потом край фартука пробью оцинкованной полосой 70-80 мм и надо промазать край герметиком. Я слышал, что битумные материалы не дружат с полиуретановыми герметиками. И вот вопрос: каким герметиком лучше всего промазать стыки и края фартука(примыкание к стене) Заранее благодарен.

0