Demon-x
Demon-x
Новичок

Регистрация: 29.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

11.08.2011 в 15:27:18

Стена из ГКЛ, на ней будет фартук из кафеля, за стеной уже в нужных местах подведены провода, нужно только высверлить коронкой дырки и вставить подрозетники. Вопрос - в каком порядке выполнять следующие операции:

  • высверливание отверстия в ГКЛ
  • высверливание отверстия в кафеле
  • установка подрозетника

Если вставить подрозетник до укладки плитки, то 1) он окажется утоплен в кафеле и 2) будет сложно совместить отверстие в кафеле тс отверстием где стоит подрозетник

Если ставить подрозетники после укладки плитки, то придется сверлить сразу и кафель и гипрок, а потом ставить подрозетники, чет я не уверен что так правильно

как делать?:confused:

2
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

11.08.2011 в 15:39:47

Правильно что бы подрозетник был заподлицо с плиткой,но плитку сверлить отдельно,не на стене! Отвалится нах,б. Сделать выступ изначально на толщину плитки. Главное закрепить хорошо подрозетники,сделайте за гкл хорошую основу для них и крепите через дно

1

@fev.santeh Инста

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11000

11.08.2011 в 23:36:23

Толщина настенной плитки с тонким слоем клея (на гипсокартоне он тонкий) не мешает ставить механизм розеток в утопленные заподлицо подрозетники. В ГК делаете круглые отверстия и закрепляете подрозетники для ГК (они отличаются от подрозетников для твердых стен). При укладке плитки она пилится прямоугольником (не надо повторять круглые формы подрозетника). Размер отпила плитки прикидываете по рамке розетки. Рамка должна закрывать отрез плитки не менее полусантиметра (запас на погрешность отпила и установки механизма).

0
timonja
timonja
Резидент

Регистрация: 26.03.2010

Таллин

Сообщений: 1794

11.08.2011 в 23:38:08

Высверливаете отверстие в гипсе диаметром, меньше подрозетника. Высверливаете отверстие в плитке на точном месте и под диаметр подрозетника. Укладываете плитку. Высверливаете отверстие в гипсе через уложенную плитку этой же фрезой, что сверлили плитку. Вставляете и крепите подрозетник.

З.Ы Такой способ только для гипса.

0
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Резидент

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

12.08.2011 в 00:07:08

Высверлить в ГК. Вставить подрозетник (специальный - для ГК) с выступом от стены около 1 см (толщина плитки+клей). Вывести провод. Высверлить или вырезать в плитке и приклеить. Разметить нужно точно.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

12.08.2011 в 00:15:27

а у нас, в основном, электрик ставит подрозетник, а потом я плитку клею...

0

всё в голове (с)

Чип и Дейл
Чип и Дейл
Резидент

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

12.08.2011 в 00:21:59

Так и должно. Ибо штробить плиточнику не престало.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

12.08.2011 в 00:23:37

а если плитку приклеить и через неё сразу ГКЛ просверлить аккуратно?

0

всё в голове (с)

Чип и Дейл
Чип и Дейл
Резидент

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

12.08.2011 в 00:26:43

А провод?

1
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.08.2011 в 01:29:33

Я обычно всё делаю сам. К месту розетки подводятся провода, потом подводится плитка, в нужной сверлится дырка под стакан, на стене по плитке как по шаблону рисуется место "ямки", делается эта ямка, стакан и плитка ставятся вместе. Люблю ставить розетки и т.п. ровно по центру или симметрично по плиткам - красиво :yu.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

12.08.2011 в 07:47:23

Чип и Дейл написал : А провод?

если аккуратно сверлить - ничего с ним не будет :)

0

всё в голове (с)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу