sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

12.03.2012 в 09:33:18

Доброго времени суток уважаемые! Новостройка в монолите, перегородки из ПГП, делаю стяжку "плавающий пол" снизу URSA Uralita 2 см сверху армированная цементнопесчаная смесь 5-6 см. Стена с соседней квартирой целиком монолитный бетон, штробить нельзя, есть желание поставить фальшстену из ГКЛ и заполнить ее АКУСТИК БАТТС от Rockwool, но вопрос ставить ее на монолит перекрытия, а потом заливать стяжку или на стяжку. Если ставить на стяжку боюсь шум от шагов будет на эту стену передаваться.

0
Шестой
Шестой
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Саранск

Сообщений: 539

12.03.2012 в 16:14:53

Сначала делают стяжку. Через месяц-два (в зависимости от времени затвердевания и приобретения проектной прочности стяжки) делают штукатурку и перегородки из ГКЛ. Технология монтирования ГКЛ не допускает непосредственного контакта гипсокартонных листов с основанием пола (стяжкой).

1
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

12.03.2012 в 16:31:18

Шестой Это если стяжка по бетонному основанию, то вопросов нет, ГКЛ по стяжке, а если стяжка "плавающий пол" и имеет некоторую свободу перемещения, тогда как? Непосредственного контакта не будет, так как технология "плавающего пола" подразумевает развязку между стяжкой и стенами.

0
Шестой
Шестой
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Саранск

Сообщений: 539

12.03.2012 в 20:57:52

"Конструкции из гипсокартона (каркас из профилей) устанавливаются на уплотнительно-выравнивающие материалы (цементно-песчаный раствор, цементные пасты и т.д.). Для звукоизоляции перегородки из ГКЛ на направляющие профили и стоечные профили, примыкающие к капитальным конструкциям, необходимо заранее наклеить самоклеющуюся полиуретановую или пенорезиновую ленту-уплотнитель. Стоечные профили имеют высоту примерно на 10 мм меньше высоты помещения, чтобы они входили минимум на 20 мм в направляющие профили. Листы гипсокартона должны отстоять от основного пола на 10 мм, чтобы исключить контакт с влагой из пола, от потолка — на 5 мм. Стыки между листом гипсокартона и полом (потолком, несущими конструкциями, капитальными стенами) заделываются эластичным герметиком на всю глубину стыка (на толщину листа гипсокартона)." Выдержки из книжки: "Работа с гипсокартоном. Стены, перегородки, арки, ниши", Руденко В.И., Д.:Феникс, 2009. — рекомендую.

1
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

12.03.2012 в 21:43:31

sarlen, почитайте тут: http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/Catalogue_Com_Sys_2012.pdf со страницы 10: "крепление через уплотнительную ленту или герметик к потолку и полу направляющих ПН-профилей, в случае С 623 – прямых подвесов через изолирующие прокладки из уплотнительной ленты на базовые стены" и т.д.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.03.2012 в 09:35:31

Уважаемые, вы мне рассказываете как правильно крепить каркас, я это знаю. Вопрос в другом, все это описано для ТВЕРДЫХ (базовых) поверхностей, т. е. когда стяжка сделана стандартным способом и неподвижна, но что произойдет если смонтировать на плавающий пол, который имеет некоторую свободу, достаточно ли прокладки под профилем для компенсации этих перемещений и не пойдут ли трещины по стене потом.

0
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

13.03.2012 в 11:37:35

sarlen написал : Стена с соседней квартирой целиком монолитный бетон

А вы о чем речь ведете??? Стена, а вернее облицовка ГКЛ по мет. каркасу, будет все равно крепиться к бетонной стене. Не получится поставить просто стойки, раскрепив их в пол и в потолок. Это-то понятно ведь. А снизу и сверху потолка под профиль клеется специальная ДЕМПФИРУЮЩАЯ лента, толщиной она до 5мм вроде (или 3) - так вот если у Вас пол будет на такие величины гулять, то это уже проблема пола, но никак не стены.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

13.03.2012 в 11:48:03

Представляю такой плавающий пол на всю квартиру: на кухне ложку уронил - а в спальне слышно. романтика!

Такие сАветы может давать только рабочий, который делает как ЕМУ удобно. Да,ему удобно весь пол сперва. Но не удобно жить заказчику.

0
Шестой
Шестой
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Саранск

Сообщений: 539

13.03.2012 в 11:59:17

sarlen написал : все это описано для ТВЕРДЫХ (базовых) поверхностей, т. е. когда стяжка сделана стандартным способом и неподвижна, но что произойдет если смонтировать на плавающий пол, который имеет некоторую свободу, достаточно ли прокладки под профилем для компенсации этих перемещений и не пойдут ли трещины по стене потом.

Каркас с ГКЛ крепится только к капитальным конструкциям. Вопрос, я как я понимаю, сводится к тому, считать ли стяжку частью капитальной конструкции? Я думаю нет. Так что, прорубать стяжку до плиты перекрытия для установки, допустим, перегородки из ГКЛ? Возможно. В этом случае каркас перегородки не будет подвергаться механическому воздействию "плавающей" стяжки, одновременно с этим необходима не только звукоизолирующая лента по стыку направляющего профиля каркаса с плитой перекрытия, но и демпфирующая лента в месте примыкания стяжки к боковой поверхности (к полке) ПН-профиля каркаса. В стяжке могут быть заделаны кабели электропитания, так что с любыми работами по прорезке стяжки поосторожнее надо быть.

0
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

13.03.2012 в 14:09:35

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СП 55-101-2000 Вот такую тады штуку посмотрите на стр. 58 четко нарисовано, что ГКЛ идет вне плоскости пола, опираясь на бетон вообще - чтоб уж "точно ничего не было". При этом стык плоскости ГКЛ обшивки с полом осуществляется через кромочную ленту.

0
VoKyber
VoKyber
Новичок

Регистрация: 07.02.2010

Киев

Сообщений: 72

13.03.2012 в 14:19:16

Однозначно сначала сделайте фальшстену из ГКЛ (по технологии ессно) потом по периметру помещения на высоту чуть выше толщины стяжки проклеивается демпферная лента толщиной 8-10мм.

Viktor__s написал : Представляю такой плавающий пол на всю квартиру: на кухне ложку уронил - а в спальне слышно. романтика!

Пол обязательно демпфируется между разными помещениями, во избежании "романтики" и не только:D

0