ValercheG
ValercheG
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Киев

Сообщений: 30

10.04.2012 в 21:12:49

Здравствуйте уважаемые Форумчане!

Интересует есть ли какие-то особенности при сверлении пустотелых потолочных перекрытий (и.е. плит) Потолочная плита имеет толщину 300 мм. Отверстие под прямой профиль должно быть 40мм. Интересует есть ли разница где в плите сверлить такие отверстия и на каком расстоянии.

Погуглил, поискал по сайту но ответа вразумительного с объяснениями не нашел. Подозреваю что скорее всего вопрос глупый, но хотелось бы понимания перед тем как дырявить потолок.

Спасиба:o

0
dept103
dept103
Резидент

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

10.04.2012 в 22:31:56

Есть одна особенность - если попадаете в пустоту то анкер-клин не раскроется (хотя вероятность такого попадания просчитывается если знать как лежат плиты перекрытия). Вместо анкер-клина в таком случае придется использовать моль. Про любые пластиковые дюбели забудьте сразу - нельзя по соображениям безопасности.

0
ValercheG
ValercheG
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Киев

Сообщений: 30

11.04.2012 в 11:55:46

Я собираюсь использовать анкер-клинья. Я так понимаю перфоратором я почувствую если попаду в пустоту. Для того чтобы просчитать нужно иметь чертеж плиты насколько я понимаю и бить между пустотами. А я в арматуру случайно не попаду таким образом? Количество отверстий на единицу площади критично или нет ? Плиты перекрытий стандартные или есть какие-то особенности?

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

11.04.2012 в 12:10:44

ValercheG написал : Я собираюсь использовать анкер-клинья. Я так понимаю перфоратором я почувствую если попаду в пустоту.

Основная засада при сверлении потолка это несущая арматура. Не один бур поломаете. Если попали в арматуру, сверлите не прямо, а под наклоном.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

11.04.2012 в 13:17:51

ValercheG написал : А я в арматуру случайно не попаду таким образом?

100% попадете. сначала определитесь что у вас за пустотные плиты, т.к. обычно они 220мм. Можно использовать спец. приборы для поиска арматуры или проводов.

0
ValercheG
ValercheG
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Киев

Сообщений: 30

11.04.2012 в 15:40:11

За Байкалом написал : Основная засада при сверлении потолка это несущая арматура. Не один бур поломаете. Если попали в арматуру, сверлите не прямо, а под наклоном.

Спасибо, понял. Надеюсь если изменить направление отверстие не разобью и анкер закрепиться надежно?

Samar написал : 100% попадете. сначала определитесь что у вас за пустотные плиты, т.к. обычно они 220мм. Можно использовать спец. приборы для поиска арматуры или проводов.

У меня перекрытие 300мм. Да вижу что нужно всетаки попробовать найти чертежи плит перекрытия чтобы определить где арматура и где пустоты. Это должно сэкономить время и усилия.

Не уверен только что смогу найти чертежи быстро.

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

11.04.2012 в 15:55:30

ValercheG написал : У меня перекрытие 300мм.

Пустотки 300 мм бывают, но в жилых домах используются редко.

0
ValercheG
ValercheG
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Киев

Сообщений: 30

11.04.2012 в 16:10:20

Профан27 написал : Пустотки 300 мм бывают, но в жилых домах используются редко.

Перемеряю обязательно.

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

11.04.2012 в 16:14:50

ValercheG написал : Да вижу что нужно всетаки попробовать найти чертежи плит перекрытия чтобы определить где арматура и где пустоты.

Проблематично найти чертежи. Все решается опытом. Пустоты идут на некотором расстоянии. Из этого и надо исходить при монтаже подвесного потолка. Короче, так просто не объясню.:(

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

11.04.2012 в 16:38:49

За Байкалом написал : Пустоты идут на некотором расстоянии.

Наиболее распространенные плиты (хотя возможны варианты):

ValercheG написал : У меня перекрытие 300мм.

плита 220+стяжка 80. Либо 300 - монолит.

1
Вложение
ValercheG
ValercheG
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Киев

Сообщений: 30

11.04.2012 в 16:50:52

За Байкалом написал : Проблематично найти чертежи. Все решается опытом. Пустоты идут на некотором расстоянии. Из этого и надо исходить при монтаже подвесного потолка. Короче, так просто не объясню.

Судя походу прийдется шишки самому набивать :confused: С пустотами более менее понятно.

А вот с арматурой сложнее. На чертеже вижу что она на расстоянии 10 мм снизу между пустотами Еще в плите какая-либо арматура кроме этих ребер присутствует ? Поперечная например ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу