Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

22.04.2012 в 19:22:04

Уважаемые мастера. Помогите решить следующую прблемку. С неделю назад на теплый водяной пол мастера положили керамогранит на ceresit CM 12. Швы еще не затерты. Сегодня начал обстукивать маленьким шариком от подшипника на наличие пустот. Обнаружил несколько мест с пустотами на углах и по краям плиток. Завтра придут мастера, буду ругаться. Как можно решить данную проблемку, ведь теплые полы как-никак, воздух между основанием и плиткой является теплоизолятором и вообще пустоты под плиткой не есть good.

  1. Заставить переделывать. Могут нарушить целостность стяжки (тощина стяжки около 50 мм вместе с металлопластиковой трубой, толщина над трубой примерно 30 мм.). 2.Попробовать чем нибудь заполнить через незатертые швы. Чем и как?
  2. Оставить все как есть.
  3. ??? еще может какие варианты. К их приходу мне надо с чем-то определиться. P.S. На стенах в ванной они выложили ряда три плитки, тоже иногда пустоты попадаются, но на стенах я думаю не так страшно.
0
mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

22.04.2012 в 23:56:29

Hellebore написал : На стенах в ванной они выложили ряда три плитки, тоже иногда пустоты попадаются, но на стенах я думаю не так страшно.

На стенах можно согласиться.На полу крайне желательно без пустот.Можно допустить небольшие пустоты под серединой плитки,но по краям нет.Она(плитка) может просто сломаться от нажатия.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.04.2012 в 23:58:24

80 процентов заполнение норма . ничего не будет не беспокойтесь,и и не ивыносите мозг вашим мастерам.это не улица где требуется 100пр заполнение

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

23.04.2012 в 00:00:36

mihamaster написал : Она(плитка) может просто сломаться от нажатия.

керамогранит да и ещё и затёртый. не верю. там думаю не 10см в воздухе висят. а максимум несколько по углам

0
PriZrak
PriZrak
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Новокубанск

Сообщений: 2329

23.04.2012 в 00:02:25

а если монетку плашмя пустить по полу то столько еще нового можно узнать про плитку :( Кстати говоря а не звук ли стяжки вы слышите.Стяжку перед укладкой простукивали?

0
mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

23.04.2012 в 00:06:46

витаон написал : керамогранит да и ещё и затёртый. не верю. там думаю не 10см в воздухе висят. а максимум несколько по углам

А я верю.Сам видел обломленные углы.Лучше подстраховаться.

0
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

23.04.2012 в 00:13:20

PriZrak написал : Кстати говоря а не звук ли стяжки вы слышите.Стяжку перед укладкой простукивали?

Стяжка нормальная. Под керамогранитом клея нет это 100 %.

витаон написал : керамогранит да и ещё и затёртый. не верю.

Пишут керамогранит твердый, но хрупкий материал. Значит может сломаться.

Вообще отодрать от пола без повреждения керамогранита реально?

1
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

23.04.2012 в 00:14:35

Если плитка дешёвая, то скорее всего тонкая (7-8 мм). Должна бы остаться в запасе. Коли есть — выбить самую подозрительную на звук и гуртом ссутулиться над местом, посмотреть и подумать, что дальше делать: заменять или оставить. Водяной пол. Чёрт те его знает, как он "слышится" на простукивание. Что за материал? Какая толщина стяжки, и чем последняя делалась? Ну, а дорогая плитка обычно 9-10 мм. Такую, если на пол-кила молоток обронить, тогда лишь проломится в пусто́те. Тогда можно попробовать через швы заполнить пустоты в краях.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

23.04.2012 в 00:15:39

Hellebore написал : Пишут керамогранит твердый, но хрупкий материал. Значит может сломаться.

на заборе тоже пишут. попробуйте висячий конец см 3 отломать.когда швы затираются он ещё и связывается с соседней плиткой. тем боле не поломать. разве что молотком стукнуть.

0
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

23.04.2012 в 00:27:54

justis1 написал : Если плитка дешёвая, то скорее всего тонкая (7-8 мм). Должна бы остаться в запасе. Коли есть — выбить самую подозрительную на звук и гуртом ссутулиться над местом, посмотреть и подумать, что дальше делать: заменять или оставить. Водяной пол. Чёрт те его знает, как он "слышится" на простукивание. Что за материал? Какая толщина стяжки, и чем последняя делалась? Ну, а дорогая плитка обычно 9-10 мм. Такую, если на пол-кила молоток обронить, тогда лишь проломится в пустоте. Тогда можно попробовать через швы заполнить пустоты в краях.

Толщина плитки миллиметров 8. В запасе есть достаточное кол-во. На простукивание слышится как клея нет, т.к. есть места где под угол плитки заглянуть можно, там точно так-же слышится.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

23.04.2012 в 00:35:26

ну уж если сильно напрягает. молотком хрясь по центру плитки. потом акуратно по куску большой отвёрткой сбивается или тонким зубильцем.остатки клея на стяжке если недавно положили то легко тем же зубильцем счистятся.если давно то болгарочкой

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу