Построенная при ремонте душевая кабинка простояла года 3 вроде без проблем.Но вот соседи сказали что у них капает с потолка. начал тчательно осматривать пол кабинки и обнаружил что пластиковая часть трапа имеет щель на стыке с плиткой там вроде есть герметик но он отошел.стоит такой трап http://www.teplo-on.ru/catalog/trapy-reshetki/vannye-komnaty/7721/ . Гидроизоляция вроде была сделана.Когда заткнул тряпкой слив и налил воду на пол соседи сразу прибежали и сказали что у них сильно льет.Может из за щели между трапом и плиткой так течь,вроде под ним еще какая то чаша стоит?извините за сумбур-не много растроен.
@dertyu, Не хочется Вас расстраивать . Но только "вскрытие покажет". Предположим что всё было сделано (3 г назад) правильно. ГИ правильная , бандажи уложены правильно , трубы проклеены, и пр. С течением времени могло произойти всё что угодно. Просесть плиты перекрытия ,треснуть стяжка более чем на возможность "растяжения" ГИ , лопнуть сам трап, и тд и тп. Запаситесь терпением , деньгами и вскрывайте.
Расимович написал :
@dertyu, Не хочется Вас расстраивать . Но только "вскрытие покажет". Предположим что всё было сделано (3 г назад) правильно. ГИ правильная , бандажи уложены правильно , трубы проклеены, и пр. С течением времени могло произойти всё что угодно. Просесть плиты перекрытия ,треснуть стяжка более чем на возможность "растяжения" ГИ , лопнуть сам трап, и тд и тп. Запаситесь терпением , деньгами и вскрывайте.
@**dertyu**, Не хочется Вас расстраивать . Но только "вскрытие покажет". Предположим что всё было сделано (3 г назад) правильно. ГИ правильная , бандажи уложены правильно , трубы проклеены, и пр. С течением времени могло произойти всё что угодно. Просесть плиты перекрытия ,треснуть стяжка более чем на возможность "растяжения" ГИ , лопнуть сам трап, и тд и тп. Запаситесь терпением , деньгами и вскрывайте.
Отлично помню . НО Производители обмазочной Ги не упоминают о настоятельной рекомендации дополнительной сплошной армирующей мембраны на всё основание ( даже в бассейнах ) ,только бандаж вокруг возможных проблемных мест. Будем учитывать на будущее... Да кстати , про ромашку: кое кто года полтора назад вообще не делал ги .
@dertyu, Простите за офф топ. Старые раны . На фото явных трещин не видно. Но уверяю Вас заделкой швов отделаться не удастся. Черные пятна вдоль швов - плесень. "Засиликонить" не получится. Или ОЧЕНЬ не надолго.
Отлично помню . НО Производители обмазочной Ги не упоминают о настоятельной рекомендации дополнительной сплошной армирующей мембраны на всё основание ( даже в бассейнах ) ,только бандаж вокруг возможных проблемных мест. Будем учитывать на будущее... Да кстати , про ромашку: кое кто года полтора назад вообще не делал ги .
@dertyu, Простите за офф топ. Старые раны . На фото явных трещин не видно. Но уверяю Вас заделкой швов отделаться не удастся. Черные пятна вдоль швов - плесень. "Засиликонить" не получится. Или ОЧЕНЬ не надолго.
Как не видно щели??На второй фотке между пластиковой деталью трапа и плиткой..там есть силикон но он отслоился и обрзовалась щель.между плитками не видел щелей по этому не собираюсь их заделкой решать проблему..а плесень о чем говорит?в принципе она отчищается но сейчас не до этого
Отлично помню . НО Производители обмазочной Ги не упоминают о настоятельной рекомендации дополнительной сплошной армирующей мембраны на всё основание ( даже в бассейнах ) ,только бандаж вокруг возможных проблемных мест. Будем учитывать на будущее... Да кстати , про ромашку: кое кто года полтора назад вообще не делал ги .
@dertyu, Простите за офф топ. Старые раны . На фото явных трещин не видно. Но уверяю Вас заделкой швов отделаться не удастся. Черные пятна вдоль швов - плесень. "Засиликонить" не получится. Или ОЧЕНЬ не надолго.
Как не видно щели??На второй фотке между пластиковой деталью трапа и плиткой..там есть силикон но он отслоился и обрзовалась щель.между плитками не видел щелей по этому не собираюсь их заделкой решать проблему..а плесень о чем говорит?в принципе она отчищается но сейчас не до этого
А , так это щель. Мне показалось силикон. Плесень говорит о том ,что процесс запущен. Сырость напитала внутренние слои. ИМХО вскрывать .
dertyu написал :
и еще вопрос про фланец.если менять трап то искать с фланцем? что за фланец?
В Вашем трапе ,как опция существует прижимной фланец. Прикручивается винтами к нижней " тарелке". См схему монтажа. Извините сайт работает не корректно, фото не могу вставить. Короче прижимная шайба. фиксирует сплошную мембрану из пвх. Обычно применяется на крышах и в бассейнах . Плёночные , возможно слышали.
так у меня есть вторая ванна я могу дать просушится"внутренним слоям",Вопрос-эта щель между трапом и плиткой могла стать причиной этого?если-да,то зачем все вскрывать??
dertyu написал :
так у меня есть вторая ванна я могу дать просушится"внутренним слоям",Вопрос-эта щель между трапом и плиткой могла стать причиной этого?если-да,то зачем все вскрывать??
Вода трещинку найдёт. У Вас "трещинка" уже нашла соседей снизу. Даже если просушите ,а по времени это полгода-год. Не факт 100% отсутствия рецидива. Есть конечно аппараты для инъекций под давлением ремонтных спецсоставов. Но это не Ваш случай "спринцеванием" по мелочи такие конторы не занимаются.