21.01.2010 в 08:12:23
Прошу оказать помощь по проблеме: 1.При отключении электроснабжения частного дома ( к сожалению это частое явление в нашем районе - Алтайский край) и переходе на резервное от бензогенератора Endress 2000 происходит кратковременное включение газового котла (VIESSMANN VITOPEND 100 24 квт): -срабатывает электронный розжиг; -загорается горелка; -после 2-3х секунд работы котел выключается. Я подозреваю что генератор не выдает заявленную частоту тока 50 гц, к которой видимо чувствительна электроника котла. Пробовал дополнительную установку стабилизатора напряжения - не помогло. Возможно ли установить какой-то стабилизатор частоты 50 гц после генератора или отрегулировать выходные параметры Endress 2000 ??? Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой!
21.01.2010 в 12:25:42
Подключите котел через специальный ИБП ON-LINE для котлов, т.е. нужно получить синус на выходе, в таком ИБП при работе от сети происходит преобразование 220-12-220
21.01.2010 в 13:52:30
C инвертером все понятно. Можно применить тот же teplokom или ему подобное. Меня интересует возможность применения ENDRESS с какой-то "модернизацией" для получения синуса и частоты 50 гц.
21.01.2010 в 14:19:32
А генератор у вас к общему заземлению подключен? Если нет, подключите иногда помогает.
21.01.2010 в 14:48:42
Генератор ENDRESS (корпус и специальный контакт) подключены к контуру заземления дома.
21.01.2010 в 15:56:59
питать просто от генератора ненужно-очень часто ломаются платы управления котлом.причина даже не в синусе на выходе генератора ,а в выбросе напряжения на выходе оного.неверящим рекомендую посмотреть на осциллографе какой там "костёр",бывает до 300 вольтей доходит.питать через ибп для котлов(рекомендую ещё +акб)чтобы сам переключался на резервное питание когда никого нет дома.
21.01.2010 в 16:17:53
Специалисты, подскажите девушке, а разве в котлах с электроникой не импульсные БП, которым вообще все равно чем их питают?
21.01.2010 в 21:17:12
У нас на объекте частный дом тоже Vitogas 100 не хочет работать от ИБП( от N-power) инверторного типа On-line, хотя тот выдает 220В, 50 H горелка зажигается, а котел сам газ перекрывает(счетчик не крутится) и не включается. А от сети нормально работает. Если кто смог решить проблему, подскажите пожалуйста как?:help
21.01.2010 в 23:20:20
Проблема в отсутствии заземления. При работе от генератора один из выходов 220 в надо соединить с землей (PG) и подать на контакт N, а второй выход с генератора - на фазу котла. Все заработает. Та же проблема и при работе от ИБП. Большинство котлов фазозависимо и требует точной фазировки питающего напряжения. При неправильной фазировке датчик ионизации не может определить наличие пламени, т.к. измерение тока идет относительно горелки, которая электрически соединена с корпусом котла. Если корпус котла не связан с нейтралью, то цепь измерения тока оказывается разомкнутой. Все остальное есть следствие этого.
22.01.2010 в 11:38:46
в котлах импульсников нет,гемор это всё.
22.01.2010 в 12:10:24
2dmvt1 Понятно, спасибо. Получается, что достаточно соединить на колодке питания котла N и PE, и можно не заморачиваться с заземлением всего остального. При условии что исключена возможность случайного включения (вилка-розетка) с изменением фаза-ноль.
22.01.2010 в 12:16:43
dmvt1 написал : Проблема в отсутствии заземления.
Так автор же написал:
puvl написал : Генератор ENDRESS (корпус и специальный контакт) подключены к контуру заземления дома.
Может он выходную клемму не подсоединил?
22.01.2010 в 12:23:46
Михалыч написал : Может он выходную клемму не подсоединил?
Это что?
22.01.2010 в 12:51:56
причём тут "земля ",вы посмотрите что у генератора на выходе(осциллографом)поможет только ибп ,и то не всех моделей,даже если заявлено что на выходе синус.всё нужно мерять!вопрос к спецам-а как котёл понимает где ноль а где фаза?
22.01.2010 в 13:40:00