В силу ряда причин я, задав этот вопрос на форуме, не мог раньше воспользоваться советами по устранению и написать ответ на форуме.
И вот использовав совет: соединить N и РЕ и на котле, и на генераторе - решения проблемы не получил. Если кто-то посетит этот вопрос на форуме, прошу Ваших советов.
Единственно что я еще не применил, так это собрать схему с трансформатором 220 / 220 с так называемым "чистым нулем".
Схема подключения электроснабжения жилого дома от генератора:
Генератор - стабилизатор напряжения эл. механический - перекидной рубильник - распределительный щит - эл. потребители (освещение дома, холодильник, телевизор, бытовые приборы).
Для эл. снабжения газового котла дополнительно установлен стабилизатор напряжения (электронный).
Соединить N и PE надо прямо на котле, на входной колодке через лампочку НАКАЛИВАНИЯ на 220в. Все заработает, чудес на свете не бывает. Если лампочка загорится, то это признак того, что где-то замкнуты фаза и зашитная земля (PE).
Я опробовал подключение по 2 вариантам
1.Соединил N и PE на колодке котла через лампочку накаливания ( она не горит).
2.При соединенном N PE на колодке котла при работающем генераторе соединил N и РE (специальный болт-клема и один из контактов розетки, который проверил пробником).
Результата НЕТ. А может быть все дело в электронном стабилизаторе, который у меня стоит перед котлом (ресанта - 1000), я где-то слышал, что стабы имеют обратную связь с сетью.
Попробуйте убрать Ресанту. Витопенд вообще не фазозависмый котел, даже без перемычки должен работать. А с Ресантой не дружит. У знакомых Витопенд был через Ресанту подключен, регулярно выдавал ошибку "Неисправность топочного автомата", была заменена плата на котле ошибка осталась. После того как Ресанту убрали, ни одного сбоя в работе больше не было. Сейчас насколько я знаю стоит обычный автотрансформатор (старый советский) перемычки нет, котел без проблем работает!
Всем доброго времени суток!
Прошу прощение за непонятливость.
Перечитал все по теме несколько раз, от чего запутался ещё больше.
Есть котел Baxi main 240i, стабилизатор Ресанта 500 (эл-механический), бензогенератор Elekon POWER 2400i
Суть вопроса: при подключении к домашней эл/сети (перед этим на щите отключается узо), все приборы работают нормально, котел вроде работает, но с неестественным для него звуком. и на выходе из гены индикаторная отвертка показывает и там и там фазу.
подскажите пошагово, пожалуйста, что к чему подключить, или простую схемку накидайте, буду очень и очень благодарен.
Землю от котла РЕ через лампочку на 220в соединить с нейтралью N на колодке питания котла. Котлы требуют наличия небольшого сопротивления между N и PE.
При питании от генератора кто у Вас нейтраль к корпусу будет подтягивать? При работе от сети эти провода соединены на подстанции, а у генератора оба вывода обмотки болтаются в воздухе относительно корпуса. Можете соединить N и PE прямо на входной колодке, но тогда рискуете получить очень серьезный БУМ, если электрики на вводе в дом или на подстанции махнут провода и всесто нейтрали подадут фазу.
Ничего толком не понял, нарисовал схему, если не трудно подправьте, пожалуйста.
еще раз повторюсь: у меня частный дом, в случае отключения эл. энергии я вырубаю входную узо, подключаю к сети генератор и включаю его.
дом с новой проводкой (проводил сам), есть заземление во всех розетках (не зануление), на выходе из генератора пробник показывает и там и там фазы. на нем выход заземления отдельно (куда его подключать? к общему же, верно?!)
БУМа не хочется, потому думаю не соединять колодки на котле, а если даже и махнут на подстанции провода, то это уж, считаю, подсудное дело)
givchik_alex написал :
на выходе из генератора пробник показывает и там и там фазы. на нем выход заземления отдельно (куда его подключать? к общему же, верно?!)
вот с этого места поподробнее. Пробником ничего не меряй. ТЕСТЕР (вольтметр переменного тока) нужен. наличие 20-40 вольт напруги относительно земли на выходу "нуля" генератора - это и чует пробник. этот типа нуль и сажает на нуль дома, а второй с напругой 180-220 вольт на фазу.было предложено вкрячить между землей и нулем лампочку.
ps у мну упс тоже модифицированный нуль дает. но вкрячен на постоянку и поэтому не путается. отлично работает система.
psps стабилизатор старый феррорезонансного типа не ставь. современная электроника с ним не дружит.
Соедините прямо на котле N и PE через лампочку 220в 25-100 вт. Все сразу заработает. Если лампочка будет ярко гореть, то это значит что у Вас на нейтрали сидит фаза. В нормальном режиме лампочка гореть не должна.
все подсоединил как на схеме, котёл запустился, но с гудением подозрительным.
на выходе из генератора тестер показал 235 вольт переменки, индикаторная отвёртка показывает две фазы.
еще срабатывает датчик уровня масла, хотя уровень в норме.
при запуске генератора включилась лампа перегрузки, хотя включил вообще без нагрузки. после перезапуска потухла.
Что за генератор? Синхронник или инверторный? Датчик уровня масла сделан по типу поплавка в унитазе с микриком. Поплавок частенько зависает или микрик глючит. Вероятность 50 на 50.