tirly
tirly
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 6

28.01.2010 в 19:16:17

На днях сантехник из ДЕЗа установил радиатор Рифар 500 10 секционный в новой квартире. Сегодня посетили квартиру: в комнате как было 16 градусов, так и осталось. Трубы огненные, сам радиатор чем дальше от труб тем холоднее. Первая секция горячая, далее на убыль и в результате 10 секция теплая. Что делать? Очень расстроились, т. к. возлагали на него большие надежды.

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

29.01.2010 в 12:38:31

Поставьте удлинитель потока (информация есть на сайте Рифара)

0
tirly
tirly
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 6

29.01.2010 в 14:32:03

Спасибо. Для этого стояк отключать не нужно? Можно ли сделать это самим? Где купить эту штуку?

0
Tul
Tul
Эксперт

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.01.2010 в 17:06:55

я вот этот удлинитель потока искал-искал, так и не нашел, хотя на многих сайтах он якобы есть ещё мне говорили что можно его самому изготовить (в это верится, там ничего заумного) а потом у меня как-то само шпарить начало... может, потомучто воздух выпустил из батарей, или ещё чего - не знаю. Прошлой зимой плохо грело, а этой отлично

0
тупая блонди
тупая блонди
Эксперт

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

29.01.2010 в 17:11:18

окна какие стоят?
подождите, прогреется. но вообще у меня тоже рефар. не могу пожаловаться что жарко) окна пластик. но много где сифонит , не делали ремонт после установки окон. у вас что стояло до Рефара? батареии или конвекторы? система подачи воды какая?

0
tirly
tirly
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 6

29.01.2010 в 17:48:20

Новостройка. До Рифара стояла маленькая стандартная гармошка и было 16 градусов, с Рифаром тоже 16 градусов. Стоит он у нас только 5 дней. В окна дует, но хоть до 18 градусов должно же было нагреться!? Какая система подачи воды не знаю, подключен радиатор с одной стороны, не по диагонали, как народ пишет, но так ДЕЗовский сантехник установил, мы думали он знает что делает.

0
Tul
Tul
Эксперт

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.01.2010 в 17:57:19

1) запорная арматура какая стоит? на входе и выходе. Полностью ли открыта? 2) сечение байпаса меньше чем подводящих труб? 3) что сам сантехник говорит?

0
тупая блонди
тупая блонди
Эксперт

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

29.01.2010 в 19:36:56

tirly написал : До Рифара стояла маленькая стандартная гармошка

это был конвектор. радиатор надо по другому подключать. фото подключения?

0
Seryal
Seryal
Новичок

Регистрация: 26.04.2007

Жуковский

Сообщений: 52

30.01.2010 в 01:12:31

У меня тож рифар. Греет - не сравнить с конвекторами (у соседей остались с момента въезда в квартиру, холоднее у них заметно). Может зависеть от давления в системе. Мож пробка у Вас стоит. Стравите воздух через Маевского.

0
tirly
tirly
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 6

31.01.2010 в 21:36:17

Краны Бугатти, открыты. Сечение такое-же. Муж слил воды литра 2, ничего не изменилось.

0
Вложение
tirly
tirly
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 6

31.01.2010 в 21:40:53

Вот еще фото. Подключение по диагонали мы уже финансово не потянем, за это подключение ДЕЗ взял 5000 р. Сантехник ничего не говорит, потому что его никто не спрашивает. Он же не знал про особенности биметаллических радиаторов, что толку его спрашивать.

0
Вложение