santex-SVAR написал :
Сообщение от Inch1964
можешь для меня проверить изобретенный способ временного лечения биметалла на нижней подаче?
что-то , как-то не тянет - на такую проверку .

И правильно. Сие работать не будет.

santex-SVAR написал :
а в чем заключается маразм этой схемы ?

В том, что большинство меняют конвекторы или чугун на биметалл не потому что мёрзнут, а из эстетических соображений.
"Морской узел" из труб выглядит "на любителя", мягко говоря....
Есть решения лучше и по этой причине перехлёст- маразм.

santex-SVAR написал :
интересно : когда начнут на вертикалку покушаться ?

Думаете Вы первый, дурное дело не хитрое
Перевернуть конвектор - это фактически уничтожить его как конвектор.
Остается только теплоотдача объема, который небольшой и низкая опять же теплоотдача алюминия

https://t.me/Santehnik_Moskva

Stc написал :
Нехорошо это, рекламировать собственные услуги, одновременно на форуме топтать ТУФТУ.

Флудить на форуме, бездоказательно переходить на личные оскорбления, засорять темы - запрещено правилами форума.

Не буду опускаться до такой планки. Лучше улыбнусь и промолчу. Умный и так поймет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR написал :
у других радиаторов теплоотдача больше ? у каких ?

У панельных.

santex-SVAR написал :
биметалл красивее алюминия ?

При чём тут алюминий?
У нас тут речь о ЦО или как?

ВТБ! написал :
При чём тут алюминий?
У нас тут речь о ЦО или как?

в новосибирске алюминий на ЦО прекрасно стоит . это как ?
а в москве и машины быстрее гниют - это факт .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

ВТБ!, вы гарантируете : что в москве на ЦО не ставят алюминий - на 100 % ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

ВТБ! написал :
У панельных.

И действительно,зашибительно.Пардонн.Пока сам не испробовал-не верил.Правда только в автономном СО.Но нагрев при любом подключении отличный.

Inch1964 написал :
что ты обвел красным кружочкой - это обычная сцепка.

Пусть будет обычной.Как скажешь.

Inch1964 написал :
Или просто двухсекционный радиатор.

С натяжкой, можно убедить клиента.Только работать как раз и будут две секции.Может.
пыс. спорить не буду.

santex-SVAR написал :
... а в чем заключается маразм этой схемы ?

Поясняю подробно для не особо одаренных:

  1. По Нормативам промывка систем централизованного теплоснабжения должна происходить не реже чем один раз в три года.
  2. При такой промывке , ваша маразматическая схема, при которой был сделан "перехлёст от santex-SVAR" и именно на этом "эксклюзивном от кыргыза" радиаторе будет собираться весь промытый шлам из всей системы,т.е. общедомовая система при промывке выходит полностью из строя, но вам уже похрен, год вашей гарантии прошел а дальше хоть трава не расти, потом приедет "аварийка" и заменит этот "эксклюзивный вариант" на обычный
  3. Ваша схема исключает полное опорожнение (слив) всей общедомовой системы и когда грамотные местные санты разберутся в причинах, то я вам не рекомендую находится поблизости. Дипломатические пояснения ваших неправомерных действий будут вам пояснены на языке профи, т.е. "кулаком по роже"
  4. Теперь по установке 300мм радиатора возле балконного проема "барбекю и шашлык от сантех-СВАР" - вас всё таки в детстве ронял аист, потому как заводом изготовителем при отливке было предусмотрено направление конвективных потоков, но вы пошли своим путем. Во первых зажали радиатор и сверху и снизу американками шар. кранов установленных на стальных трубах и теперь, чтобы снять этот радиатор, надо стальные трубы разжать на 4мм, поясните , каким образом потом можно снять его при необходимости.

ps ... если вы для себя начали предполагать, что вы поднялись на вершину, могу вас уверить - вы туда просто всплыли

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

santex-SVAR- технические аргументы по недопустимости внедрения вашей маразматической схемы приведены , поэтому если есть что сказать по существу в свое оправдание - готов внимательно выслушать .

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

По теме удлинителя.
Реальная температура в радиаторе Sira RS 12 секц.
Подача нижняя+удлинитель.

АлекСАН_dr - Респект, коллега, за предметное подтверждение

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
общедомовая система при промывке выходит полностью из строя

Кто украл байпас?!

Tehnik-san написал :
При такой промывке , ваша маразматическая схема, при которой был сделан "перехлёст от santex-SVAR" и именно на этом "эксклюзивном от кыргыза" радиаторе будет собираться весь промытый шлам из всей системы

Как и в любом радиаторе с нижней подачей.
И в классической "гармошке" при любой подаче.

Кстати, кто мешает поставить кран для промывки нижнего коллектора?
На "кыргызских" фото он замечен.

ВТБ! - при боковой подводке, вне зависимости от подачи теплоносителя , шлам при профилактических работах из отопительных приборов (далее ОП) вымывается без проблем, но с таким "перехлестом" при промывке , шлам соберется в именно в ОП. Вы приглядитесь всё таки повнимательней, прежде чем спорить и хотя бы виртуально смоделируйте для себя эту ситуацию с разницей в направлениях потоков. Либо задайтесь вопросом, для каких тогда целей в Нормативках указан обязательный уклон боковой подводки к ОП и сравните с варварской схемой Вашего "подзащитного"

Обратимся к СНиП :

3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.
При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.

Удлинитель протока как раз и является универсальным решением и для полного прогрева ОП с бОльшим кол-вом секций и для профилактических работ

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
при промывке , шлам соберется в именно в ОП

Вы имеете ввиду, что при возврате подачи на нижнюю шлам из ОП пойдёт обратно в систему?
Чугун и конвекторы типа "гнутая труба с оребрением" от этой фракции не пострадают, а панелек в таких системах нет (или их забьёт ещё при промывке).
Шламом забьёт тупик нижнего коллектора у биметаллиста этажом выше?

При очередной промывке вернётся.

Tehnik-san написал :
Удлинитель протока как раз и является универсальным решением и для полного прогрева ОП с бОльшим кол-вом секций и для профилактических работ

Доработанный УП - с межсекционной пробкой на конце.

ВТБ!-мне стала понятна Ваша заинтересованность в обсуждении )))... Вам следовало запатентовать своё предложение, озвученное ещё в 2007году,

ВТБ! написал :
... нижнюю трубу стояка поднять до верха радиатора, верхнюю опустить до низа.

а то видите как получается, сварщик-экстремал из Новосиба прочитал это и теперь выдает Вашу идею уже за своё "авторское изобретение

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san

Э-э-э, идея стара, как... Ну, не как мир, но как тонкотрубные радиаторы на нижней подаче появились.

ВТБ!- импонирует такой подход )) ... а то налетели "изобретатели велосипедов" и устраивают соревнование за первенство )))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san И всегда остаётся разностороннее нижнее подключение, которому что подача, что промывка...
Кстати, и сварщик без работы не останется.

Tehnik-san Кстати, о пружинных клапанах.
А как они себя ведут при промывке встречным потоком?
Срабатывают, как обратный клапан, и пропускают шлам?

ВТБ! написал :
Кстати, о пружинных клапанах.

я часто вижу, какое качество теплоносителя, наверно поэтому в пружинные клапаны не верю.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san

Я имел ввиду межсекционные подпружиненные пробки.

ВТБ!- не вижу большой разницы. Не претендуя на истину в последней инстанции, я в них нахожу больше минусов, чем плюсов для установки на ЦО

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
я в них нахожу больше минусов

Барьер для шлама?
Ясно.

ВТБ! написал :
Барьер для шлама?

Если быть точнее, то я бы сказал - барьер для циркуляции за счет шлама под тарелкой клапана

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Господа знатоки, подскажите, пожалуйста. Поставил три радиатора. В двух комнатах все удачно - приток сверху. В одной засада приток снизу. Поигрался с подключением (диагональное-прямое) не помогло. В квартиру входят стальные трубы, на них шаровые краны. Дальше полипропиленовые 1/2. Пока на дворе зима не хочу связываться с отключением стояка и обрезанием стальных труб.
Вопрос - поможет ли в моем случае удлинитель потока, где раздобыть/смастерить?
Радиатор Рифар 500В, 20 секций. Схема стояка в прложении
Спасибо!

Это точная схема? Ибо изображена двухтрубка, для которой кроме подачи, должна соблюдаться ещё куча условий.
Для обычных Рифаров удлинители протока производятся серийно.

Mazayac У меня новостройка. застройщик редкий *****дел, хотя этим у нас никого не удивить. Я не заглядывал к соседям с низу. Делаю выводы о двухтрубной схеме только по косвенным признакам)). 1 - в подъезде сделано именно так. 2 - Рабочий во время ремонта сначала сдал байпас, а потом его благополучно удалил сказав что сначала ошибся и при моей схеме байпас не нужен. Так что скорее всего двухтрубка

Skarabey- в двухтрубной системе по Правилам , правый стояк является подающим, поэтому чтобы получить точные рекомендации, соответственно Вам надо выяснять и уточнять, а затем здесь точно и озвучивать тех. параметры смонтированной в Вашем доме системы

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Да, действительно, подающий стояк у меня везде правый. Только в двух комнатах трубы заканчиваются баквой "Г" влево и подающая труба в результате оказывается сверху, а в третьей комнате наоборот

И какая же запорно-регулирующая арматура установлена Вами на новых радиаторах в двухтрубной системе отопления?