12.10.2011 в 11:23:55
Здравствуйте. Нужен совет и схема подключения твердотопливного котла в действующую систему отопления. Система отопления сейчас состоит из двухконтурного газового котла, 7 алюминиевых батарей (общей сложностью 55 ребер), система смонтирована пластиковыми трубами в основном диаметра 25 мм, и в меньшей степени 20 мм.
Загорелся идеей подключить в эту систему котел на дрова. Может кто-то посоветует, как это сделать, какой нужен насос, где его ставить, что еще нужно на случай отключения электричества?
12.10.2011 в 13:28:58
если
Mironych написал : на случай отключения электричества
то система должна иметь возможность работы с естеств. циркуляцией или нужен бесперебойник.
Твердотопливник и полипропилен сочетаем плохо, особенно когда они рядом.
Дать тупо схему не получиться, надо смотреть что и как сделано уже.
Ну и решить в каком режиме будут трудиться котлы, толи твердотопливный резервный, толи настенник резервный.
с наилучшими
12.10.2011 в 13:48:59
Спасибо за внимание к моему вопросу. Система смонтирована следующим образом: по стене низом идут две трубы, радиаторы подключены параллельно. От газового котла система идет вниз потом разветвление на две ветки. Почему твердотопливник и полипропилен сочетаем плохо? Я думаю пользоваться только котлом на дрова, так как есть возможность дешево их покупать. Но газовый котел должен быть в летнем режимы - тоесть нагрев воды. Подключить котел на дрова без дополнительного насоса, наверное, не получится. Вот я и интересуюсь, как подключить котел, где ставить насос, что и где надо поставить на случай отключения электричества.
12.10.2011 в 22:20:48
На случай отк.электричества надо поставить генератор.Где?Где не будь не далеко,на расстоянии вытянутой руки.При отк. эл. газовый котел работать не будет,а ТТ будет и еще как,давление будет очень быстро расти,в вашем газовом есть аварийный клапан,он конечно сработает,давление скинет,один раз,два раза,три раза,а потом подумает и решит "да пошел ты",это он вам.Я вас конечно немного пугаю,но от истины это не очень далеко.Насос на обратку,или схемку бы.
14.10.2011 в 16:03:51
СВАРЩИК, Схема простая. От котла идет разветвление: две ветки, на одной пять батарей (45 ребер) на другой две батареи (10 ребер). Котел на ТТ планируется по середине магистрали
14.10.2011 в 23:16:14
Подачу от ТТ врезайте в подачу от газ.котла,между котлом и разветвлением,обратку так же.Насос для ТТ на обратку.Газовый котел при этом желательно отсекать.Поставьте на него один кран,/на подачу или обратку/не важно.Группа безопасности не нужна,она есть в газовом,а вот спускник воздуха лишним не будет
23.10.2011 в 21:18:38
Прошу прощения за столь длительное отсутствие. Наверное мне надо нарисовать схему, я не силен в этом деле (рисовать схемы).
Котел ТТ будет стоять в другой комнате. Там где сейчас газовый котел стоит - нету места для котла ТТ
23.10.2011 в 21:34:46
Даю схему Газовый котел - Вайлант Т4
Котел ТТ самодельный, использовался в гравитационной системе отопления без насоса. В дальнейшем думаю использовать систему отопления так: с утра до вечера котел ТТ, на ночь - газовый.
23.10.2011 в 21:49:14
Если котел ТТ сделан из черняги-насос Вайланта умрет через 3 дня или раньше.
23.10.2011 в 22:35:03
DRYU47 написал : Если котел ТТ сделан из черняги-насос Вайланта умрет через 3 дня или раньше.
Что такое черняга? Может лучше поставить другой насос возле ТТ?
24.10.2011 в 08:47:55
DRYU47 написал : Если котел ТТ сделан из черняги-насос Вайланта умрет через 3 дня или раньше
если все промыто то что ему будет
24.10.2011 в 09:10:17
Система новая - меньше года в эксплуатации. Котел ТТ не промыт. Как его промывать и зачем нужна промывка?
24.10.2011 в 09:13:37
Обьясните что такое черняга
24.10.2011 в 10:01:42
Черняга,это черный металл./сталь\.В вашем случае особо переживать не стоит.Все котлы ТТделаются примерно из того же.Перед насосом поставите фильтр.Получается:кран,фильтр,насос,кран.Краны для того,чтобы при прочистки фильтра не сливать всю систему,а чистить его нужно часто,иначе насос умрет мучительной смертью.
24.10.2011 в 11:26:28
СВАРЩИК, Спасибо за совет. Я делаю вывод: насос ставится перед котлом ТТ на обратке - кран -фильтр-насос-кран - котел ТТ. Можно ли ставить котел в том месте, где я пометил на рисунке? Также меня интересует вариант работы котла ТТ, когда газовый котел отключен полностью (перекрыт кранами). Что надо еще монтировать возле котла ТТ? (байпас, или ставить блок бесперебойного питания?). И еще - как и где смонтировать расширитель?