Здравствуйте. Нужен совет и схема подключения твердотопливного котла в действующую систему отопления. Система отопления сейчас состоит из двухконтурного газового котла, 7 алюминиевых батарей (общей сложностью 55 ребер), система смонтирована пластиковыми трубами в основном диаметра 25 мм, и в меньшей степени 20 мм.
Загорелся идеей подключить в эту систему котел на дрова. Может кто-то посоветует, как это сделать, какой нужен насос, где его ставить, что еще нужно на случай отключения электричества?

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

12.10.2011 в 13:28:58

если

Mironych написал : на случай отключения электричества

то система должна иметь возможность работы с естеств. циркуляцией или нужен бесперебойник.

Твердотопливник и полипропилен сочетаем плохо, особенно когда они рядом.

Дать тупо схему не получиться, надо смотреть что и как сделано уже.

Ну и решить в каком режиме будут трудиться котлы, толи твердотопливный резервный, толи настенник резервный.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

12.10.2011 в 13:48:59

Спасибо за внимание к моему вопросу. Система смонтирована следующим образом: по стене низом идут две трубы, радиаторы подключены параллельно. От газового котла система идет вниз потом разветвление на две ветки. Почему твердотопливник и полипропилен сочетаем плохо? Я думаю пользоваться только котлом на дрова, так как есть возможность дешево их покупать. Но газовый котел должен быть в летнем режимы - тоесть нагрев воды. Подключить котел на дрова без дополнительного насоса, наверное, не получится. Вот я и интересуюсь, как подключить котел, где ставить насос, что и где надо поставить на случай отключения электричества.

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

12.10.2011 в 22:20:48

На случай отк.электричества надо поставить генератор.Где?Где не будь не далеко,на расстоянии вытянутой руки.При отк. эл. газовый котел работать не будет,а ТТ будет и еще как,давление будет очень быстро расти,в вашем газовом есть аварийный клапан,он конечно сработает,давление скинет,один раз,два раза,три раза,а потом подумает и решит "да пошел ты",это он вам.Я вас конечно немного пугаю,но от истины это не очень далеко.Насос на обратку,или схемку бы.

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

14.10.2011 в 16:03:51

СВАРЩИК, Схема простая. От котла идет разветвление: две ветки, на одной пять батарей (45 ребер) на другой две батареи (10 ребер). Котел на ТТ планируется по середине магистрали

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

14.10.2011 в 23:16:14

Подачу от ТТ врезайте в подачу от газ.котла,между котлом и разветвлением,обратку так же.Насос для ТТ на обратку.Газовый котел при этом желательно отсекать.Поставьте на него один кран,/на подачу или обратку/не важно.Группа безопасности не нужна,она есть в газовом,а вот спускник воздуха лишним не будет

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

23.10.2011 в 21:18:38

Прошу прощения за столь длительное отсутствие. Наверное мне надо нарисовать схему, я не силен в этом деле (рисовать схемы).
Котел ТТ будет стоять в другой комнате. Там где сейчас газовый котел стоит - нету места для котла ТТ

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

23.10.2011 в 21:34:46

Даю схему Газовый котел - Вайлант Т4

Котел ТТ самодельный, использовался в гравитационной системе отопления без насоса. В дальнейшем думаю использовать систему отопления так: с утра до вечера котел ТТ, на ночь - газовый.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2011 в 21:49:14

Если котел ТТ сделан из черняги-насос Вайланта умрет через 3 дня или раньше.

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

23.10.2011 в 22:35:03

DRYU47 написал : Если котел ТТ сделан из черняги-насос Вайланта умрет через 3 дня или раньше.

Что такое черняга? Может лучше поставить другой насос возле ТТ?

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.10.2011 в 08:47:55

DRYU47 написал : Если котел ТТ сделан из черняги-насос Вайланта умрет через 3 дня или раньше

если все промыто то что ему будет

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

24.10.2011 в 09:10:17

Система новая - меньше года в эксплуатации. Котел ТТ не промыт. Как его промывать и зачем нужна промывка?

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

24.10.2011 в 09:13:37

Обьясните что такое черняга

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

24.10.2011 в 10:01:42

Черняга,это черный металл./сталь\.В вашем случае особо переживать не стоит.Все котлы ТТделаются примерно из того же.Перед насосом поставите фильтр.Получается:кран,фильтр,насос,кран.Краны для того,чтобы при прочистки фильтра не сливать всю систему,а чистить его нужно часто,иначе насос умрет мучительной смертью.

0
Аватар пользователя
Mironych

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Киев

Сообщений: 35

24.10.2011 в 11:26:28

СВАРЩИК, Спасибо за совет. Я делаю вывод: насос ставится перед котлом ТТ на обратке - кран -фильтр-насос-кран - котел ТТ. Можно ли ставить котел в том месте, где я пометил на рисунке? Также меня интересует вариант работы котла ТТ, когда газовый котел отключен полностью (перекрыт кранами). Что надо еще монтировать возле котла ТТ? (байпас, или ставить блок бесперебойного питания?). И еще - как и где смонтировать расширитель?