Понимаю, что обсуждения по этому вопросу были с разными советами, но помогите определиться, как правильно подключить. что сейчас: в 2-х комнатах 3-шки (2 спальни) однотрубная система верхняя раздача - транзитный стояк поднимает горячую воду наверх (сталь ду 15, дому 30 лет), обратно подключены батареи. 3-й этаж/9этаж дома. в квартире дубяк - с электрообгревателем еле догоняем до 18ти (без него 16-17 град). батареи (которые к обратке подключены) - не более 40 град тепла. Жэк сказал что такой дом (проект..) - закроем глаза на врезку батарей к подаче, т.к. от обратки ничо не получишь. температура подающего стояка - 60 град (мерял как и батарею пирометром). планиремая (используемая в расчете мощности радиаторов) дельта Т = 40 рад (60 град теплоноситель - 20 град планируемая темпа в квартире). Стоят советские чугун-гармошка по 6 секций.
вопрос 1 - как правильно подключить алюминевые радиаторы (кол-во секций 8-10, не более) к подаче (попытался изобразить как сейчас есть). нужно ли диагональное подключение и если да, то как правильно - чтобы не навредить всему стояку?
Вопрос 2 - сколько секций хватит на комнанту 13-14 м2 при такой дельта Т=40 град. думаю 10 секций должно хватить.
Вопрос 3 - жэк делает (меняет трубы) на ППР (температуры носителя 100 град и выше у нас отродясь не было, т.к. дом в районе тупиковой линии подальше от ТЭЦ). думаю для того, чтобы не потерять в скорости циркуляции, ставить ППР 25 (есно армированный стекловолокном) вместо стали ду15 (наверняка забитой) на саму трубу-подачу и ту часть обратки, которая теперь будет прямой + байпас ППР 20 на трубу-подачу.
Из более-менее известных производителей нашел у нас в городе только алюминевые Nova Florida. с биметалом вообще туго - только китай Tenrad и ATM. ну еще рифар Base полубиметал слышал в одном магазине - и все.
в отоплении зал-кухня система следующая - отдельной подающей трубы нет. идет нижняя подача в зале (чугун 5 секций, темпа 60 град батареи, единственная горячая в квартире) и она потом спускается (верхняя подача) с 9-го этажа обраткой через батарею в кухне. как правильно подключить батарею (план 10 секций алюминия) в зале? площадь комнаты 17 м2.
как сейчас есть отопление:
09.02.2012 в 23:01:15
биметалл китай тот же Royal очень приличный и в чем-то много приличней Rifar например сам покупал на днях
09.02.2012 в 23:32:32
sad1002,
Royal Thermo Twin есть у нас биметал. им как и везде русклимат торгует по негуманной для китая цене
23.02.2012 в 23:19:42
Вот набросал "правильное диагональное" подключение. так ПРАВИЛЬНО БУДЕТ - вопрос осбобенно в части байбаса, не будет ли вода "убегать" наверх, огибая диагональное подключение?
23.02.2012 в 23:28:04
Dimashev написал : Вот набросал "правильное диагональное" подключение
Чем городить такой огород, лучше боковое подключение+удлинитель протока. Дешевле и надёжнее.
24.02.2012 в 09:19:41
Так какая температуры трубы подачи? Не радиатора а именно трубы подачи, в которую вам предлагают врезаться. Интересно что будет после переврезки ... и что начнут жильцы выше писать и кому ...
с наилучшими
24.02.2012 в 10:53:02
сомневаюсь, что у нас в городе вообще где-то можно найти удлинитель потока. а местные слесаря из жэка об этом и не слышали никогда. посему выбираю тот вариант, который им могу показать на картинке - сделай так как нарисовано.
bozzz,
температура подающей 60-65 градусов (зависит от мороза на улице). в резаться в подачу сам жэк предложил. у нас в домах 9 этаж обычно и наиболее часто сделано так: в одной комнате батареи висят на нижней раздаче, на 9 этаж стояк переходит в другую комнату и спускается тоже по батареям вниз. так у меня сделано в зале-кухне (зал - подача нижняя, в кухне от нее идет обратка). таким образом у всех 1-9 этаж все урановешено более-менее, а не так что из 4-х батарей 3 обратки, которые ничо не греют. но мой дом иногороднего проекта и как тут делали отопление, даже жэк уже не знает - почему зал-кухня сделано нормально, а в спальнях все обратки, в результате тепло в комнатах только на 4х верхних этажах. вообще такая система - подача загоняется транзитом вверх, а вниз спускается по батареям - у нас в 5ти этажках часто применима - в них из-за меньшего кол-ва этажей в доме батареи так сильно не успевают остывать и на 1м этаже тоже тепло еще есть
думаю жильцы верхних этажей ничего не почувствуют от одной такой врезки, тем более я расширяю подающей трубы (вместо забитой 1/2" ставлю ППР25, жэковцы вообще предложили ппр32 тянуть). я на этот счет у глав.инженера жэка спрашивал - он сказал что верхнии этажи разницы не заметят "Подача - это подача, она всегда горячая будет" - его цитата дословно.
я сам ходил с пирометром и мерял температуру батарей и стояков на верхних этажах - остывание 9-8 этаж - 1 - 1.5 градусов. так что фиг они заметят, если конечно кран на байпас не ставить ))
хотя мое мнение по этому отоплению - не фига циркуляции нету в системе из-за забитых 1/2" труб. но жильцов заставить поменять везде трубы не реально - у многих евроремонты с зашитыми в гипсокартоны старыми трубами. поэтому либо мерзнуть всю зиму, либо ....
26.02.2012 в 23:26:54
седня жэк поменял первую батарею на кухне. там розлив верхний (обратка) и секций всего 6, городить диагональ ессно не стали. поменяли часть стояка и разводку у меня и соседа снизу полностью. меняли на армированный ППР 32. фото прилагаю. понятно что ппр на ЦО вроде нельзя, но 1) жэк по другому не делает и о стали слышать не хочет 2) даже в лютые морозы в этом году (-35) температу батареи старой (гармошки) и стояка не превышала 40 градусов (щаз прям как парное малоко - 37). до 90 (максимум для ППР) дело никогда не дойдет ибо обратка (подача идет в зале снизу с 1-го на 9й и назад спускается по кухне, остывая 2 раза (((.
радиатор был куплен radena биметал. от алюминия (даже фирмового типа глобал и фондиталь) решил отказаться в конечном счете, пришлось купить наименьшее из зол биметалическое - радену. кроме нее у нас только тенрады биметал в городе есть.
в месте покупки радитора общался с продавцом - они кроме продажи еще и монтажом отопления занимаются. общался на предмет подключения радиатора с заменой части стояка - они делают только медью (18 или 22 - в зависимости от оригинального стояка стального (1/2" или 3/4"). с старым стояком соединение - самоуплотняющаяся амариканка конусная.
собственно возник вопрос - раз нельзя ППР на горячий стояк с отоплением в виду риска высокой температуры (более 90 град, хотя больше 70 град я не смог намерять даже в сильные морозы), можно ли часть стояка вместе с байпасом и подводкой к радиатору менять на медь в ЦО (от ТЭЦ)? радиатор будет биметал. т.е. полчается стояк сталь старый - дальше через американку медь с разводкой к радиатору и дальше американта-стояк сталь старый дальше наверх (в том же зале, где у меня нижний розлив).
фото как сделали и крана бугатти (вроде оригинал).
27.02.2012 в 13:20:39
2 Dimashev,
я ни разу не профи, но, кмк, такая диагональная схема работать не будет. Хотя подача теплоносителя и осуществляется снизу, в батарею заходить он будет сверху из-за эффекта гравитации (почитайте тему про полотенцесушители). Кратко: горячая вода, остывая, опускается вниз. Предложил бы схему поменять на следующуюю: подача - права сверху слив - слева снизу.
27.02.2012 в 16:55:05
WiSHNex,
это вы про схему (как планирую) - или про фото? если про фото, то тут подача как раз верхняя и подключение обычное боковое.
27.02.2012 в 17:10:13
Какой хиленький байпас) Видимо сантехники были добрые.
с наилучшими
27.02.2012 в 17:38:02
bozzz, байбас труба ппр20 (было на срезанной стале 1/2"), т.е. остался тот же. т.к. стояк сверху/на 1 этаже остался 3/4", то и байбас остался 1/2", а точнее аналог по ппр - 20ка. иначе если байбас ставить ППР25, то вся вода через него и уйдет, т.к. объем ее поступающий сверху - труба 3/4" (тот же ппр25) - так слесари с жэка сказали. хилым он выглядит по сравненению с ППР 32м ))). почему они делают 32м, а не ППР25м - не знаю. у них такое указание сверху от начальника - если меняют стояки ГВС/ХВС/Отопление - то только на ППР 32 ))) и не ниже и не важно за чей счет оплата работ/материала. ЦУ у них такое.
На главный вопрос никто ттак и ответил мне - медь как замену ППР можно на стояк/радиатор ставить?
27.02.2012 в 23:20:07
Если почитать эту
28.02.2012 в 00:56:58
Medtech написал : Если почитать эту тему то медь в ЦО не советуют из за песка и грязи которые могут протереть медные трубы. Там есть сообщения о подключении полотенчиков медью с фотками.
Medtech, не надо путать ЦО (радиаторы) и ГВС (полотенчики).
28.02.2012 в 09:32:30
Dimashev,
понимаете ли, нижняя или верхняя подача - это как раз не особенно важно. То есть в качестве дополнительного фактора - важно. При наличии байпаса (даже при нижней подаче) вода, остывая, опускается вниз в батареях, вытесняя более холодную воду. А на место остывающей горячей воды "приходит" свежая горячая. Приблизительно так.
Ваша схема, возможно, тоже работоспособная, но, видя два байпаса (один помечен как байпас, а другой - просто ППР25), я бы сказал, что воде не будет интересно двигаться в вашу батарею, если у неё есть такие альтернативные маршруты. Если бы байпасов не было, то она, безусловно, двигалась бы через батарею.
Надеюсь, что объяснил доходчиво.