Доброго времени суток!
Проблема такая. Переносил батарею в доме, слил воду с батарей. Когда включил клапан подпитки давление поднялось до 0,7-0,5 и дальше не поднимается. До того как включил подачу на батареи давление было 1,5. После спуска воздуха в системе отопления со всех батарей подпитка доходит до 0,7-0,5 и останавливается, иногда когда клапан подпитки слишком долго не закрываю давление падает до 0,3. Подскажите что может быть за ерунда? Подозреваю, что где то осталась воздушная пробка, как полностью выгнать воздух из системы и почему не идет подпитка?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

у Вас водоснабжение свое или центральное?

водоснабжение через центральный водопровод.
Из всего вышезамеченного, горячая вода есть, правда при открытии крана гор. воды слышен характерный звук(как будто воздух по трубам пробегает и затем пропадает).

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

значит давление в сети маленькое и неустановлен обратный клапан на ХВ, поетому падает давление при открытом подпиточном кране..

насчет низкого давления не знаю, еще завтра попробую

arymafyv написал :
неустановлен обратный клапан на ХВ

поясните как такое может быть? до этого все работало

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Maraev написал :
такое может быть

может че попало под чашку клапана, я не екстрасенс...

Maraev написал :
насчет низкого давления не знаю, еще завтра попробую

поясните как такое может быть? до этого все работало

Пробуйте ночью, когда давление выше...

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

Пробки в системе если и есть - на подпитку полюбому влиять не должны.

Просто или давление маленькое в системе у вас
Или подпиточный кран забился грязью (там перед ним сеточка фильтр бывает стоит)
Или забился фильтр входной в квартиру (если таковой имеется) и из за этого давление мало.

Удачи
Андрей

SeRg068 написал :
Пробуйте ночью, когда давление выше...

Вы были правы, похоже все дело было в давлении. Сейчас подкачал.
Остался вопрос, с чем может быть связан "рев" в котле при включении крана горячей воды?

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

Maraev написал :
Остался вопрос, с чем может быть связан "рев" в котле при включении крана горячей воды?

Рев бывает только в начале (при открытии крана) или все время при разборе воды есть?

Удачи
Андрей

Maraev написал :
Вы были правы, похоже все дело было в давлении. Сейчас подкачал.
Остался вопрос, с чем может быть связан "рев" в котле при включении крана горячей воды?

Одно из двух. Если этого раньше не было...то что то с теплообменником, или с подводкой...

Ansem написал :
Рев бывает только в начале (при открытии крана) или все время при разборе воды есть?

Вначале каждый раз когда включаю кран горячей воды, шум резко нарастает а потом затихает.
Еще вопрос: как мне кажется батареи нагреваются неравномерно, т.е верх горячее низ прохладнее - это из-за наличия остатков воздуха и нужно спускать из воздушных клапанов?

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

Maraev написал :
Вначале каждый раз когда включаю кран горячей воды, шум резко нарастает а потом затихает.

а автоматический воздухоотводчик на насосе котла открывали?
из котла воздух спускали?

Удачи
Андрей

Ansem написал :
а автоматический воздухоотводчик на насосе котла открывали?
из котла воздух спускали?

Удачи
Андрей

проверил, колпачек на воздухоотводе не затянут.