Cs-Cs написал : AlexSanDroid, Дык а в курсе, что фиинги МП заужают проход?
И что чугунина имеет меньшее сопротивление потоку воды, чем новые?
Сдаётся, что тут просто нет тока воды из-за заужений на фитингах МП и длинах трасс.
И вы не правы: то, что вы натворили, тянет на кунскткамеру, если речь идёт о многоквартирном жилом доме, и является поводом для приличного штрафа.
Именно так. А вообще, стоит ли объяснять человеку?
я бы попробовал ещё один вариант..но для него вам понадобиться крестовина с3мя горизонтальными выходами..такие есть, но найти их непросто..
смысл в том чтобы пустить обратку от дальней батареи напрямую в стояк мимо маленькой батареи,а на неё поставить заглушку.. и диагональ сделать на большой..
ка кто так
ну и перед насосиком стоит проверить обратку на банальный засор..это чтоб наверняка..
удачи..
п.с. пластик на цо не лучший вариант..
Вы бредите.
Посмотрите сколько байпасов до дальнего радиатора. И регулировочный вентиль неизвестно с каким изначальным Kvs и насколько он открыт. Заужение в фитингах - наименьшая проблема.
AlexMax написал : Вы бредите.
Посмотрите сколько байпасов до дальнего радиатора. И регулировочный вентиль неизвестно с каким изначальным Kvs и насколько он открыт. Заужение в фитингах - наименьшая проблема.
Приятно иметь дело со специалистом. Не из слесарей-хирургов будете?
Что касаемо отсутствия циркуляции- то проблема даже не в байпасах, сколько в самодеятельности. Не удивлюсь- что внесли посильную лепту в подобные художества. А что? Клиент же башляет, не так ли?
Действуем следующим образом: батарея №2 (на фото под телевизором) - левый нижний угол - ставим заглушку, верхний правый - кран Маевского. Батарея №3 (12 секций) - запитываемся от нижнего правого угла батареи №2 и подводим к нижнему правому батареи №3. С левого нижнего батареи №3 - в нижний тройник байпаса. Тогда все заработает без насоса. На словах схема может показаться сложной, но все очень просто - батарея №2 - диагональ сверху вниз, батарея №3 - "ленинградка".
Байпас бы убрать..., ну да ладно - не буду давать "вредных" советов. Итак все заработает.
gayanovv написал :
Не из слесарей-хирургов будете?
Нет. Из квалифицированных сантехников.
Вы хоть вопрос читайте - у человека не прогревается радиатор (один, дальний), у других жильцов по стояку все работает в штатном режиме.
Единственный нюанс - замена проектного материала на МП, но если инженер разрешил, то должно быть нормально. Кто, как не он знает температурный режим своей вотчины.
Тема создана Решить данную проблему у меня в квартире,без реконструкции всей конструкции! а только ее доработки....
У СОСЕДЕЙ ВЫШЕ И НИЖЕ!!!!!ВСЕ РАБОТАЕТ! на 5-м Этаже та-же система-те же трубы "МП" только нету Большого радиатора..у меня тоже работаю Ближних 2-радиатора по 6-секций! не работает дальний..че вы прицепились с Заужением этим? если у соседей все пашет???
И еще,щас вы видите фото с перемычкой, до этого эта же система отлично работала без нее но не работала так же- Дальний Радиатор..перемычкой была батарея под окном.
спустя 3 дня пришел техник дома...и сказал поставить перемычку и краны на все радиаторы....Для личного покоя!
AlexSanDroid,Проблема пластика на ЦО не высосана из пальца.
Дело вот в чем...
В старых домах магистральная вода вода в домовую систему подмешивается через элеватор.
Плохо работающий, изношенный и тд элеватор может дать в домовую сеть из магистрали воду повышенной температуры - например больше 100 в сильный мороз, да и давление может быть не маленьким.
МП какое-то время может работать при таких температурах.... может и выдержать, и скорее всего выдержит, а может и нет....
Если нет - Вы просто сваритесь...
Вторая проблема - поддельные или низкокачественные трубы.... (кто-бы мог подумать, что Овентроп - такое г-но... см тему рядом....)
Третья проблема, исходящая из первых двух - срок службы пластика на отоплении, и особенно поддельного пластика....
Четвертая проблема - уровень знаний обслуживающего персонала.... Вы думаете в ДЭЗах дохрена платят.... ? Соответственно и уровень...
А еще их всех достали и решения часто принимаются "на от....сь" и пойти вовремя домой с работы.... "А если что - я к тому времени уже уволюсь...."
Только сегодня разговаривал с гл. инженером одной фирмы (не ДЭЗ) - он путал кубометры и атмосферы, считал, что вакуум может быть МИНУС 5 атм
Вы конечно можете посылать всех на форуме куда подальше.... но может получиться, что в Вашем праведном гневе Вы не услышите, или Вам не напишут (а зачем, если Вы не слышите?) каких-то серьёзных предупреждений.... и поверьте это Вам может дорого стоить.... иногда очень дорого....
BV написал : AlexSanDroid,
Проблема пластика на ЦО не высосана из пальца.
Дело вот в чем...
В старых домах магистральная вода вода в домовую систему подмешивается через элеватор.
Плохо работающий, изношенный и тд элеватор может дать в домовую сеть из магистрали воду повышенной температуры - например больше 100 в сильный мороз, да и давление может быть не маленьким.
МП какое-то время может работать при таких температурах.... может и выдержать, и скорее всего выдержит, а может и нет....
Если нет - Вы просто сваритесь...
Вторая проблема - поддельные или низкокачественные трубы.... (кто-бы мог подумать, что Овентроп - такое г-но... см тему рядом....)
Третья проблема, исходящая из первых двух - срок службы пластика на отоплении, и особенно поддельного пластика....
Четвертая проблема - уровень знаний обслуживающего персонала.... Вы думаете в ДЭЗах дохрена платят.... ? Соответственно и уровень...
А еще их всех достали и решения часто принимаются "на от....сь" и пойти вовремя домой с работы.... "А если что - я к тому времени уже уволюсь...."
Только сегодня разговаривал с гл. инженером одной фирмы (не ДЭЗ) - он путал кубометры и атмосферы, считал, что вакуум может быть МИНУС 5 атм
Вы конечно можете посылать всех на форуме куда подальше.... но может получиться, что в Вашем праведном гневе Вы не услышите, или Вам не напишут (а зачем, если Вы не слышите?) каких-то серьёзных предупреждений.... и поверьте это Вам может дорого стоить.... иногда очень дорого....
Желаю Вам УДАЧИ - она Вам очень пригодится....
Владимир...
Волков боятся в лес не ходить,я Думаю Сеть магазинов "Аквалинк" "СПБ" и "МСК" ***** не толкают по трубам и деталям не тот уж уровень...
температура в том году максимально достигала 75 градусов! и то мерзли.....
на 5-м Этаже как оказалось у соседа все точно так же сделано(я это узнал неделю назад) У него это стоит уже 3 год и вроде не жалуется...Могу предохранится конечно поставить на стояк краны в Случаи "ЧС" Закрыть стояк дома. наверно так и сделаю!
Но переделывать то что делают во всех квартирах и домах СПБ я не буду,как считаю глупым)
я слушаю всех авторов,но почему то многие говорят не о проблеме,а о том согласовал ли я это все,прям такое ощущение что попал на форум инспекции))))
Cs-Cs написал :
То-есть, ей проще протечь прямо по стояку и погреть соседей, чем обегать все ваши заужения.
Хорошо,почему тогда 2-радиатора работают исправно, при всех моих заужений как вы говорите?))))
Если бы вы сделали на стали, то спать было-бы спокойнее.
Если вы затопите несколько этажей внизу, и бумажки - точнее схемы переделки с указанием материалов, диаметров и тд и сподписью гл. инженера не будет - то Ваша жизнь сильно осложнится.... И все будут орать "незаконное вмешательство в общедомовые системы" и гл. инж скажет "а чё, я ничо" и будет орать про вмешательство первым.
Если бы вы сделали на стали, то спать было-бы спокойнее.
Если вы затопите несколько этажей внизу, и бумажки - точнее схемы переделки с указанием материалов, диаметров и тд и сподписью гл. инженера не будет - то Ваша жизнь сильно осложнится.... И все будут орать "незаконное вмешательство в общедомовые системы" и гл. инж скажет "а чё, я ничо" и будет орать про вмешательство первым.
Владимир,Что сделано то сделано..и очень много где так сделано(в смысле металлопластик) и ни чего живут)))
AlexSanDroid написал :
Волков боятся в лес не ходить,я Думаю Сеть магазинов "Аквалинк" "СПБ" и "МСК" ***** не толкают по трубам и деталям не тот уж уровень...
Шашкой махать - тоже не дело
Например, в известном Вам Леруа Мерлене форумчанами был замечен с виду оцинкованный угол, но незадача была в том, что "оцинковка" с этого угла смывалась растворителем Про "уважаемый" Овентроп, причём родной - уже написал выше...
Выводы сделаете сами....
Кстати, какого производителя у Вас труба? Какие цанги (фирма?) стоят на байпасе?
AlexSanDroid написал :
Что сделано то сделано..и очень много где так сделано(в смысле металлопластик) и ни чего живут)))
Вот поэтому, я и пожелал Вам удачи.... а удача, как известно, нужна в лотерее....
BV написал :
Кстати, какого производителя у Вас труба? Какие цанги (фирма?) стоят на байпасе?
Байпас переделается на пресс в выходные....уже договорился со знакомым
какие фирмы не помню,чек найду завтра отпишу...
а вообще цанги до какого давления держат?
Насчет заужений:
1) Автору сразу бы следовало обозначить диаметры труб на схеме
2) Всем, кто сильно беспокоится про заужения было бы неплохо посмотреть в таблицах значения Kvs для МП фиттингов..... сравнить это значение с куском трубы, скажем в пару метров.... узнать скорость теплоносителя.... прикинуть падение давления на фиттиге....
AlexSanDroid написал :
а вообще цанги до какого давления держат?
до максимального давления трубы.... но всяко бывает.... и цанги бывают откручиваются - подтягивать надо.... многие забывают и хороше если "кап-кап", а не "буль-буль"
Бывает и внешний слой МП трубы остаётся в цанге, а всё остальное выезжает наружу с фонтанчиком
Видел последствия - у чел. вылетела труба из цанги на ПС - затопил 10 этажей по три квартиры в "ширину", приямки трёх лифтовых шахт на 1м этаже по порог заполнены водой, и лифтовая автоматика Сименс, как оказалось, была не IP65
Сколько денег ему это потом стоило - не знаю.... можете прикинуть....
AlexSanDroid, для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso.
З.Ы. - заказал себе бухту подобной хрени. Буду изголяться. Правда, с газом
З.З.Ы - гусары, молчать - это с благословения нашего Горгаза. Многая им и благая лета
AlexMax написал :
для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso.
Делать отопление на гофре из нержавеющей фольги со стенкой 0,3 мм не буду никогда, особенно учитывая, что однотрубка (скорость), и что водичка может быть с песочком. У людей медь протирает со стенкой 1мм, а Вы тут какую-то фольгу ребристую пиарите....
AlexSanDroid, Скучно Все это писать в 225 раз.... Будет интересно - поиск по форуму - много чего нужного найдётся про ЦО и пластик....
AlexMax написал : AlexSanDroid, для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso.
З.Ы. - заказал себе бухту подобной хрени. Буду изголяться. Правда, с газом
З.З.Ы - гусары, молчать - это с благословения нашего Горгаза. Многая им и благая лета
не стоит вот так сразу в двух словах лишать людей права выбора.. не кто, не кого, гофру ставить не заставляет..а всего лишь предлагают рассмотреть как вариант..
AlexSanDroid написал :
незарекомендованная система
BV написал :
У людей медь протирает со стенкой 1мм, а Вы тут какую-то фольгу ребристую пиарите....
Ну, коль речь зашла о меди, нужно вспомнить и KME Q-tec
А вообще, скажите это камрадам типа ДОКИ, которые, если мне не изменяет память, прессовали стояки нержей.
У неё тоже стенка не километровой толщины...