09.10.2012 в 17:36:55
Cs-Cs до фитингов стоит перемычка так что-я ничего не заузил соседям) про сопротивление вкурсе! все рассчитано! вы либо помогите советом решить проблему из того что уже построено..и не надо меня тут пугать штрафами..пуганые ! кстати точно так-же только без дальнего радиатора стоит на 5-м этаже.на таком же МП "три четверти" и все пучком!
09.10.2012 в 17:40:41
AlexSanDroid написал : Подскажите пожалуйста что за насос лучше?? но что бы не очень дорогой)) и на Диагональ поподробнее расскажите пожалуйста)))
обычный циркуляционный не большой мощности ..для отопления ..цены фирмы в нете.. диагональ - подача- правый верх, обратка- левый низ - радиатора или наоборот, в зависимости от его расположения в пространстве.. так подробно?
09.10.2012 в 17:42:32
Cs-Cs написал : А СЕБЕ?
у меня два радиатора работают на ура!
а вот самый дальний от стояка Хренова!
сансэй написал : обычный циркуляционный не большой мощности ..для отопления ..цены фирмы в нете.. диагональ - подача- правый верх, обратка- левый низ - радиатора или наоборот, в зависимости от его расположения в пространстве.. так подробно?
Да,Спасибо большое за совет))))попробую сегодня))))
09.10.2012 в 17:48:04
Cs-Cs написал : Дык а в курсе, что фиинги МП заужают проход?
Заужение локальное. Роли не играет.
Cs-Cs написал : что тут просто нет тока воды из-за заужений на фитингах МП и длинах трасс.
Дело не в этом, а в том ,что до дальнего радиатора не додавливает.
Cs-Cs написал : то, что вы натворили, тянет на кунскткамеру, если речь идёт о многоквартирном жилом доме, и является поводом для приличного штрафа.
Техник ТСЖ одобрил. Тем более, Вы не знаете о тепловом режиме ЦО. Там на подаче, возможно, и +50градС нет. А МП на ЦО не запрещен. Единственное, он должен быть вложен по проекту. Когда читаете форум, тоже информацию отфильтровывайте. Тем более, что МП под пресс.
09.10.2012 в 17:49:19
Ладно-ладно. Удаляюсь =))
09.10.2012 в 17:52:44
AlexMax написал : Дело не в этом, а в том ,что до дальнего радиатора не додавливает.
Не додавливает в смысле что недодавливает в обратку? верхняя(приход) Горячая труба) а вот нижняя холодная((( открываю кран маевского 2-3 ведра солью труба верхняя горячая а нижняя теплая.. маевского закрываю, нижняя сразу холодеет
09.10.2012 в 17:57:20
AlexSanDroid написал : Не додавливает в смысле что недодавливает в обратку?
Не хватает циркуляции. На основе Ваших фото я не составил себе полной картины, но ИМХО, у Вас байпасс стоит далеко от последнего радиатора. И теплоноситель замыкается через него и через предыдущие радиаторы. Вот и нет циркуляции.
Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.
09.10.2012 в 18:06:26
AlexMax написал : Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.
09.10.2012 в 18:17:38
насосик..)
09.10.2012 в 18:22:50
Проследите движение теплоносителя - от стояка поток разделяется надвое, потом идет байпасс, потом радиатор (сам по себе окуенный байпас - извиняюсь за французский) - каждая секция служит замыкателем потока, потом последний радиатор подключен к выходу предпоследнего через регулировочный вентиль. Последний греть не будет никогда. Тут нужно переделывать монтаж. Полностью.
Последний радиатор также подсоединять параллельно двум, к нему переносить байпасс (предварительно убрав со старого места), на первых радиаторах запорную арматуру заменить на запорно-регулирующую. Тогда будет работать. или насос.
09.10.2012 в 18:39:34
AlexMax насос мне кажется проще?)))) Насос куда ставить? не подскажите?)))) и как они вообще шумные?)
09.10.2012 в 18:43:36
Если насос - быбросьте кран на выходе предпоследнего радиатора, а поставьте его в развыв подачи (или обратки) к последнему радиатору. Насос самый слабый. Правильнее переделать монтаж
09.10.2012 в 18:47:57
AlexMax Спасибо большое ЗА СОВЕТЫ)))) все сделаю примерно как вы описали) Какой фирмы надежнее насос взять? щас пойду покупать.... P.s Главное что бы сегодня вечером на пивко осталось) чет ценники смотрю от 3-х тысяч и выше))))
сансэй написал : насосик..)
и вам Большое Спасибо))
09.10.2012 в 18:50:19
В Вашем варианте идеальный вариант - насос для рециркуляции горячей воды. И по размеру и по расходу. Единственное, на городской воде я не могу дать гарантию, что он будет долго служить.
Хотя, любой циркуляционник в городской СО - лотерея. Они не рассчитаны на такое высокое :) качество теплоносителя.
Типа такого
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.