Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100
#3716812

Приветствую,товарищи!
Прошу помощи и советов в подключении газового котла Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3 R2
Вопрос в следующем...
На данный момент в доме проведена система отопления и стоит твердотопливный котел. Циркуляционного насоса в системе нет. "Горячая" труба под потолком,"холодная" обратка,соответственно,снизу. Задача - перейти на газовый котел.

Можно ли тупо подключить новый котел к старым трубам ничего не меняя в системе?
Каким образом правильнее осуществить подключение котла? Сечение старых труб у котла - 50мм.,по дому 30мм.

Всем спасибо за помощь!!!

ЗЫ: Пардоньте за мой французский... Еси чо непонятно - опишу на пальцах...

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Уточнение...
"Горячая" от котла до первой батареи 50мм и далее 40мм,30мм и 20мм в конце. Циркуляция "самотёком".

Для вашего котла требуется закрытая система отопления, то есть без расширительного бака открытого типа, если он имеется в наличии то его нужно демонтировать и отверстие заглушить, хорошо промыть систему отопления, лучше позвать спецов, котел то новый, после этого котел можно смело подключить к существующей системе отопления и греться.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Да,расширительный открытый...демонтировать,заглушить,заменить - не проблема! Промыть тоже не сложно.
Если мои предположения верны - справлюсь своими силами. Просто нужна уверенность,что всё потечет как надо и нагреется и я не просто так проковыряюсь пол дня с переключениями туда-сюда.

Правильно ли будет подключить котел с помощью переходника (не знаю как правильно называется) с одной стороны 50мм,конус,30мм с другой?

Пол дня, вы прямо таки оптимист.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Если возможно подключение через указанный выше "конус",то не вижу преград уложиться в один день...пол дня я,конечно,не серьезно)))

Да чуть не забыл, вместо расширительного бака установите воздухоотводчик, там ведь, у вас верхняя точка?

Giger, обязательно промойте систему, уберите бачок, на его место поставьте сбросник воздушный, лучше через кран, перед котлом обязательно поставьте фильтры!!!И на отопление и на воду. И котел включайте через стабилизатор напряжения...

Giger,надо подсчитать объем системы может подадобится доп. расширитель

Регистрация: 10.09.2011 Кривой Рог Сообщений: 35

три года жили при таком раскладе, кстати waillant t3. ничего не мыли не отрезали и не заваривали, просто подключили кртел и все. Сейчас все поменяно, котел продолжает трудиться уже под давлением.

ViktorV написал :
три года жили при таком раскладе, кстати waillant t3. ничего не мыли не отрезали и не заваривали, просто подключили кртел и все. Сейчас все поменяно, котел продолжает трудиться уже под давлением.

Странно, мой котел при давлении 0,2бар. выдает ошибку и уходит в аварию,а по поводу промывки чтож вы его, котел, так не любите.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Наваял схемку... Стёб приветствуется,но с последующими наставлениями "как надо"!

После сборки сего безобразия залью с водопровода через сливной кран на обратке (кран с обратным клапаном,забыл уточнить). Стравлюсь с чердака на верхней точке у воздухоотводчика и с маевского на батареях...сопсно всё???
Не совсем понимаю,как может существовать СО без расширительного бака (неважно какого типа)...куда расширяться то будет??? При последующей доделке системы (еще предстоит пристройку в систему включить) разумеется будет установлен мембранный,чтоб всё по фен-шую...........

Всем СПАСИБО за помощь и советы!

Там типа мембранный бак у котла в комплекте.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

В смысле в нем встроенный???

Giger написал :
Не совсем понимаю,как может существовать СО без расширительного бака (неважно какого типа)...куда расширяться то будет???

В котле он, бак расширительный. Загляните вовнутрь - там он родимый.
А пол-дня, эт круто. Еще ить дымоход мострячить, да и котел повесить на место, трубы присоединить.
Плюс - котел то двухконтурный - еще и с водичкой позаниматься. Не, дня не хватить....

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Да подключить-запустить - пол дела. Котел с дымоходом уже на месте. Мы с тестем шустрые! Вот восстановить "косметику" после сего действа...неделька точно)))

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

В общем,схема рабочая,так понимаю???

Giger написал :
Наваял схемку... Стёб приветствуется,но с последующими наставлениями "как надо"!

Фильтр-сетку переверните с головы на ноги. Иначе вместо того, чтобы накапливать мусор в сетке, фильтр будет накапливать его внутри трубы обратки котла. Или ставьте его на горизонтальный участок.

Когда запускать будете, котел ставьте на минимум температуры подачи. Потом по 2-3 градусов каждые примерно 15 минут поднимайте до рабочей температуры. Частенько рвет старые системы, если без адаптации котел на всю дурь врубить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Giger написал :
В общем,схема рабочая,так понимаю???

Не хватает кранов на подаче и обратке,подпитка системы встроена обычно в котле,фильт+кран лучше если ставить то на стальную трубу и таковоже диаметра как и труба , обычно если смотреть на котел подача и гор.вода с лева а обратка и хол.вода справа,надеюсь потдлючите правильно не как по схеме (есть правда котлы что подключения имеют по другому),и если обьем системы больше 120л,желательно дополнительный расширитель

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Схема просто для понимания че как у меня. Краны,разумеется,будут и фильтр тоже по уму а не по "схеме"...подача-обратка так же будет подключена верно!
Запускать так и планировал...залить,стравиться и на минимальной температуре контролировать циркуляцию и по необходимости стравливать ещё. В течении дня выйти на рабочую температуру.

Всем большое спасибо! Завтра в магазин за шалабушками и к барьеру! По результатам отпишу!

,и если обьем системы больше 120л,желательно дополнительный расширитель
Внутри котла обычно расш.бак на 6 литров. Поэтому, если объем системы больше 60 литров, до дополнительный расш.бак не просто желателен, а просто необходим. Общая емкость обоих бачков должны быть НЕ МЕНЕЕ 10% от емкости системы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Ещё вопросец...
С домом разобрались,а как быть с пристройкой?! Пристройка 2 этажа высота (общая) 5-6 метров...2 биметалла 8 секций внизу и 2 по 8 на втором этаже...
Возможно ли установить на котел коллекторы и к ним уже подключить дом и пристройку? Нужен ли дополнительный насос пристройке?
Проблема в том,что сделать все разом нет возможности,а в ситуации с коллекторами подключение пристройке в дальнейшем не составило бы геморроя.

Сделайте разветвление на подаче и обратке прямо сейчас с кранами. А присоедините потом - уже без трогания существующей системы. На подаче краны не шаровые - а многооборотные для балансировки потом всей системы отопления. Если поставить отдельный циркуляционник на пристройку - балансировку в последующем можно резко упростить.

Giger, Схему бы посмотреть полностью.С намеками на второй этаж.Возможно протолкнет насос котла всю СО.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Схемку завтра нарисую. Живу я на 2м этаже. Котел установлен на "полуэтаже". В дом ему пол этажа на верх а пристройка пол этажа вниз,два полных этажа на верх. Родной напрягать не хочу и пробовать...на пристройку поставлю дополнительный насос! В каком месте его лучше устанавливать?
Разветвление.... А коллектор с регулировкой не подойдет что ли? Два коллектора (гор/хол) по два входа-выхода на каждом. С не просто запорными кранами а с регулировочными вентилями...и вопрос с разветвлением и с балансировкой решён,не?

Giger написал :
Родной напрягать не хочу и пробовать...на пристройку поставлю дополнительный насос!

Вы не понимаете что пишите,так делать нельзя насос с пристройки будет тянуть теплоноситель как с котла так и с имеющейся системы и будет ее смешивать,Вы или котел на всю систему(если сопротивление труб позволяет ), или котел через гидрострелку(гидроразделитель) а потом хоть один насос на систему,хоть два на каждую ветку отдельно.Коллектор придётся делать самому.стандартный имеет заужения и не подходит для разветвлений (хотя может у Вас другие коллектора есть? у нас обычно макс.1")

установите коллектор с кранами и требуемым количеством выходов, да и насоса родного хватит.
[

]()
Здесь один насос на отопление а второй на теплый пол, дом 450м.кв.

Giger, Схему давай,мы ведь еще реактивный движок воткнуть посоветуем.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Собсно,схема....понятно,что ни хрена не понятно,но всё же!
Если чего - дополню,прокомментирую!
Основная моя задача это в ближайшее время подключить котел на отопление 2ого этажа дома и на горячее водоснабжение а по осени МАЛОЙ КРОВЬЮ подключить к котлу СО пристройки.
Протяженность труб по дому - ~40-50м. Протяженность по пристройке ~20м.
Как лучше,проще,дешевле сделать? Продавит ли родной насос?

Giger написал :
Схемку завтра нарисую.

Giger написал :
Собсно,схема....понятно,что ни хрена не понятно,но всё же!

Giger написал :
Как лучше,проще,дешевле сделать? Продавит ли родной насос?

Дешевле делать как хотите.....,а если хотите что-бы работало ответьте хоть на один вопрос выше заданные!Или вам просто скучно?