Аватар пользователя
OlegCh

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

29.04.2013 в 16:56:09

Котел Dakon Duo 24CK. Такая вот фигня - на ГВС котел работает нормально, а по контуру отопления воду гонять не хочет. Вытаскивал трехходовой клапан, нагревал его горячей водой - шток выдвигается, т.е. термостат вроде в порядке. Насос гудит вроде как обычно. Т.е. либо теплоноситель гоняется только по внутреннему контуру, либо насос все-таки не работает (как проверить?). Что посоветуете?

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

01.05.2013 в 02:16:31

Насос может гудеть и не работать.Его,скорей всего,заклинило.1.Выкрутить заглушку на насосе(будет немного воды,не пугайтесь,это-нормально).2.Широкой отверткой(минус)провернуть насос(во включенном состоянии по ходу).3.Насос должен заработать.4.Закрутить заглушку обратно.О результатах-отпишитесь... Р.S.Как заглушку открутите-сразу увидите,крутит насос или нет.2,3,4 пункт выполнять ТОЛЬКО ЕСЛИ НАСОС СТОИТ!!!

0
Аватар пользователя
OlegCh

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

01.05.2013 в 15:56:49

ПРОСТО САНЯ написал : Насос может гудеть и не работать.Его,скорей всего,заклинило.1.Выкрутить заглушку на насосе(будет немного воды,не пугайтесь,это-нормально).2.Широкой отверткой(минус)провернуть насос(во включенном состоянии по ходу).3.Насос должен заработать.4.Закрутить заглушку обратно.О результатах-отпишитесь... Р.S.Как заглушку открутите-сразу увидите,крутит насос или нет.2,3,4 пункт выполнять ТОЛЬКО ЕСЛИ НАСОС СТОИТ!!!

Заглушку откручивал (правда, при выключенном котле) и тот винт проворачивал отверткой. На мой взгляд, прокручивается довольно легко. При включенном котле заглушку откручивал только слегка, для выпуска воздуха. Когда попробовал открутить ее полностью, оттуда стала бить вода, я подумал, что ее нельза откручивать во время работы, поэтому не удалось посмотреть, вращается ли ротор.

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

01.05.2013 в 16:19:02

:)Не бойтесь,откручивайте во время работы.По-другому у Вас не получится... Вы ж не сахарный,в конце концов:)

0
Аватар пользователя
OlegCh

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

01.05.2013 в 16:55:56

Понял, попробую. Вот ещё такой вопрос (я думаю, что это и явилось первопричиной всех бед). Два года назад я менял картриджи в водяных фильтрах на входе в дом. Так вот второй картридж - угольный - треснул при установке и этот гранулированный уголь стал попадать в систему водоснабжения и в том числе в котел при доливе воды в систему отопления когда давление снижалось (через заборный вентиль котла). К сожалению, это не было выявлено сразу, и этот уголь попадал в воду в течение двух лет. Ну и в котел время от времени. Обнаружил я это только этой зимой, когда котел встал и я слил воду из водопровода, чтобы все не замерзло. При этом открутил колбы фильтров и тут-то все и обнаружилось. Сейчас все трубы внутри с угольным налетом. Грязевой фильтр был загрезнен, но не сказать чтобы очень уж сильно. Вот не знаю, к чему это все привело. Когда я первый раз полез в насос, мне показалось, что для проворачивания вала потребовалось некоторое усилие, после этого вал стал вращаться легко, но по внешнему контуру вода так и не хочет бежать.

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

01.05.2013 в 18:24:01

Я до сих пор с таким не сталкивался,но думаю,что ничего особо страшного не случилось...Вы попробуйте,отпишитесь,а потом,если будет нужно-будем дальше двигаться.Видели бы Вы,что творится внутри систем отопления(в металле),после 15-20 лет эксплуатации:scare

Вы знаете,если отключить зажигание,ни одно авто не заведется "с толкача"...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

01.05.2013 в 22:21:34

На обратке должен быть фильтр.Прочистить надо. Насос ни при чем.Если насос не работает -ГВС нет.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

01.05.2013 в 22:31:39

Я и сам удивился.Выходит такая хрень не во всех котлах.Или Вы знаете конкретно за ЭТУ МОДЕЛЬ? Прочтите,пожAлста,сообщение от 01.05.2013, 14:55 в этой теме.. А может с датчиком чего?Может контакт плохой?Или уголь закрыл датчик от протока?Вариантов масса.Но надо идти сначала. Я поинтересуюсь у Вас,мвс,по-другому:Вы даете голову на отсечение,что именно эта модель котла не будет работать на отбор ГВС при неработающем циркуляционном насосе?

0
Аватар пользователя
OlegCh

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

02.05.2013 в 22:14:56

Проверил насос - ротор крутится. Но воду во внешний контур гнать не хочет. Обе трубы отопления (входная и выходная) одинаково теплые в месте входа в котел. Дальше - холодные.

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

02.05.2013 в 22:44:48

Ладно,пойдем далее,не уходите пока...

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

02.05.2013 в 22:51:58

OlegCh, котел давно перестал норм работать ,до этого нормально работал? фильтры есть на отоплении?

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

02.05.2013 в 22:58:00

Скажите,у вас датчики протока и СО съемные?Или впаяны в теплообменник?

Чистил он фильтры.Читайте выше...ИМХО

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

02.05.2013 в 23:04:17

OlegCh, первая мысль - или засор в СО или непорядок с встроенным байпассом (если такой есть)

http://www.forumhouse.ru/threads/29310/ - Ваша тема?

Да, теплообменник один или два? Навскидку не нашел, так с ними не работал. Если теплообменник не битермический, то проблема или в засоре СО или в неисправности байпасса.

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

02.05.2013 в 23:19:49

OlegCh, воздух с радиаторов спускали, термоголовки есть?

ПРОСТО САНЯ написал : Чистил он фильтры.Читайте выше

читал чистил водопроводные, также есть котлы где есть встроеный фильтр

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.05.2013 в 00:30:11

Смотрите байпасс.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу