ДМИ
ДМИ
Новичок

Регистрация: 10.04.2013

Минск

Сообщений: 5

29.07.2013 в 00:48:57

Сантехник смонтировал отопление, но у меня возникли некоторые сомнения в правильности монтажа. Собственно сама получившееся схема

и фото монтажа

Подскажите пожалуйста: -правильно ли подключен полотенцесушитель? -обязательно ли трубы прятать в пешель(будет заливаться стяжка и частично деревянный пол на лагах)? -достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20? -ну и в общем может будут замечания по системе отопления.

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

29.07.2013 в 00:55:06

ДМИ написал : правильно ли подключен полотенцесушитель?

В данном случае - да

ДМИ написал : обязательно ли трубы прятать в пешель

да

ДМИ написал : достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20

да

ДМИ написал : ну и в общем может будут замечания по системе отопления.

ТП неработоспособен. Нужен смесительный узел. Система отопления нуждается в балансировке

0
ДМИ
ДМИ
Новичок

Регистрация: 10.04.2013

Минск

Сообщений: 5

29.07.2013 в 08:59:48

Может на входе-выходе полотенцесушителя поставить запорные вентили, сделать байпас, поставить кран маевского?

AlexMax написал : ТП неработоспособен. Нужен смесительный узел.

Сантехник сказал что всем так делает и у всех работает, температура ТП регулируется термостатом. Какие проблемы могут возникнуть при отсутствии смесительного узла?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.07.2013 в 12:40:10

ДМИ написал : Сантехник сказал что всем так делает и у всех работает

Мог бы и попутную систему сделать

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.07.2013 в 14:25:52

ДМИ написал : Сантехник смонтировал отопление, но у меня возникли некоторые сомнения в правильности монтажа. Собственно сама получившееся схема

и фото монтажа

Подскажите пожалуйста: -правильно ли подключен полотенцесушитель? -обязательно ли трубы прятать в пешель(будет заливаться стяжка и частично деревянный пол на лагах)? -достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20? -ну и в общем может будут замечания по системе отопления.

Извините, сама схема в корне неверная.

  1. ПС в конце "тупиковой" ветки двухконтурной двухтрубки, "роняет" постоянно необходимый перепад давления межда магистралями подачи и обратки. Его требуется установить также как и радиатор с балансировочно-запорный клапаном на обратке. В конце контура нужно установить перепускной клапан, или хотя бы вместо него балансировочно-запорный клапан. И уже не так значителен "косяк", что ПС подключен "вверх ногами", т.е. вход в него горячей воды, должен быть сверху, а выход снизу, но не так как сейчас. И наверху ПС должен стоять или кран Маевского или автоматический воздухоотдводчик. Иначе там будет постоянно скапливаться воздух и перекрывать циркуляцию через ПС.
  2. Подключение радиаторов неверно. Так только чугун на "ленинградке" подключают. А требовалось сделать или боковое или диагональное подключение.
  3. На трубы перед замоноличиванием не надета "рубашка". В результате через некоторое кол-во лет они запросто потекут. И придеться взламывать стяжку. Т.е. бомбить квартиру.

Было - После переделки со взломом стяжки -

И после переделки получилось вот так -

  1. Теплые полы работать не будут. Даже, если бы работали, то без смесительного узла, ходить по ним можно было бы только в валенках, чтобы не получить ожоги ступней.

Еще раз извините, но эту халтуру лучше переделать пока не поздно.

Если интересно, могу выложить фото, где пришлось взломать стяжку и переделать подобную халтурную систему на отлично работающую.


3d проектирование и монтаж систем отопления. т. 8 9374342374 (мегафон), 8 9063970062 (билайн), скайп - inchin64, емейл - vladimirinchin@rambler.ru Альбом проектов – https://plus.google.com/u/0/108100449433038201499/posts/Fiu9ikWveF9 Или эскизы, в более высоком разрешении и в бОльшем количестве - http://radikal.cc/users/inchin#alb=3d-proekt-i-montazh-otoplenija

П.С. Кстати эта переделка и была осуществлена с применением вместо однотрубной "ленинградки" на наиболее оптимальную в данном случае двухтрубную систему с попутным направлением потоков.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

29.07.2013 в 17:20:52

Inch1964, Вас уже критиковали на Форумхауз за качество ваших проектов, однако вы и тут даете аналогичные советы.

Inch1964 написал : И после переделки получилось вот так -

.... необходимо опять переделывать

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.07.2013 в 17:32:49

Inch1964 написал :

  1. ПС в конце "тупиковой" ветки двухконтурной двухтрубки, "роняет" постоянно необходимый перепад давления межда магистралями подачи и обратки.

А зачем он? Перепад?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.07.2013 в 20:25:23

касимов написал : А зачем он? Перепад?

Если в насосной системе (ПЦ), не будет разности давлений между магистралью подачи и магистралью обратки, то что будет заставлять теплоноситель проходить через радиаторы?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.07.2013 в 20:30:11

SCB написал : Inch1964, Вас уже критиковали на Форумхауз за качество ваших проектов, однако вы и тут даете аналогичные советы.

.... необходимо опять переделывать

Или свои покажите, или помолчите, чем холиварить.

В ваших словах, если это критика, нет ничего осмысленного. Поэтому, ваши слова не критика, а банальный троллинг.

Тьфу на вас всех троллей!

Сами бы для начала физику подучили. А то читать Ваши посты смешно. Страшно даже предположить, что вы "вытворяете" на своих объектах, с таким то уровнем образования.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.07.2013 в 20:35:00

[quote="Inch1964;3941847"]что будет заставлять теплоноситель проходить через радиаторы? Я может глючу? Насос гоняет воду.... Не пойму,что не так?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

29.07.2013 в 20:46:29

Inch1964 написал : Страшно даже предположить, что вы "вытворяете" на своих объектах

Понимаете, тут не форумхаус, коллектив уже сложившийся, все друг друга знают, многие лично. Вообщем лохов нет. И большинству участников уже не надо ничего доказывать друг другу. Не говоря уже о вас...

Интересно, а этот кошмар, что на ваших фото, вы всерьез считаете вершиной мастерства и образцово-показательной работой?

Может давайте позовем остальных, более уважаемых мастеров чем я, и обсудим?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу