Сантехник смонтировал отопление, но у меня возникли некоторые сомнения в правильности монтажа. Собственно сама получившееся схема
и фото монтажа
Подскажите пожалуйста:
-правильно ли подключен полотенцесушитель?
-обязательно ли трубы прятать в пешель(будет заливаться стяжка и частично деревянный пол на лагах)?
-достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20?
-ну и в общем может будут замечания по системе отопления.
Может на входе-выходе полотенцесушителя поставить запорные вентили, сделать байпас, поставить кран маевского?
AlexMax написал :
ТП неработоспособен. Нужен смесительный узел.
Сантехник сказал что всем так делает и у всех работает, температура ТП регулируется термостатом. Какие проблемы могут возникнуть при отсутствии смесительного узла?
ДМИ написал :
Сантехник смонтировал отопление, но у меня возникли некоторые сомнения в правильности монтажа. Собственно сама получившееся схема
и фото монтажа
Подскажите пожалуйста:
-правильно ли подключен полотенцесушитель?
-обязательно ли трубы прятать в пешель(будет заливаться стяжка и частично деревянный пол на лагах)?
-достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20?
-ну и в общем может будут замечания по системе отопления.
Извините, сама схема в корне неверная.
ПС в конце "тупиковой" ветки двухконтурной двухтрубки, "роняет" постоянно необходимый перепад давления межда магистралями подачи и обратки. Его требуется установить также как и радиатор с балансировочно-запорный клапаном на обратке. В конце контура нужно установить перепускной клапан, или хотя бы вместо него балансировочно-запорный клапан. И уже не так значителен "косяк", что ПС подключен "вверх ногами", т.е. вход в него горячей воды, должен быть сверху, а выход снизу, но не так как сейчас. И наверху ПС должен стоять или кран Маевского или автоматический воздухоотдводчик. Иначе там будет постоянно скапливаться воздух и перекрывать циркуляцию через ПС.
Подключение радиаторов неверно. Так только чугун на "ленинградке" подключают. А требовалось сделать или боковое или диагональное подключение.
На трубы перед замоноличиванием не надета "рубашка". В результате через некоторое кол-во лет они запросто потекут. И придеться взламывать стяжку. Т.е. бомбить квартиру.
Было -
После переделки со взломом стяжки -
И после переделки получилось вот так -
Теплые полы работать не будут. Даже, если бы работали, то без смесительного узла, ходить по ним можно было бы только в валенках, чтобы не получить ожоги ступней.
Еще раз извините, но эту халтуру лучше переделать пока не поздно.
Если интересно, могу выложить фото, где пришлось взломать стяжку и переделать подобную халтурную систему на отлично работающую.
П.С. Кстати эта переделка и была осуществлена с применением вместо однотрубной "ленинградки" на наиболее оптимальную в данном случае двухтрубную систему с попутным направлением потоков.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Если в насосной системе (ПЦ), не будет разности давлений между магистралью подачи и магистралью обратки, то что будет заставлять теплоноситель проходить через радиаторы?
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
SCB написал :Inch1964,
Вас уже критиковали на Форумхауз за качество ваших проектов, однако вы и тут даете аналогичные советы.
.... необходимо опять переделывать
Или свои покажите, или помолчите, чем холиварить.
В ваших словах, если это критика, нет ничего осмысленного. Поэтому, ваши слова не критика, а банальный троллинг.
Тьфу на вас всех троллей!
Сами бы для начала физику подучили. А то читать Ваши посты смешно. Страшно даже предположить, что вы "вытворяете" на своих объектах, с таким то уровнем образования.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Страшно даже предположить, что вы "вытворяете" на своих объектах
Понимаете, тут не форумхаус, коллектив уже сложившийся, все друг друга знают, многие лично. Вообщем лохов нет.
И большинству участников уже не надо ничего доказывать друг другу. Не говоря уже о вас...
Интересно, а этот кошмар, что на ваших фото, вы всерьез считаете вершиной мастерства и образцово-показательной работой?
Может давайте позовем остальных, более уважаемых мастеров чем я, и обсудим?