alexus2A написал :
Подойдут ли метало пластиковые трубы совместно с компрессионными фитингами для отопления в квартире в панельном доме.
Подойдут только те трубы, которые предусмотрены проектом дома - это в большей степени юридический вопрос. С отоплением шутки плохи.
Вот у вас сейчас какие трубы стоят на отоплении ?
при лучевой разводке пойдут, приличное кол-во новых объектов Москве щас на трубе перт, сшитом полиэтилене. Все зависит от конкретного объекта и условий. Смотрите проект.Если хороший металлопласт почему нет? куча объектов с конца 90х. на качественных трубах.
alexus2A написал :
Для понимания ситуации вечером выложу фотки.
Для понимания по мимо фотографий несколько более важные данные о теплоносителе, как минимум: температурный график отопления, давление в системе. Без этих данных подбирать материал как минимум не корректно или игра в рулетку, где ваша ставка ремонт в квартирах нижних соседей.
90% всех аварийных ситуаций в аварийке связано с металло пластом, полипропиленом, цангами.
А вот с стальными трубами стальными или медными аварийной ситуации почти не разу не было, сталь в случае чего просто капает, медь при непропайке также просто капает её легко перепоять.
И только металло пласты, полипропилены - на горячей воде, всякие ценги, вырывает с мясом и последствия катострафичны.
касимов написал :
Вы едете в авто не пристегнув ремень безопасности.
Возможно его дом стоит одним из последних в цепочке потребителей теплоносителя и температура носителя не так высока и он едет без ремня с маленькой скорость и, возможно, ещё долго будет ехать, пока на встречу не появиться другой транспорт в виде модернизации тепловых сетей и получение тепла непосредственно с котла...
Кстати говоря у топикстартера южный город и низкая температура бывает редко, средняя зимняя температура -15...-18 градусов, при таких наружных температурах носитель может быть приемлемой температуры для пластиков и металлопластов, поэтому велика вероятность, что трубы МП и ПП будут жить не один сезон. Если конечно не наступят холода, как подсказывает яндекс, уже было в январе 2006 году до -32 градусов и тогда могли подать носитель погорячее и вероятность протечки в таких условиях могла быть высокой.
Что мешает сделать тоже самое стальной трубой. Резьб будет столько же, но будет исключено дополнительное соединение фитинг труба и сам пластик. В сантехнических магазинах даже трубы бывают с нарезанной резьбой и заданной длинны.
Равшан написал :
Если не толстую сталь на сварке,то хотя бы это ставьте.
На сайте есть фотография где данная труба KOFULSO установлена в детской комнате. Что будет если ребёнок вздумает наступить или повиснуть на такую конструкцию?
Межгосударственного свода правил МСП 4.02-101-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием Металлополимерных (металлопластиковых) труб"
Skwiz написал :
СНиП СП 41-102-98 сейчас действует?
Это к вопросу о допустимости использования МП на ЦО? Вы уверены, что параметры ЦО будут соответствовать допустимым параметрам МП как указано в приведённых вами стандартах: > 1.1 Металлополимерные трубы (далее - трубы) применяют при проектировании и монтаже систем отопления, расчетная температура которых не превышает 90 °С при давлении в трубах не более 1,0 МПа по данным нормативных документов на трубы или сертификационных испытаний.
...
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
ser000 написал :
Что будет если ребёнок вздумает наступить или повиснуть на такую конструкцию?
Ничего не будет.Все будет без аварий.Хотя согласен,что хомуты и крепления в стену анкерами перед фитингами не были бы лишними(или трубы в коробе) в квартире с маленькими детьми.
Целофан и металлопласт или медь точно оторвется,если на нем повиснуть,а Кофулсо выдержит.
Равшан написал :
медь точно оторвется,если на нем повиснуть,а Кофулсо выдержит.
Паяная медь порвется? Ну насмешили!
Вы для начала попробуйте порвать медную проволоку сечением 4,5 кв.мм спаянную внахлест, и даже без скрутки длиной соединения 10мм. И даже не твердосплавным, а обычным для труб оловянно-медным мягкосплавным припоем. На ней слона можно повесить, и она не порвется!
Сразу, видно, что в детстве паяльник (паяльную лампу тем более) в руках не держали.... И о меди только слышали....
И что тонкостенная гофротруба Кофулсо не может выскочить из компрессионного фитинга под воздействием большой силы растяжения - еще больше насмешили. От Кофулсо похоже дивиденды за рекламу, похоже, уже больше не "светят"?
Может Вам уже пора сменить рекламодателя?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Равшан,Масса дельных советов у тебя.По многим вещам.Но коФУлсо на отопление - жесть.Кончай колхозить,возраст то наверное уже обязывает нормальным материалом работать.
Inch1964 написал :
гофротруба Кофулсо не может выскочить из компрессионного фитинга под воздействием большой силы растяжения
Именно так.Там же в глубокой ямке-складке гофры находится керамическое колечко в зажатом состоянии(а в Майбесе металлическое колечко) и оно-то из ямки-складки гофры из высоколегированной нержавеющей стали никак уж не сползёт.А развальцованный конец и тем более никуда не денется с накидной гайки.
касимов написал :
Но коФУлсо на отопление - жесть.
Ну не жесть.Что уж Вы так-то.Получше всеж-таки,чем целофан,медь,и пластмассово-аллюминевые слоенки.И пополам не заломится.Если и через 20 лет появится свищик от шлама,будет капать-это не смертельно-заменил отрезок гофры за 100 руб.метр и живите дальше спокойненько и без аварий(причем даже фитинг и силиконовую вставку менять при этом не надо,заменить можно новое керамическое кольцо желательно синее,оно более термостойкое до 240-250 град.-оно у Кофулсо стоит 7(семь) рублей).Но естественно,не отрицаю тот факт,что толстая сталь более надежна и антивандальна(как и тот факт,что дорогенный,геморный монтаж,грязь и взрывоопасные баллоны запрещены в многоквартирных домах-это закон,который сплошь нарушается,хотя и ради благих целей).Но и Кофулсо-супер технология,достойный и неплохой материал и высокотехнологичная инженерная система.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.