В квартире штатно установлены радиаторы с термоголовками данфосс:
(головка установлена на радиатор)
[
]()
(головка снята)
[
]()
(сама головка)
[
]()
Сам радиатор:
[
]()
[
]()
[
]()
Теперь проблема, каждое начало отопительного сезона у меня включаются не все радиаторы. Т.е. трубы стояка горячие, а сами радиаторы чуть теплые. Вот сейчас включили отопление, два радиатора нормально заработали, а еще два не греют, при этом трубы стояков горячие везде. Сначала я грешил на эти регуляторы, но потом снял регулирующие головки, клапан полностью открылся, но радиатор так и не включается. Ради интереса походил с уровнем, посмотрел, те радиаторы, которые не включились имеют небольшой уклон вверх от стояков (в этом кармане может остаться воздух). Поскольку кранов маевского на этих радиаторах нет, то поделать я сам ничего не могу, придется идти в УК и теребить их. Собственно мне такая ситуация не нравится. Возникла идея, как ее исправить - установить вместо терморегулирующей головки с клапаном кран маевского. Представляю себе это таким образом - снимается головка, после нее выкручивается клапан, вместо него вкручивается "улолок" вторым выходом направленным вверх и во второй выход уголка вкручивается кран маевского. В итоге я смогу при необходимости самостоятельно развоздушивать батереи. Отсутствие терморегуляторов готов пережить
Подскажите такой вариант возможен, решение правильное?
PS если конечно эти игольчатые клапаны снимаются (посмотрел внимательно, не увидел резьбу, может они вклеены?)
Может, изменение положения конвектора решит проблему? Поскольку конвектор - общедомовое имущество (ибо не отключается кранами), то силами УК. С известной помощью такой-то матери.
psnsergey Спасибо за ответ.
Вариант пинать УК, он конечно рабочий, но этим придется заниматься много раз, причем ситуация будет повторяться каждый год. Хочу решить проблему раз и на всегда.
Я внимательно походил с уровнем, там где батареи не работают заметил следующую картину:
[
]()
Там где батареи работают хорошо картина противоположная, т.е. верхняя и нижняя точки поменяны местами. Родиалсь идея, а что если чуть по другому закрепить "проблемные" радиаторы, там ведь нужно всего на 0,5-1см опустить крепление удаленной от стояка части и воздух будет сам покидать радиатор.
открутите самую крайнюю гайку-винтик сначала не намного и если вода не польётся из отверстия выкрутите её полностью и нажмите чем нибудь жестким (пруток, спица, шило) внутрь до появления воды ... после сброса воздуха и появления воды, закрутить на место выкрученную гайку-винт обратно.
я таким способом всегда проверяю, есть вода в конвекторе или нет
ЗЫ. на всякий случай имейте под рукой тряпку и миску для сбора воды.
уверен, что дело не в уклоне...при первой осеннем пуске, система отопления ещё нормально не отбалансирована.
стоит подождать пару дней и всё само заработает как и положенно
молоток Это потому, что при правильной установке воздуха в конвекторе быть не может.
П-44Т - у нас так весь дом сделан. Нигде не завоздушивается. А при малом контруклоне воздух не продавливается, поскольку регулировочный клапан не дает воде циркулировать во всю дурь. Увеличат циркуляцию - продавит
открутите самую крайнюю гайку-винтик сначала не намного и если вода не польётся из отверстия выкрутите её полностью и нажмите чем нибудь жестким (пруток, спица, шило) внутрь до появления воды ... после сброса воздуха и появления воды, закрутить на место выкрученную гайку-винт обратно.
я таким способом всегда проверяю, есть вода в конвекторе или нет
ЗЫ. на всякий случай имейте под рукой тряпку и миску для сбора воды.
СПАСИБО!!!
Я все боялся открутить эту гайку-винтик
Сейчас прочитал вас, взял тряпочку и чуть-чуть открутил, сразу стал выходить воздух и чуть сопливиться вода. Дождался пока воздух не перестанет выходить и закрутил, батарея сразу нагрелась
vovikz написал :
А при малом контруклоне воздух не продавливается, поскольку регулировочный клапан не дает воде циркулировать во всю дурь. Увеличат циркуляцию - продавит
Похоже именно так. Но если бы уклона не было батарея бы включалась без проблем сразу.
Спустил воздух во всех батареях в некоторых даже по два раза... - может быть, что через некоторое время, в процессе циркуляции он опять начнет скапливаться в батарее и она опять перестанет работать?
UPD через 1,5 часа после спускания воздуха батарея опять холодная. Я правильно подозревал, что воздух может вместе с водой циркулировать в системе и потом он благополучно оседает во всех карманах и блокирует циркуляцию в батарее.
Похоже, что надо перевешивать батарею с правильным углом.
Похоже удалось победить проблему, перевесил самую проблемную батарею:
[
]()
[
]()
Очень тяжело было выкорчевать стальной дюбель, на который были посажены крепления батареи. После "опускания" батарея сразу запустилась. Решил, раз уже дело пошло на лад, перевесить вторую, менее проблемную батарею. С ней также тяжело выкорчевал дюбель (какой ***** придумал крепить на дюбеля?!)
[
]()
[
]()
Тут получилось опустить на ~7мм, спустил еще раз воздух и батарея раскочегарилась.
В итоге все батареи работают на полную, топят у нас круто, в квартире можно ходить в трусах ~+26C градусов
У меня подобная проблема, но регулятор стоит не на конце конвектора, а на входе в верхней трубе. Так же выпускал воздух, и батарея раскочегарилась, но когда накручиваю регулятор обратно, то батарея остывает, хотя регулятор стоит на последнем делении за 4-кой. Вообще странная шкала, чёрточка перед единицей и чёрточка после четвёрки, неужели нельзя было от 0 до 5 шкалу нарисовать. И я не пойму как работает этот регулятор, при прокручивании ручки, выдвигается какой-то цилиндр, который никак не влияет на положение давящего штыря. Когда выкручивал штуцер для стравливания воздуха тоже непонятки, нажал внутрь карандашом вода потекла, отпустил - прекратилась, ещё раз нажал, но когда отпустил она не перестала от туда сифонить, пришлось поспешно вворачивать золотник обратно. Но когда решил его снова открутить, вода опять не текла и при повторении процедуры всё тоже самое.
касимов написал : vasilk, Медаль! Не меньше! За бесстрашие!
Вот уж действительно отважился, без запорных кранов такое делать, а если бы сварочный шов надломился?)))
то есть на белой крутилке вдавленный во внутрь штырь это открытое положение? Но там жёсткая пружина, что на него должно так нажать? Штырёк, который в золотнике такой силой не обладает, он легче ходит. Вы говорите, что грязью забито, то есть в любом случае при вытаскивании карандаша из штуцера клапан должен закрываться? А какое должно быть у него положение, что бы циркуляция была на максимуме?
Короче туфта эти регуляторы, надо было до отопительного сезона 2 байпаса врезать на вход и выход, там всё ясно, либо открыт, либо закрыт. А ту неделю уже маюсь, то откручу, то обратно прикручу, но понял одно, с накрученным регулятором не греет нифига.
Да так и сделал в итоге, но как-то обидно, ведь наверное кто-то изобретал эту систему, испытывал, и она наверное работала, раз Данфосс так раскручен. Я всё таки думаю, что какой-то косяк в регулировке, а может тупо давления в системе не хватает, вот они и не работают.
andrewod написал :
в 17-ти этажке мне вряд ли Управляющая Компания позволит
Требуйте от компании что-бы все работало(вы же за это платите),и по термоголовке заодно спросите с этого она клапана или просто докупили что попалось....
А я докрутился, при очередном нажатии на клапан, он там завис и вода хлестала не хило так, еле успел золотник обратно ввернуть, зато теперь батареи горячие, надо в других комнатах тоже эти крутилки белые поснимать(регулятором их назвать язык не поворачивается)