Уважаемые Мастера!

Имеется котел Baxi EcoFour 24, атмосферник, двухконтурный. Третий сезон в работе по отоплению строящегося дома. Подходит очередь ГВС: изначально задумывал БКН, чего и сейчас желаю. Котел устраивает во всех отношениях.
НО Задумка такая: снять вторичный теплообменник (для ГВС который), заглушить подключения холодной воды со стороны снятого теплообменника, а к выводам первичного контура подключить БКН. Понятно, что придется городить уплотнения всякие (есть задумка изготовить по размерам снятого теплообменника что-то типа монтажной пластины с отводами на БКН) и т.д. Но хотелось бы узнать мнение форумчан, прокатит ли такая схема? Может, я чего-то недодумал? Можно, конечно через ГС подключить, тогда для БКН насос отдельный нужно ставить. Да, еще: демонтированный теплообменник хотелось бы применить для подключения ТП порядка 4-5 кВт к существующей СО.

Жду критики и советов...

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.05.2014 в 14:21:39

snowcola, брось это, мил человек. В гидравлику котла не лезь. Работать оно все равно нормально не будет.

0
foot
foot
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Серпухов

Сообщений: 473

14.05.2014 в 15:13:00

AlexMax написал : В гидравлику котла не лезь.

В гидравлике-то как раз ничего страшного нет. Тут проблема как управлять связкой котёл-бойлер.;)

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

14.05.2014 в 16:28:44

foot написал : В гидравлике-то как раз ничего страшного нет. Тут проблема как управлять связкой котёл-бойлер.;)

Необходимая автоматика и трехходовый клапан в котле имеются, его одноконтурный брат имеет автоматический байпас в первичном контуре, у этого в роли оного используется вторичный теплообменник. Думаю, с управлением проблем быть не должно, пробовал менять параметры гидравлической системы на одноконтурную, котел их принимает, не ругается:)

0
foot
foot
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Серпухов

Сообщений: 473

14.05.2014 в 17:11:01

snowcola написал : пробовал менять параметры гидравлической системы на одноконтурную,

Не догоняю: Вы хотите котёл в одноконтурный переделать? Или вместо контура ГВС всобачить контур БКН? Если первое, то он уже итак ...

snowcola написал : Третий сезон в работе по отоплению

...как одноконтурный эксплуатируется, и колдовать ничего не надо. :D

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.05.2014 в 19:25:36

snowcola написал : Задумка такая: снять вторичный теплообменник (для ГВС который), заглушить подключения холодной воды со стороны снятого теплообменника, а к выводам первичного контура подключить БКН. Понятно, что придется городить уплотнения всякие (есть задумка изготовить по размерам снятого теплообменника что-то типа монтажной пластины с отводами на БКН) и т.д. Но хотелось бы узнать мнение форумчан, прокатит ли такая схема? Может, я чего-то недодумал? Можно, конечно через ГС подключить, тогда для БКН насос отдельный нужно ставить. Да, еще: демонтированный теплообменник хотелось бы применить для подключения ТП порядка 4-5 кВт к существующей СО. Зачем снимать теплообменник(просто заглушить 2 контур),насос для БКН ненужен если трехходовой стоит(термодатчик бойлера к котлу....Каким образом теплообменник на ТП,проще насосно-смесительный узел....

Жду критики и советов..

Схему рисуйте......

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.05.2014 в 19:44:04

snowcola написал : Думаю, с управлением проблем быть не должно,

Идея интересная, но я боюсь, что котел не будет нормально переключаться между ГВС и СО. По идее, ему все равно, куда отдавать тепло - в проток или в бойлер. Но, поскольку котел в режиме ГВС отключает модуляцию, то главная горелка будет работать на полную мощность. Это чревато более ранним прогоранием первичного теплообменника. На него по-любому нагрузка будет больше, чем у его одноконтурного собрата. Плюс - не будет никакой гарантии, газовщики могут взять за все места из-за самовольного изменения конструкции котла. Нюансов много.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2014 в 21:11:00

snowcola написал : снять вторичный теплообменник (для ГВС который),

Подпитка СО с выхода ГВС.Как бы:

AlexMax написал : брось это, мил человек.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

14.05.2014 в 22:53:04

AlexMax написал : ... поскольку котел в режиме ГВС отключает модуляцию, то главная горелка будет работать на полную мощность. Это чревато более ранним прогоранием первичного теплообменника. На него по-любому нагрузка будет больше, чем у его одноконтурного собрата. Плюс - не будет никакой гарантии, газовщики могут взять за все места из-за самовольного изменения конструкции котла. Нюансов много.

Модуляция в режиме ГВС отключаться не должна, т.к. у котла раздельно задается максимальная мощность как на отопление, так и на ГВС. Гарантия уже не интересует - закончилась:), а газовикам я не собираюсь ничего рассказывать, да и изменеия коснутся лишь гидравлической части девайса. Схемку завтра попробую состряпать

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

14.05.2014 в 22:55:38

касимов написал : Подпитка СО с выхода ГВС.Как бы:

Не понял, о чем Вы? Подпитывать СО от ГВС не собираюсь...

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.05.2014 в 23:10:59

snowcola написал : Модуляция в режиме ГВС отключаться не должна,

Гы-гы. Экокубы повально при разборе через контур ГВС сваливались с модуляции на постоянную мощность. Максимальную, кстати. Верхний передел которой можно задать. Экофоры особо от экокубов ничем не отличаются. По крайней мере, по мозгам.

snowcola написал : Схемку завтра попробую состряпать

Да не нужно ничего стряпать. Задумка проста как дверь.

0