matveev28038
matveev28038
Новичок

Регистрация: 11.01.2014

Калуга

Сообщений: 50

13.06.2014 в 23:03:38

Доброе время суток, уважаемые форумчане. вопрос такой. есть новостройка с котлом. хочу положить теплый пол на кухне, прихожей и сан узлах. сверху плитка или керамо гранит. так вот. сейчас высота высота дверного проема в от черновой стяжки до перемычки 2140 мм. Подскажите, какой должна быть толщина утеплителя (если можно марку), минимальную толщину стяжки, способы крепления, если утеплитель не пенополистирол, чтобы уложиться в указанный размер и без проблем установить дверь. опыта нет, хочу разобраться. Спасибо!

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.06.2014 в 23:08:14

matveev28038 написал : 2140

Это *Москвич*?

matveev28038 написал : высота от черновой стяжки до

???

0
matveev28038
matveev28038
Новичок

Регистрация: 11.01.2014

Калуга

Сообщений: 50

14.06.2014 в 00:15:31

касимов написал : Это *Москвич*? ???

нет - это высота дверного проема в мм от черновой стяжки до перемычки

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.06.2014 в 00:52:44

matveev28038 написал : высота дверного проема в мм от черновой стяжки до перемычки

Дверь с коробкой сколько высота?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

14.06.2014 в 01:30:21

matveev28038, под дверь минимум 2,07 м нужно, а лучше 2,08 м. У вас 2,14 м, т.е. есть 6-7 см. Смотрим минимальный пирог:

  1. ЭППС 2 см
  2. Сетка 0,7 см
  3. Труба 1,6 см Итого: ~4,5 см
    • напольное покрытие ~1 см 7-4,5-1=1,5 см стяжки над трубой.

Итог: Если сделать проём 2,07, то со скрипом... Вообще положено делать не менее 3 см над трубой.

Совет: померьте уровень чернового пола.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.06.2014 в 07:57:08

62santehnik написал :

  1. Труба 1,6 см

Опять же здравствуйте! Вполне хватит 14мм.Работать поприятнее.Шаг сделает поменьше.

0
matveev28038
matveev28038
Новичок

Регистрация: 11.01.2014

Калуга

Сообщений: 50

14.06.2014 в 10:04:40

касимов написал : Дверь с коробкой сколько высота?

Полотно стандартное 2 м. Сама коробка не знаю пока сколько (

0
matveev28038
matveev28038
Новичок

Регистрация: 11.01.2014

Калуга

Сообщений: 50

14.06.2014 в 10:07:17

62santehnik написал : matveev28038, под дверь минимум 2,07 м нужно, а лучше 2,08 м. У вас 2,14 м, т.е. есть 6-7 см. Смотрим минимальный пирог:

  1. ЭППС 2 см
  2. Сетка 0,7 см
  3. Труба 1,6 см Итого: ~4,5 см
    • напольное покрытие ~1 см 7-4,5-1=1,5 см стяжки над трубой.

Итог: Если сделать проём 2,07, то со скрипом... Вообще положено делать не менее 3 см над трубой.

Совет: померьте уровень чернового пола.

Спасибо. Да уровень чернового пола минимальный. Может 1 см. Так пролили, чтобы неровности сгладить. Мне предлагали перемычку поднять, но это теория-на практике не представляю как это можно сделать. Перемычка состоит из трех частей.

0
matveev28038
matveev28038
Новичок

Регистрация: 11.01.2014

Калуга

Сообщений: 50

14.06.2014 в 10:08:21

касимов написал : Опять же здравствуйте! Вполне хватит 14мм.Работать поприятнее.Шаг сделает поменьше.

Труба уже есть ((

0
matveev28038
matveev28038
Новичок

Регистрация: 11.01.2014

Калуга

Сообщений: 50

14.06.2014 в 10:20:14

Опять же- 5 этаж. А если положить утеплитель 1см. Если такой существует?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

14.06.2014 в 10:39:27

касимов написал : Вполне хватит 14мм

Даже если и так ))) то для расчётов лучше использовать больший (стандартный) диаметр труб.

matveev28038 написал : Опять же- 5 этаж. А если положить утеплитель 1см. Если такой существует?

ЭППС - такого нет. Использовать другой утеплитель типа вспененного полиэтилена не рекомендую, да и толщина 1 см вызовет бОльшие расходы газа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу