Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

24.09.2014 в 11:09:12

#4732140

Господа, Здравствуйте! Заранее извиняюсь за создание новой темы, может она уже есть, тогда недосмотрел. У меня вопрос к знатокам бойлеров. Я поставил водонагреватель (накопительный) на 50л и у него, при нагреве воды, постоянно течет предохранительный (спускник) клапан. Поменял на другой, новый, то-же самое. Очень меня интересует: ПОЧЕМУ??????? Давление в системе 4 атм (ночью). Днём-2,5-3 атм. В инстукции к баку написано - 0,8 мпа. Почему ни у кого не капает а у меня капает? Очень это интересно. Бойлер TESY болгария. Спасибо за ответ!!!

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

24.09.2014 в 18:29:54

#4732950

Есть несколько тем,но разбросано. При КАЖДОМ нагреве 100л воды на 85 гр она расширяется почти на 3 литра,их куда то надо слить.Иначе бак взорвётся.

В "нормальных" предохранительных клапанах для бойлера на самом деле встроено 3 клапана внутри.И они разборные -для ежегодной чистки от накипи и шлама из бойлера,а сами клапана с пружинками регулируются.Имеется также ручка ,законтренная винтиком,для слива воды из бака,но она очень "долгая" и не удобная. ((Поэтому встраивают тройник со сливным шаровым краном на хлодную после предохранительного клапана и тройник с шаровым краном на горячую воду для подачи сливного воздуха -для выравнивания давления.))

Встроенные клапана в предохранительный бойлерный: 1.Обратный заливной,который заливает холодную воду в бойлер но не даёт её сливать обратно в холодный стояк. 2.Предохранительный обратный (встроен в обратный заливной клапан),срабатывает при давлении более 1-3 атм(как настроен) и сбрасывает эти расширившиеся 3л в холодный стояк. Если у вас стоит на холодной воде счётчик с обратным клапаном ЭТОТ второй клапан работать не будет. 3.И аварийный клапан с красной ручкой (иногда ручки для слива нет) на 6-7 атм( у вас 8атм),который сбрасывает воду в канализацию по шлангу.Имеет либо отвод под трубочку ёлочкой ,либо грибком типа обрезанный конец.

У современных китайских упрощённых одноразовых клапанов второго клапана нет и расширившаяся вода сбрасывается по аварийному 6 атм клапану в канализацию,унитаз или бачёк-как сантехник сколхозит. Одноразовые клапана рекомендуется менять раз пару лет,если их нельзя почистить и пртестировать на давлении-гниют пружинки,клапана обрастают солями и забиваются шламом из бойлера.

Да!Ещё-лучше брать клапан с ёлочкой присоединением "капиллярной" медицинской трубочки -капельницы и крепить хомутом. А то 6 атмосфер у некоторых эффектно её срывают с "обрезанного конца" и литр воды на пол каждый раз,а у кого и 3 кипятком.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.09.2014 в 18:59:05

#4732992

Popadopulos написал : 2.Предохранительный обратный (встроен в обратный заливной клапан),срабатывает при давлении более 3 атм и сбрасывает эти расширившиеся 3л в холодный стояк.

я-бы,его_назвал_перепускным.......

Alex-1960,Похоже_у_вас_и_второй_бракованный....,тоесть,если_на_текущем_или_капающем_клапане_стравить_давление(нажать_на_рычажок)и_течь_не_прекращается,значит_брак.Возьмите-такой-же,но_другой_фирмы,или_через_тройник-обычный_предохранительный_клапан_с_дренажным_отводом_в_канашку....

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

24.09.2014 в 20:02:44

#4733064

iv.iv написал : я-бы,его_назвал_перепускным.......

Неграмотные мы и косноязычные.Главное что понятно,как детям обьясняю. Как в том анекдоте: "Ну... обьснял,обьяснял- аж сам понял." Если течёт ТОЛЬКО при нагреве,то скорее всего исправен. Если течёт и при заливе только холодной водой с отключённым нагревателем -то брак или в сети давление выше 5-6 атмосфер(мерять надо). Ещё можно клапан опрессовать давлением от 3 до 8 бар и померять при каком давлении потечёт.Будет идеальная проверка.Смайлик-нужен ручной опрессовщик(можно сделать при желании).

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

24.09.2014 в 20:35:46

#4733129

Alex-1960 написал : Почему ни у кого не капает а у меня капает

Капает у всех ,у кого то больше ,у кого то меньше . А это Г которое идет в комплекте не держит и 2-3 бар .

Popadopulos написал : В "нормальных" предохранительных клапанах для бойлера на самом деле встроено 3 клапана внутри

У Вас хоть одно фото есть ? Не надо "гнать" .
Этот один из нормальных (поставляется с Электролюксом ,у Аристона и Горенье точно такие же)

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

24.09.2014 в 20:59:00

#4733167

iv.iv написал : я-бы,его_назвал_перепускным.......

Alex-1960,Похоже_у_вас_и_второй_бракованный....,тоесть,если_на_текущем_или_капающем_клапане_стравить_давление(нажать_на_рычажок)и_течь_не_прекращается,значит_брак.Возьмите-такой-же,но_другой_фирмы,или_через_тройник-обычный_предохранительный_клапан_с_дренажным_отводом_в_канашку....

1 - Я БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ОТЗЫВЫ!!! 2 - При нажатии на рычажок, капание прекращается. Я бы не стал поднимать тему, если бы не отсутствие "течи" у всех знакомых. Конечно, не проблема повесить трубку и вывести в канашку. Ничего страшного в этом нет, тем более в паспорте от бойлера это допускается, но, повторюсь, я один такой, что-ли? Уж очень мне интересно - почему у меня? Покупать третий клапан, как-то не верится что он поможет! Хотя...Ничего другого я и предположить не могу. Это ж не электроника, ё-моё, кусок железа. Так что, господа, что мне делать? Отводить в канашку или покупать 3-й клапан?

Аватар пользователя
Smulev

Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

24.09.2014 в 21:27:50

#4733224

Alex-1960, Отключаете бойлер от электросети и в течении получаса течь должна сама прекратиться. Если да, всё у Вас в полном порядке. Если нет, ищем причину: либо повышено или периодически повышается давление воды выше порога срабатывания клапана, либо клапан гумно, меняем опять. Всё. Вариантов больше нет.

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

25.09.2014 в 10:43:45

#4733920

ок.

Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

25.09.2014 в 12:48:51

#4734173

Либо клапан плохой, либо трубка по которой выводится горячая вода из бака, внутри бака начинается от самого верха, т.е. в верху бака нет воздушного пузыря который должен играть роль компенсатора нагрева воды, типа ресивера как в системе отопления.

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

25.09.2014 в 12:58:47

#4734184

Про плохое думать не хочется. Попробую проверить клапан. И какая разница, есть вверху место или нет? Если место есть, то вода в нём не заполнится но давление в баке все равно будет большое. Ведь вода воздух не выдавит и давление в баке поднимется и, как следствие, потечет клапан. Я давление в системе проверял манометром. Больше 4 атм, там нет! Выходит - только клапан.

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

25.09.2014 в 13:10:06

#4734216

EV.SA написал : У Вас хоть одно фото есть ? Не надо "гнать" .

У меня есть клапан ,разборный.Но гнать ВАМ фото я пожалуй не буду,не заслужили.

EV.SA написал : Этот один из нормальных (поставляется с Электролюксом ,у Аристона и Горенье точно такие же)

Электролох и Аристон-голимый китай.Давно.Как и ваши клапана.На вашем фото точно китайская хрень."Блажен кто верует.Аминь." Элоктролохов в последнее время не ругал только ленивый.

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

25.09.2014 в 13:18:18

#4734241

Alex-1960 написал : Уж очень мне интересно - почему у меня?

Я же вам обьяснил! У ваших друзей сброс лишней воды идёт в холодную трубу.А не в аварийный отросток.Сброс может идти и через обратный клапан бойлера не имеющий перепускного клапана,за счёт прослабления самого клапана(неплотность прилегания китайского изделия,мусор,накипь,шлам из бойлера ,дефекты изготовления). Так один мастер "дорабатывает" китайские клапана пропиливая перепускные канавки в пластмассовой тарелке клапана.

Возможно также у них нет обратных клапанов и счётчиков.Обратный клапан обязательно идёт к счётчику.

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

25.09.2014 в 13:23:10

#4734252

Acer написал : т.е. в верху бака нет воздушного пузыря который должен играть роль компенсатора нагрева воды,

А его там и не должно быть.Он постепенно вымывается и растворяется в горячей воде.Никакую роль компенсатора он и не должен играть.Не предусмотрено конструкцией.Для этого специально продают компенсаторы давления-расширения в виде баков,шаров и "сковородок".И даже в некоторых редких инструкциях есть рекомендации к их установке.И на 200-300л их установка вроде как обязательна.

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

25.09.2014 в 14:36:32

#4734371

Изучаем матчасть! Виды предохранительных клапанов
http://elektrosantehnik.ru/vidy-predokhranitelnykh-klapanov.html Для чего нужен предохранительный клапан на бойлере http://predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html/ Как выбрать предохранительный клапан http://santeh.ks.ua/kak-vybrat-predokhranitelnyj-klapan.html Там же чертёж-разрез правильного клапана со встроенным в обратный клапан -перепускным.Обратите внимание на 2 пружинки в обратном клапане. Всего пружинок 3 по числу клапанов. Верхний клапан выкручивается вместе с расклёпанной ручкой спец инструментом-вилкой с 2 штырьками в 2 отверстия гайки. Нижний клапан крепится гайкой с наружной резьбой и дыркой под шестигранник.

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

25.09.2014 в 16:15:19

#4734506

Спасибо.

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

25.09.2014 в 20:17:04

#4734857

Ну что я могу сказать? Только проверил "родной" клапан. 2 атм он держит. Не капает.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.09.2014 в 20:58:19

#4734911

Alex-1960 написал : Ну что я могу сказать? Только проверил "родной" клапан. 2 атм он держит. Не капает.

А_должен_6атм.Меняйте....

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

25.09.2014 в 21:41:12

#4734966

Popadopulos написал : У меня есть клапан ,разборный.Но гнать ВАМ фото я пожалуй не буду,не заслужили.

Кто бы сомневался ....

Popadopulos написал : Электролох и Аристон-голимый китай.Давно.Как и ваши клапана.На вашем фото точно китайская хрень."Блажен кто верует.Аминь." Элоктролохов в последнее время не ругал только ленивый.

Вы для кого Америку открыли ?Это "нормальное" Г выбрасываю сразу же (кроме SYR) . Только не поставляют сейчас в комплекте клапана с перепускными (т к толку от них нет ,стоит ОК после прибора учета) Меняем на FAR

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

26.09.2014 в 12:33:44

#4735845

EV.SA написал : Вы для кого Америку открыли ?Это "нормальное" Г выбрасываю сразу же (кроме SYR) . Только не поставляют сейчас в комплекте клапана с перепускными (т к толку от них нет ,стоит ОК после прибора учета)

Спасибо Кеп Очевидный. Всё это я написал выше,полезно иногда читать. А с перпускным иногда поставляется,и с того же завода где в китае собирают плоский Электролюкс-с плоским Рёда(один из клонов). Да и на рынке можно найти ,если знать что искать и как оно должно выглядеть.

Китайцам пофиг что поставлять,чем комплектовать,как повезёт если не проконтролируют.Поэтому ваше высказывание относительно "нормальных" клапанов с нормальными бойлерами типа Электролюкс,Аристон и Горение -и смешно.

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

26.09.2014 в 12:39:21

#4735858

Alex-1960 написал : Только проверил "родной" клапан. 2 атм он держит. Не капает.

Как понять не капает?2 атм это аварийный клапан? Разобрать и отрегулировать на 6-7 атм(китайцы накосячили),если разборный.Или искать разборный с регулировкой.Или (дорого) ,как на фото выше собирать группу безопасности из отдельных качественных дорогих и массогабаритных компонентов(есть всё вместе-но цена...и размеры... у меня точно не влезет).

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

26.09.2014 в 14:09:46

#4736005

Выше писали, что эти клапана не выдерживают и 2-3 атм. Поэтому я собрал схему и включил его в стояк с давлением 2 атм (больше не даёт). Проверил, 2-не капает. Посмотрю, если разборной, то может отрегулирую, хотя никогда этого не делал. Я так думаю, что пружину надо немного растянуть? Опять же, как измерить это "не много"? Ничего дорогого я покупать не буду, лучше отведу в канализацию (у меня хорошее место для этого) и всё. Попробую взять на "прокат" нормальный клапан. Если нет - всё оставлю как есть.

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

26.09.2014 в 16:06:39

#4736218

Alex-1960 написал : Поэтому я собрал схему и включил его в стояк с давлением 2 атм (больше не даёт).

А-а... это не то!Я думал вы опрессовщиком на него давление подали переменно от 1 до 6 атм и он 2х не держит. КАК вы его отрегулируете без давления в 6-7 атм? Никак. Опрессовщик можно самому сделать за недорого,при желании. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144774

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

26.09.2014 в 19:41:38

#4736505

Опрессовщик это и есть показатель срабатывания клапана?

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

28.09.2014 в 19:36:12

#4739105

Необходимое давление воды для срабатывания клапана, измеренное манометром -вот объективный показатель. А опрессовщик это средство для достижения давления, в составе которого : насос для достижения давления(содержит также обратные клапана), шланги для подключения, запорный кран(шаровой) и манометр для измерения.

Испытал свой клапан опрессовщиком. Клапан классический с ёлочкой на слив ,3 клапана внутри, красная ручка. Хромированный снаружи ,латунь внутри но ближе к белой (а что вы хотели от китая). На корпусе надпись 0,6 МПа и стрелка направления включения. Аварийный клапан начинает капать на 7 Бар и полностью открывается на 7,5Бар. Точность плюс минус 1 Бар -в пределах китайской нормы, потом пружинка ослабнет всё равно. Перепускной клапан в обратном срабатывает на 1,5Бар и полностью открывается на 2 Бар-норма. Обратный клапан сопротивление создаёт минимальное менее 1/4Бар на грубой шкале манометра -стрелка вздрагивает при открытии. Точно измерять не вижу смысла.

Выводы делаю такие -большинство китайских бойлерных клапанов работоспособно. Отклонения могут быть +/-2 Бар и связанно это с жесткостью пружинки клапана (кстати по ней можно косвенно судить о давлении срабатывания).Те что срабатывают на 2 Бар это явный брак и их меньшинство. Потому что большинство комплектных клапанов в бойлерах пользователей работают,по крайней мере первый год,два, пока пружинка не сгниёт или клапана забьются накипью и отложениями ржавчины.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.09.2014 в 20:18:26

#4739185

Popadopulos написал : Испытал свой клапан опрессовщиком

Вы_заметили_что_с_ТС_земляки.....-может_поможете_разобратся_по_месту?

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

29.09.2014 в 11:03:43

#4740073

Не проблема.Но запросов не поступало.

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

29.09.2014 в 12:38:51

#4740257

Если "ТС" - это я, то большое СПАСИБО за желание помочь!!! Но, на свой вопрос, мне так и не ответили. Конкретно. Клапан на 6 атм, в стояке максимальное давление 4 атм, почему он капает? ПОЧЕМУ??? Если при нагреве до 65 градусов давление в баке увеличивается с 4 более чем 6 атм, то мне понятно, почему капает. Но, может ли такое быть?

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

29.09.2014 в 12:48:11

#4740276

Alex-1960 написал : Но, может ли такое быть?

Да.Вода при нагревании расширяется,закон физики. http://www.tct-msk.ru/articles/detail.php?ID=3358 При нагреве с 10-65 С увеличение обьёма 2%. Деваться ей некуда:горячий кран смесителя закрыт,кран горячего трубопровода закрыт. На трубопроводе холодной воды стоит обратный клапан(в бойлерном предохранительном клапане и в счётчике,а перепускного допустим нет). Остаётся предохранительный клапан на 6 атм в канализацию или раздувать бак бойлера пока не лопнет.

Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

29.09.2014 в 13:56:56

#4740425

2%, хорошо. При 4-х атм добавить 2% будет 4,01атм. Правильно? Или я "не то" считаю?

Аватар пользователя
Алексей88

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Мариуполь

Сообщений: 57

29.09.2014 в 14:15:14

#4740477

Alex-1960 написал : 2%, хорошо. При 4-х атм добавить 2% будет 4,01атм. Правильно? Или я "не то" считаю?

Не совсем увеличение будет на 2% процента от объема, т.е. если бак 100 литровый то на два литра, для жидкости это очень много. т.к. она считается относительно не сжимаема. Все это работает если в баке нет воздуха, а только вода.