06.10.2014 в 11:48:09
Добрый день! Имеется таунхаус 105 кв.м, застройщиком установлен двухконтурный котел Viessman Vitopend 100-W.
Планируется установка:
Логично предположить, что контура ГВС от котла не хватит для нормального обеспечения водой всех точек водоразбора. Также хотелось бы рециркуляцию ГВС, чтобы не ждать воды из крана.
Вопрос: обязательно ли менять котел на одноконтурный? При замене котла на одноконтурный, как будет осуществляться работа системы? Можно ли будет отдельно регулировать температуру СО и нагрева бойлера?
06.10.2014 в 11:54:57
pr1me написал : Вопрос: обязательно ли менять котел на одноконтурный? При замене котла на одноконтурный, как будет осуществляться работа системы?
Надо менять котел на настенный, специально предназначенный для совместной работы с накопительным бойлером. Вопросы "КАК" отпадут из мануала такого котла - там это все и описано.
pr1me написал : Можно ли будет отдельно регулировать температуру СО и нагрева бойлера?
Можно, если купить специальный настенник.
06.10.2014 в 12:00:30
Vladimir_Vas написал : Надо менять котел на настенный, специально предназначенный для совместной работы с накопительным бойлером. Вопросы "КАК" отпадут из мануала такого котла - там это все и описано.
Например, подойдет ли котел Vitopend 100-W WH1D276 (газовый одноконтурный водогрейный котел для отопления помещений и приготовления горячей воды с закрытой камерой сгорания)?
06.10.2014 в 12:28:29
Можно оставить и старый котел. "Врезав" бойлер косвенного нагрева в существующую СО, где приоритет завязать на электро или гидро развязки. Особой сложности здесь нет.
pr1me, если будете менять котел, берите с выделенным контуром для бойлера косвенного нагрева.
06.10.2014 в 12:34:00
qaz10 написал : pr1me, если будете менять котел, берите с выделенным контуром для бойлера косвенного нагрева.
Viessman Vitopend 100-W WH1D274(276) подойдет?
qaz10 написал : Можно оставить и старый котел. "Врезав" бойлер косвенного нагрева в существующую СО, где приоритет завязать на электро или гидро развязки. Особой сложности здесь нет.
"приоритет завязать на электро или гидро развязки" - пожалуйста, расшифруйте... Я в отоплении не очень разбираюсь. Лучше конечно не менять, будет ли все работать как положено? Т.е. можно ли будет регулировать отдельно температуру горячей воды и температуру радиаторов + отдельно теплых полов?
06.10.2014 в 13:05:28
pr1me написал : Viessman Vitopend 100-W WH1D274(276) подойдет?
судя по иструкции для него, то подойдет. Но уточните при покупке.
pr1me написал : "приоритет завязать на электро или гидро развязки" - пожалуйста, расшифруйте... Я в отоплении не очень разбираюсь
Электроразвязка осуществляется через реле, гидро через трехходовые краны, а управление в обоих случаях через контроллер.
pr1me написал : Лучше конечно не менять, будет ли все работать как положено? Т.е. можно ли будет регулировать отдельно температуру горячей воды и температуру радиаторов + отдельно теплых полов?
Все будет регулироваться
06.10.2014 в 13:08:07
pr1me написал : Логично предположить, что контура ГВС от котла не хватит для нормального обеспечения водой всех точек водоразбора. Также хотелось бы рециркуляцию ГВС, чтобы не ждать воды из крана.
Для этого нужна установка бойлера косвенного нагрева. Некоторые двухконтурные котлы позволяют штатно его подключать, а некоторые нет.
БКН - во всех отношениях более комфортное и экономное решение для ГВС, особенно с учетом рециркуляции и работы приточно-вытяжной вентиляции и в летний период (работающие летом полотенцесушители).
Можно ли подключить к Вашему имеющемуся двухконтурному котлу БКН узнайте из руководства пользователя. Скачать можно на сайте производителя котла.
pr1me написал : Вопрос: обязательно ли менять котел на одноконтурный?
Если Ваш котел допускает штатное подключение БКН, то менять котёл не нужно.
pr1me написал : Можно ли будет отдельно регулировать температуру СО и нагрева бойлера?
Да. Можно. Если "мозги" котла на это запрограммированы. Это, как уже говорил, можно прочесть в руководстве пользователя на котёл.
Котел в режиме приготовления ГВС в БКН работает совершенно в другом независимом режиме, нежели в режиме отопления. В системе ГВС советую устанавливать температуру не меньше +65 градусов. Чтобы не травиться легионеллой (очень вредной биогадостью), которая практически всегда живет в двухконтурных котлах без БКН.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.10.2014 в 13:53:48
Inch1964, насколько я понял, инструкцией двухконтурного Viessman Vitopend 100-W не предусмотрено штатное подключение БКН. Отсюда и возник мой вопрос. Как я понимаю, штатно БКН подкючается только к одноконтурному котлу.
06.10.2014 в 14:13:18
Inch1964 написал : БКН - во всех отношениях более комфортное и экономное решение для ГВС,
Комфортное - да. А чего ж в нем экономичного то? Даже не считая существенно бОльшие капвложения на оборудование, при включенной рециркуляции летом расход газа на ГВС в среднем получается в полтора раза больше. Какая уж тут экономия. Но это плата за комфорт.
06.10.2014 в 14:14:05
pr1me написал : Inch1964, насколько я понял, инструкцией двухконтурного Viessman Vitopend 100-W не предусмотрено штатное подключение БКН. Отсюда и возник мой вопрос. Как я понимаю, штатно БКН подкючается только к одноконтурному котлу.
БКН подключается к любому котлу, было бы желание.
Кстати, чем у Вас осуществляется регулировка теплых полов?
06.10.2014 в 14:36:31
qaz10 написал : БНК подключается к любому котлу, было бы желание.
*** Советую почитать техдоки производителей котлов. *** научитесь понимать разницу между БНК и БКН.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.10.2014 в 14:57:06
qaz10 написал : Кстати, чем у Вас осуществляется регулировка теплых полов?
Пока ничем, висит только установленный застройщиком котел.
06.10.2014 в 15:11:38
pr1me; И далее? У Вас проект есть?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.10.2014 в 15:16:00
Inch1964; Нет, пока только собираюсь заказывать. Одновременно с этим пытаюсь понять, нужно или нет менять котел.
06.10.2014 в 15:24:33
pr1me; Простите, а для какой цели Вы собираетесь заказывать проект, если у Вас уже смонтированы все коммуникации?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу