Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Ижевск

Сообщений: 10

23.10.2014 в 09:42:37

Попробую описать проблему. Двухэтажный дом пеноблок 30 см облицован кирпичем (в полкирпича). Отопление многоконтурное. На1 этаже практически вся поверхность -водяной теплый пол + радиаторы под окнами. На 2 этаже теплый пол в санузлах + радиаторы. Система двухтрубная. 1 этаж бабареи разводка под потолком 1 этажа и вниз к полу, батареи1 2 этажа - разводка под потолком 1 этажа на 2 этаж. Ниже привожу схему отопления 2 этажа, так как там проблема.

Проблема в том, что радиаторы 11-4 прогреваются хорошо, а вот радиаторы 1,2,3 - греются очень слабо. Воздух их системы удален, проверялось неоднократно. Эти радиаторы всегда заметно холоднее остальных.

Ниже приведу изображение насосной группы

Слева направо насосы пронумеруем для удобства 1,2,3,4,5. №1 работает на теплый пол 1 этажа (кухня, гостиная, холл, прихожая). Вот его характеристики.

№2 работает на теплый пол нижнего санузла и 2 верхних санузлов. Вот его характеристики.

№3 -резервный

№4 - отопление 2 этажа (батареи) как раз то, что приведено на схеме. Хочу сразу уточниться, что насосы №3,4,5 одинаковы по характеристикам, поэтому их приведу только 1 раз тут.

№5 - отопление 1 этажа (батареи).

Пробовал играть скоростями на насосах, эффект есть не незаметный и непостоянный. Сам чайник, но где-то слышал, что чем больше скорость в насосе, тем быстрее греется, но и остывает быстрее, кроме того, повышенный расход эл.энергии. Такчто этот вариант опробован и не подошел. Есть еще 2 мысли как решить проблему. 1-ая - установить насос на батареи 2 этажа по характеристикам на 1 ступень выше чем имеется, чтобы увеличить напор чтобы доставало до дальних батарей (на схеме они обозначены №1,2,3) 2-ая -от резервного насоса бросить под потолком отдельный контур для батарей 2-го этажа №1,2,3, а существующий контур заглушить после батареи №4. Извините если что-то изложил сумбурно и непрофессионально, так как в этом деле "чайник". Буду очень благодарен за дельный и оперативный совет.

Если нужны какие-то дополнительные сведения. На пишите, постараюсь разместить информацию как можно скорее.

0
Вложение
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2014 в 10:00:21

klopp написал : Проблема в том, что радиаторы 11-4 прогреваются хорошо, а вот радиаторы 1,2,3 - греются очень слабо

нужна гидравлическая балансировка(горячие радиаторы поджимаете нижними вентилями).

klopp написал : Ниже приведу изображение насосной группы

Все переделывать!Коллектор с гидрострелкой,смесительные узлы ТП!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2014 в 10:21:12

klopp написал : Если нужны какие-то дополнительные сведения. На пишите, постараюсь разместить информацию как можно скорее.

Фото радиатора дайте разборчиво. И напишите какая на нем установлена арматура.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

klopp
klopp
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Ижевск

Сообщений: 10

23.10.2014 в 10:24:56

Большое спасибо за участие. Как уже сказал я "чайник" поэтому прошу разъяснить. Что значит "коллектор с гидрострелкой, смесительные узлы ТП"? Можно как-то решить пробелму без глобальных переделок. У меня обратнкак трубовровод расположена на соседней стене и еспрягать их будет проблема. Я так поянчл, что крупно попал? По теплому полу вообще-то нареканий нет.

Гидравлическая балансировка батерей может быть выполнена самостоятельно или надо вызывать спецов. У меня радиаторы все подцеплены так : подача - вверх радиатора черех регулировный кран на который может быть установлена термоголовка . С таким штырьком, знаете, но сами термоголовки у меня не установлены, там просто такие крышечки серого цвета, которые если заворачивать опускают штырек и кран закрывается. А обратка из радиатора через низ по диагонали от подачи там обычный кран бабочка, как лучше регулировать?

Надеюсь достаточно подробно описал подключение радиатора, фото сейчас добавить не могу, так как на работе, а имеющиеся фото делал дома заранее. Добавлю, что радиаторы аллюминиевые.

А предложения приведенные мной не помогут исправить проблему?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2014 в 10:45:11

klopp написал : А предложения приведенные мной не помогут исправить проблему?

klopp написал : Есть еще 2 мысли как решить проблему. 1-ая - установить насос на батареи 2 этажа по характеристикам на 1 ступень выше чем имеется, чтобы увеличить напор чтобы доставало до дальних батарей (на схеме они обозначены №1,2,3) 2-ая -от резервного насоса бросить под потолком отдельный контур для батарей 2-го этажа №1,2,3

У вас насосы тупо друг друга передергивают....-поэтому нужен нормальный коллектор с гидрострелкой!

klopp написал : А обратка из радиатора через низ по диагонали от подачи там обычный кран бабочка, как лучше регулировать?

а должен быть вентиль!Ну и посмотреть-бы что сверху на радиаторе.....

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2014 в 10:52:22

klopp написал : А обратка из радиатора через низ по диагонали от подачи там обычный кран бабочка, как лучше регулировать?

Либо на подаче радиатора должен был быть установлен термовентиль с преднастройками, либо на обратке вместо шарового крана, должен быть установлен запорно-балансировочный вентиль (клапан).

Попробуйте отбалансировать радиаторы шаровыми кранами. Хоть это и крайне затруднительно (часто невозможно) и краны могут выйти быстро из строя.

Еще вариант, не гарантирующий результат. Поставить на термовентили термоголовки вместо колпачков.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.10.2014 в 10:55:06

klopp написал : А предложения приведенные мной не помогут исправить проблему?

Второй Ваш вариант гарантированно решит проблему радиаторов 1,2,3. Но он трудоемок. И может породить новые проблемы. Проще всего, последовательно придушивая кранами радиаторы 4-11 придти к моменту, когда 1,2,3 станут теплее. По чуть-чуть. Это решит текущую проблему. Ну а на будущее - у вашей системы заложена гидродинамическая неопределенность - потребляя от одной трубы подачи насосы соревнуются между собою - кто кого передавит. Это чревато очень неприятными фокусами в перспективе. Правильно развязать гидродинамику контуров между собою так, что они будут работать независимо друг от друга. Делается это через гидрострелку. Тогда балансировка системы сильно упрощяется, а стабильность работы СО растет. Но это потребует переделки всего насосного узла СО, что вряд ли целесообразно сейчас делать в Ижевске. А на следущее лето - я бы себе сделал. Почитайте про гидрострелку - про неё уже очень много написано - здесь повторять не резон.

0
klopp
klopp
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Ижевск

Сообщений: 10

23.10.2014 в 11:08:02

Еще раз спасибо. А "коллектор с гидрострелкой" это вообще сильно морока переделывать или нет.
Дело в том, что помещение у меня под котельной небольшое. попробую схематично изобразить что как там расположено. А краном возможно это отрегулировать? Фото радиатора постараюсь добыть и выложить как можно скорее. Схема котельной:

0
Вложение
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2014 в 11:11:34

klopp,Изучите верхние вентиля(должны быть максимум открыты!),далее нижними добиваетесь равномерного прогрева всех радиаторов(одинаковая температура на всех радиаторах!).Потом уже устанавливаете термоголовки,если нужны.

0
klopp
klopp
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Ижевск

Сообщений: 10

23.10.2014 в 11:13:39

Все огромное спасибо за участие. Про гидрострелку обязательно прочитаю. А какие проблемы может породить второй предложенный мной вариант. Дело в том что у меня потолка чистового еще нет и бросить трубу под ним не проблема чисто технически. Сам утюгом для ПП труб пользоваться умею, ХВС и ГВС варил сам, а отопление доверил вот "профессионалам" эх занть бы где нужна соломка... А если регулировать радиаторы верхним краном - с подачи?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2014 в 11:18:07

klopp написал : Схема котельной

Фильтр на обратке давно смотрели?

0