Deemix
Deemix
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Тольятти

Сообщений: 7

04.11.2014 в 15:27:21

Здравствуйте. Помогите заставить систему работать правильно. На первом этаже в роли радиаторов 76 труба подача и обратка. На втором однотрубная система с радиаторами которая уходит в обрату первого этажа (в середине кольца первого этажа). Труба на втором этаже прерывается радиаторами(заходит с одной ). Вообщем в комнате где установлен 3 радиатор всегда холоднее чем на первом этаже и в комнате с 1 радиатором После установки циркуляционного насоса на первом этаже ситуация улучшилась но не на много. Поможет ли установка насоса на втором этаже? Насос на первом этаже вообще участвует в циркуляции второго этажа?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.11.2014 в 15:35:53

Deemix,Можно вопрос? Гидравлический рассчет Вашей системы делался?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Deemix
Deemix
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Тольятти

Сообщений: 7

04.11.2014 в 15:40:06

Inch1964; Нет. Он будет решающим?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.11.2014 в 15:50:59

Deemix написал : На втором однотрубная система с радиаторами которая уходит в обрату первого этажа (в середине кольца первого этажа).

Однотрубная 20металлопластом :eek:

Deemix написал : Поможет ли установка насоса на втором этаже?

должен.

0
Deemix
Deemix
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Тольятти

Сообщений: 7

04.11.2014 в 16:05:31

iv.iv написал : Однотрубная 20металлопластом :eek:
должен.

Ну система не большая может и прокатит. Просто переделывать естественно не желательно, тем более если можно отделаться насосом. А вот точно определить поможет ли насос, поможет гидравлический расчет?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.11.2014 в 17:04:29

Deemix написал : поможет гидравлический расчет

гидравлический расчет подскажет что все неправильно,а вот как урегулировать гидравлику(где насос,а где вентиль....).У вас получается 2 петли и их нужно отбалансировать(прикрутить низ или открыть верх(20мм.металлопласта)))

0
Deemix
Deemix
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Тольятти

Сообщений: 7

04.11.2014 в 22:22:14

Сейчас делаю расчет. Непонятно какой принять коэффициент местного сопротивления у батарей. Такого соединения как у меня в программе (батарея подключена в разрыв трубы) нет.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.11.2014 в 00:20:21

Deemix написал : Нет. Он будет решающим?

Думаю, что Вы и сами знаете ответ. Даже скворечник и то делают по чертежам и расчетам. ;)

Deemix написал : Сейчас делаю расчет. Непонятно какой принять коэффициент местного сопротивления у батарей. Такого соединения как у меня в программе (батарея подключена в разрыв трубы) нет.

Странно. КМС у ОП в проге не задается. Он указан жестко в привязке к типу и производителю ОП.

В какой проге считаете?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Deemix
Deemix
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Тольятти

Сообщений: 7

06.11.2014 в 23:10:32

Inch1964 написал : Думаю, что Вы и сами знаете ответ. Даже скворечник и то делают по чертежам и расчетам. ;)

Странно. КМС у ОП в проге не задается. Он указан жестко в привязке к типу и производителю ОП.

В какой проге считаете?

Считаю в Valtec. Производителя на приборе не нашел. Думаю что при данном подключении батареи к системе коэфициент будет большим. Фото как подключена батарея.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.11.2014 в 23:16:56

Deemix написал : Считаю в Valtec. Производителя на приборе не нашел. Думаю что при данном подключении батареи к системе коэфициент будет большим. Фото как подключена батарея.

Тепловизором бы посмотреть и убедиться. Как работает панельный радиатор на подключении "низ-низ" с низким массовым расходом теплоносителя.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Deemix
Deemix
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Тольятти

Сообщений: 7

06.11.2014 в 23:49:25

Inch1964 написал : Тепловизором бы посмотреть и убедиться. Как работает панельный радиатор на подключении "низ-низ" с низким массовым расходом теплоносителя.

Тепловизор не доступен в данное время Некоторые итоги предварительного расчета: Второй этаж потеря давления 2,8 метра вод столба; расход 0,12 кг/с Первый этаж 0,007 мрт расход 0,16 кг/с

расчет для второго этажа проводил так: 1 Сопротивление общего участка трубы мп20 2 30% Местные сопротивления на трубах 3 70% Местные сопротивления на батареях

Как я понял, из приведенного расчета, насос первого этажа не действует на кольцо второго этажа.

0