Дом двухэтажный + цоколь. На цокольном этаже - угольный котёл. Разводка по дому - однотрубная (металл). Естественная циркуляция. Стояки подачи и обратки - 50 мм. Разводка - 40 мм. Подключение радиаторов - 32 мм.
Купил новый электрокотёл 9 Квт. Внутри - расширительный бак, циркулярный насос и вся защита. Выход и вход этого котла - 3/4".
Вопрос: можно ли через переходник 3/4" на 2" подключиться к этой системе и потянет ли в этом случае котёл? Или ломать старую систему и проводить новую (что значительно повредит дом)?
Так как я рисую плохо, нашёл очень похожую схему. Только котёл стоит ниже, в цокольном этаже. Объём носителя тепла 70л. Мембранный расширитель 10л.
Крепко подумав,решил: буду делать новую проводку трубами ПП, объем теплоносителя будет гораздо меньше следовательно экономия электро энергии и денежных средств.
Вопрос: где установить отводы к газовому котлу(газа и котла пока нет) пи этом сохранив электро котел с бойлером косвенного нагрева.
ТС, вопрос нужно задавать до покупки котла, а не после. Есть электрокотлы под естественную циркуляцию.
И ничего ломать не нужно
Котёл электрический 9кв. ZOTA МК9 мини котельная,расположен посередине указанной схемы в цокольном помещении.
Удовлетворен тему закрываю