Здравствуйте! Сломался циркуляционный насос Aquario AC 324 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4826946&hid=91664&clid=703, стоящий в системе отопления. Аппарату работал около 3-х лет. По словам жителей дома "история болезни" такова. После одного года эксплуатации перестал работать насос в режиме "1" (это насколько я помню самый слабый режим работы), а именно аппарат гудел но не работал. Но на остальных режимах аппарат работал, и жильцы перевели режим его работы в положение "2"(средний). После приблизительно года эксплуатации "приказал долго жить" и этот режим. Режим "3" работал. Владельцы перевели рукоятку в положении "3". Где-то через год ситуация повторилась и с этим режимом. И знакомые попросили посмотреть этот насос.

Я попробовал проверить вручную-вал крутится легко. Обычно, когда двигатель гудит, но не крутится, проблемы могут быть в конденсаторе. Схемы в интернете на модели этой фирмы и ей подобные я не нашел. Но слышал, что статора представляет из себя две обмотки, одна из которых включена через конденсатор. К сожалению, запасного конденсатора у себя в закромах не нашел. Да, если честно, я сомневаюсь что дело в конденсаторе, т.к. насос поочередно работал на разных режимах пока не вышел из строя. Да и когда открыл клеммную крышку, почувствовал запах гари от обмотки статора. Так как схемы нет, а именно, как производится регулирование производительности данного насоса, то полноценно не смог прозвонить клеммную коробку; вернее прозвонил так: один конец тестера на нулевом проводе, другим-замыкал остальные клеммы. Всего 8 контактов. И прибор показал обрыв. Но до конца не уверен. И действительно, как происходит регулировка скорости? Могу предположить, что закорачиваются витки одной из статорных обмоток, и, таким образом регулируется магнитный поток.

Ну да ладно, поехал я дальше. Начал разбирать. Открутил четыре шестигранника, соединяющие статорный корпус с остальной частью. Здесь, как я понял, ротор заключен в гильзу из нержавейки. Ну да Бог с ним, он мне не нужен, ибо претензий к нему я пока не имею. Целью моей разборки являлось извлечение статорной обмотки. И тут я зашел в тупик. Очень трудно рассмотреть, но кажется, что статорная обмотка намотана на металлический экран и этот экран запрессован в стальной корпус. Расстояние между этим экраном и корпусом маленькой, да и экран утоплен глубоко, так что просунуть туда какой-либо инструмент нереально. Сам корпус глухой, т.е. с обратной стороны лишь отверстие, предназначенное, чтобы отверткой откручивать винт для стравливания воздуха в процессе запуски и установки насоса. Через это отверстие попытался выбить этот самый экран, погнулись даже лепестки, на фото это видно, но безуспешно.

Помогите, как мне извлечь обмотку статора? Я понимаю, конечно, что китайские насосы в большинстве своем неремонтопригодны-и единственный выход-поставить новый, но я привык ремонтировать вещи, многое уже умею, но вот с насосами дело никогда не имел. Да и друг работает на фирме обмотчиком лектродвигателей, если что, всегда рад помочь. Фото прилагаю.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

15.12.2014 в 08:18:24

Цена насосу такого плана 1500-1800 рублей, Вам не жалко своего времени на столь бесполезное занятие?:)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.12.2014 в 08:55:57

Norman, хотите ремонтировать - замените вышедшую из строя часть в сборе. Продаются на рынках, стоят дешевле перемотки.

0
Аватар пользователя
Norman

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Астрахань

Сообщений: 40

15.12.2014 в 13:13:55

sergey 73 написал : Цена насосу такого плана 1500-1800 рублей, Вам не жалко своего времени на столь бесполезное занятие?:)

И это Вы называете бесполезным делом? Мда...Что я Вам могу сказать, у каждого свои предпочтения и финансовые возможности...

AlexMax написал : Norman, хотите ремонтировать - замените вышедшую из строя часть в сборе. Продаются на рынках, стоят дешевле перемотки.

Что, прям можно купить статор, запечатанный в стальной цилиндр (башку)? Если да, то в принципе я не имею ничего против.

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

15.12.2014 в 14:19:28

Norman написал : Очень трудно рассмотреть, но кажется, что статорная обмотка намотана на металлический экран и этот экран запрессован в стальной корпус.

Именно,запрессовка на горячую либо холодную.Надо иметь ручной пресс и оснастку для данной конфигурации чтобы выпрессовать обратно. Скорости преключаются обмотками в асинхронных двигателях.Три скорости-три обмотки. Так что менять.А что друг обмотчик то молчит?Уж он то знать должен.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.12.2014 в 16:32:14

Norman написал : Что, прям можно купить статор, запечатанный в стальной цилиндр (башку)? Если да, то в принципе я не имею ничего против.

Да, тем более, не знаю что там пишут про Италию, но данный насос - жОсткий Китай.

0
Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

17.12.2014 в 13:04:48

Бессмысленная затея. Обмотка 99% еще залита компаундом. Это се расковырять.... А потом уложить столько же витков на тоже место может не получится. Потом еще это все залить заново. Я через подобную тему прошел. В 90 были аквариумные помпы Reno. От нестабильного напряжения часто сгорала обмотка. Перематывал 3 штуки. Больше месяца не работали. Горели опять. Толи провод наш был плохой, то ли эпоксидный компаунд с завода не подходил, но затея оказалась бредовой.

0
Аватар пользователя
Norman

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Астрахань

Сообщений: 40

19.12.2014 в 14:16:20

BoaSoft написал : Бессмысленная затея. Обмотка 99% еще залита компаундом. Это се расковырять.... А потом уложить столько же витков на тоже место может не получится. Потом еще это все залить заново. Я через подобную тему прошел. В 90 были аквариумные помпы Reno. От нестабильного напряжения часто сгорала обмотка. Перематывал 3 штуки. Больше месяца не работали. Горели опять. Толи провод наш был плохой, то ли эпоксидный компаунд с завода не подходил, но затея оказалась бредовой.

Ясно...последую вашему совету...не буду разбирать