05.01.2015 в 22:09:48
раньше была открытая. Сейчас поставили настенный котел и остался вверху открытый расширительный бачок, нужно ли врезать где-нибудь новый бак мембранного типа, а вместо старого бачка поставить воздухоотводчик и сбросной клапан? Или тот бак не играет ни какой роли, если его оставить?Просто хотелось его убрать, а возможности мембранный купить пока нету
05.01.2015 в 22:29:07
На верхнюю точку поставьте воздушный сбросник. И посмотрите, в котле есть мембранный бак и предохранительный клапан? На большинстве стоят...
05.01.2015 в 23:44:42
SeRg068 написал : посмотрите, в котле есть мембранный бак и предохранительный клапан? На большинстве стоят...
Заодно посмотрите, хватит ли объёма встроенного бака для вашей системы.
05.01.2015 в 23:54:42
а как определить нужное количество объема бака?
06.01.2015 в 00:05:33
06.01.2015 в 14:17:09
касимов написал : Обязательно убрать.
Как отрытый бак влияет на работу системы?
06.01.2015 в 14:58:07
Fisherspoon;4933488]раньше была открытая. Сейчас поставили настенный котел и остался вверху открытый расширительный бачок. Его нужно обязательно убрать,или заглушить. У Вас и тогда и сейчас будет закрытая СО,Открытой СО называется та,из которой ещё и ГВС организована.
06.01.2015 в 15:02:25
Fisherspoon написал : Как отрытый бак влияет на работу системы?
Влияет не открытый бак, а минимальное давление, при котором запускается котёл. У вас он сейчас-то работает?
06.01.2015 в 15:58:10
06.01.2015 в 16:28:36
касимов написал : Это как она так может? Скажем вот *открытая*,где ГВС ?
Это СО с ЕЦ,открытый РБ-это не открытая СО,а ЕЦ может быть и с РБ мембранного типа и находиться на обратке возле котла,если РБ котла отсутствует,ну или мал для данной СО.
06.01.2015 в 21:07:53
Как бы нужно внести ясность - что за котел настенный? Иногда настенными называют парапетные котлы - которые вполне можно эксплуатировать с ЕЦ. А если котел с уже встроенным насосом, расширительным баком, сбросным клапаном и т.д. - другое дело. В общем если в системе уже есть закрытый РБ, тогда от открытого нужно избавиться- установив вместо него воздухоотводчик.
07.01.2015 в 08:48:26
KooR; Из песни слов не выкинешь,может и практиковалось оно раньше. То что готовят для СО,пить не айс. Теплообменник для ГВС,это видел и знаю.В своей СО топик такого учудить не может. Бодаемя из-за недостатка информации.А оно надо? пыц. С Рождеством!
07.01.2015 в 08:59:33
касимов, Это и сейчас практикуется,если ты этого не видел,то это не значит,что этого нет.Пьют обычно из ХВС-холодная,ГВС-горячая.:)