Двухтрубная система отопления. Подача по стояку снизу. Какое давление должно быть в ОБРАТКЕ на верхнем, 17-м этаже ?

Я правильно понимаю, что если перекрыть шаровой кран подачи, то давление в ОБРАТКЕ должно быть близко к НУЛЮ, так как в трубу обратки просто происходит слив (остывшего после радиатора) теплоносителя ?

SunFire написал :
Двухтрубная система отопления. Подача по стояку снизу. Какое давление должно быть в ОБРАТКЕ на верхнем, 17-м этаже ?
Я правильно понимаю, что если перекрыть шаровой кран подачи, то давление в ОБРАТКЕ должно быть близко к НУЛЮ, так как в трубу обратки просто происходит слив (остывшего после радиатора) теплоносителя ?

В обратке практически такое же давление, как и в подаче. Разница в давлении обычно не более 10 кПа - 0,1 Бар. Общее же давление на верхнем этаже может быть и 4 и более Бар.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire, у Вас точно двухтрубная СО? Кроме шарового крана что ещё стоит из запорно-регулировочной врматуры?

Mazayac написал :
SunFire, у Вас точно двухтрубная СО?

Да, вызывает сомнение. По идее, в доме такой 17-этажности СО уже должна быть двухзонная СО. Особенно, если двухтрубная.

SunFire, выкладывайте фото того, что имеется.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Дорогие друзья !

Так как есть проблема, то в продолжении разговора, прошу перебраться в эту тему: