Аватар пользователя
ogertim

Местный

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2016 в 11:27:43

Здравствуйте. 14 из 14 этаж. Двухтрубная система отопления, заканчивается на мне, у меня нет байпаса. Стояли обычные конвекторы. Подводка нижняя. Поставил биметалл, 12 секций. Боковое подключение: правый низ - подача, правый верх - обратка. На входе и выходе трубы - 50 градусов.

Грели только первые 2-3 секции, температура их была около 50 градусов, остальные были холодные. Поставил удлинитель потока в верхний коллектор на 2/3 длины. Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов).

Вопрос, можно ли заставить все секции прогреваться температурой подачи в 50 градусов?

0
Аватар пользователя
Cap1

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 6

06.01.2016 в 12:54:32

ogertim, Ну как бы классическое присоединение батарей - верх -подача, снизу - обратка. Именно с таким подключением указывается заявленная тепловая мощность производителями. При других типах подключения - мощность радиаторов будет падать на 5-30%, в зависимости от типа подключения. По сути, батарея и не должна быть одинаковой температуры по всей высоте, т. к. в верх подается горячий теплоноситель - отдает тепло и опускается вниз. Это в классическом варианте. В вашем варианте возможно следует делать подключение низ-низ.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.01.2016 в 14:31:19

ogertim написал: Двухтрубная система отопления, заканчивается на мне, у меня нет байпаса

А в чём заключается проблема? Холодно в квартире? Или смущает, что верх горячее на 10 градусов, чем низ? Так и должна быть примерно такая разница в двухтрубной СО, не меньше.

ogertim написал: Боковое подключение: правый низ - подача, правый верх - обратка.

Если поменяли на радиаторы, то в них подачу нужно осуществлять в верхний коллектор, а не в нижний.

ogertim написал: На входе и выходе трубы - 50 градусов.

Такого не бывает. Измерьте получше.

ogertim написал: Грели только первые 2-3 секции, температура их была около 50 градусов, остальные были холодные..

Значит жильцы "убили" двухтрубку, сведя в ноль перепад давлений между подачей и обраткой - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/66-holodnaya-batareya-snizu.html

ogertim написал: Вопрос, можно ли заставить все секции прогреваться температурой подачи в 50 градусов?

Ответ, нет нельзя. Да и не нужно это никогда. Особенно в двухтрубной СО.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ogertim

Местный

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2016 в 14:56:42

Inch1964, В квартире холодно. На улице -24 градуса. На входе 51 градус, на выходе 49. Необходимо оставить боковую подачу, переделав низ с верхом, или лучше сделать диагональную?

0
Аватар пользователя
Cap1

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 6

06.01.2016 в 15:21:53

ogertim написал: Inch1964, В квартире холодно. На улице -24 градуса. На входе 51 градус, на выходе 49. Необходимо оставить боковую подачу, переделав низ с верхом, или лучше сделать диагональную?

Получается теплоноситель сквозняком пролетает и ничего не отдает.

"Боковое подключение: правый низ - подача, правый верх - обратка." - это неправильно. Нужно наоборот.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

06.01.2016 в 17:24:58

ogertim написал: Поставил удлинитель потока в верхний коллектор на 2/3 длины. Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов)

хорошая иллюстрация работы удлинителя потока : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?f=5&t=25#p37 менять местами подводки к радиатору.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.01.2016 в 19:36:12

ogertim написал: Inch1964, В квартире холодно. На улице -24 градуса. На входе 51 градус, на выходе 49. Необходимо оставить боковую подачу, переделав низ с верхом, или лучше сделать диагональную?

Подача должна идти в верхний коллектор радиатора. Это понятно? Диагональ при небольшом количестве секций не имеет большого смысла делать.


Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ogertim

Местный

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

10.01.2016 в 21:56:52

santex-SVAR, Подводку диагональную делать?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2016 в 23:32:03

Оставлять боковое.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.01.2016 в 12:40:59

Mazayac, хорошо, что есть на воруме разумные люди вроде Вас. Понабежали свидетели святой Диагоналии, готовые всех остальных клевать в темечко в борьбе за капусту от клиентов, которых нужно раскрутить на максимальные переделки...

santex-SVAR написал: хорошая иллюстрация работы удлинителя потока

Ругань есть, мыслёв нет. УП вполне рабочее решение во многих случаях. Считать надо уметь хоть на калькуляторе и гидравлику знать.

0
Аватар пользователя
ogertim

Местный

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

14.01.2016 в 14:35:21

Mazayac, Я на последнем этаже живу, 14 и 14. Есть, конечно, мысль от стояков с американкой поменять местами подачу и обратку при помощи металлопластика (только для теста). Можно и протестировать будет и боковое подключение, и диагональное (как будет лучше греть). Спрошу у совета бывалого. Почему все-таки в моем случае нужно боковое подключение, а не диагональное? Батарея на 12 секций.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2016 в 21:33:08

Разницу между боковым и диагональным подключением на 12 секциях Вы скорее всего не почувствуете. Для подтверждения или опровержения этого предположения достаточно чейчас снять температуры обоих коллекторов, верхнего и нижнего, по углам радиатора.

Но еслм у Вас двухтрубка, то разница в 2 градуса - это приговор. Может однотрубка с 'забытым" строителями байпасом? Зайдите к любым соседям ниже этажами и посмотрите, как подключены радиаторы.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

15.01.2016 в 14:46:47

ogertim написал: Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов).

Вы температуру чего меряете? Передних панелей этого конвектора (который называется радиатором только по традиции)? :)

0
Аватар пользователя
ogertim

Местный

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

15.01.2016 в 15:07:13

ВТБ!, У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок. Они примерно одинаковы и равны температуре стояков. А вот по центру батареи секции холоднее на 6-10 градусов.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

15.01.2016 в 15:13:07

ogertim написал: У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок

Совершенно верно, Вы померили температуру верхнего и нижнего коллекторов - с этим измерением вопросов нет.

А вот температуру чего Вы мерили посередине? С торца радиатора есть доступ к вертикальным трубкам крайних секций - было бы неплохо измерить их температуру. Нисколько не удивлюсь, если она будет около 50 градусов. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу