Много чего прочитал и всё же.

Как правильно смонтировать на деревянную стену?:

  1. Электрокотёл;
  2. Газовый настенный котёл.

Устройство пожарной изоляции, расстояния до деревянной стены на которую будет подвешен? Стена из оцилиндрованного бревна, как крепить? Брёвна ведь двигаются, осадку дают...

Спасибо!

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

19.10.2009 в 19:45:13

Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки газопотребляющего оборудования следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты оборудования на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху... как-то так... а насчет усадки- если дому меньше года-спасет плавающий каркас. это бруски с продольными пропилами. в пропилы вбоваются гвозди -не со всей дури. дом садится-гвозди плавают-каркас на месте.

0
IgorV
IgorV
Новичок

Регистрация: 11.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

19.10.2009 в 22:27:21

насчет плавающего каркаса понял.

"Кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм". То ли стали не менее 3 мм, то ли асбеста. Думаю, что стали. И всё же к чему отнести 3 мм?

Вместо кровельной стали можно просто оштукатурить место монтажа котла?

Ещё читал, что котёл к горючим стена д.б. не ближе 10 см. Т.е. его вешать надо так, чтобы между котлом и кровельной сталью был просвет в 10 см?

Под электрокотёл необходимо также изолировать бревенчатую стену?

1
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

19.10.2009 в 23:44:41

я с норм списал

0
Джек
Джек
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

07.06.2015 в 06:48:44

Что-нибудь изменилось в правилах установки турбированных котлов на деревянную стену?
Я, конечно, прикупил какие то изолирующие листы. С одной стороны фольга, а с другой какая то хрень типа минваты или керамоваты. Фольга какая то ломкая. Размер 60х100.Один закреплю сзади газовой плиты, а второй подложу под котёл.Всё это для своей же безопасности. А интересуюсь с целью уменьшения риска "развода" со стороны работников райгаза. Это как пожарники, ещё те персонажи!

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2015 в 09:48:24

Джек, Лист ацеида на стену. Асбестовую трубу сквозь стену.

0
Джек
Джек
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

07.06.2015 в 10:44:21

касимов, В Шиловском райгазе тоже такие порядки? А что за теплоизоляцию я купил? Зачем асбестовая труба? Ведь у меня коаксильный дымоход и у него наружняя часть не горячая?

0
YOUNG
YOUNG
Новичок

Регистрация: 12.02.2014

Казань

Сообщений: 55

07.06.2015 в 11:50:38

Подвесить на лист плоского шифера, выступающего за периметр задней стенки котла на 10 см. Для предотвращения разлета волокон асбеста из шифера, покрыть поверхность жидким стеклом.

Наружная часть коаксиального трубопровода не может быть горячей. Зимой скорее наледь будет образовываться.

Подвес выполнять за верхние точки, чтобы не поломало шифер при усадке дерева. Коммуникации, естественно, тоже должны иметь возможность компенсации усадки.

0
Джек
Джек
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

07.06.2015 в 16:18:34

YOUNG, Усадки мне не страшны.Срубу,а точнее пристройке,уже больше 50-ти лет.И насколько я понимаю-никаких асбестовых труб не требуется?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2015 в 20:27:04

Джек написал : А что за теплоизоляцию я купил?

Оцинковка с листовым асбестом.это самое бюджетное. Сейчас нержавейка(прозрачная) тоже с асбестом.Кому как. При усадке бревен,все гнет волнами.Ацеид(плоский шифер) крепим сверьху. Котловой крепеж дополнительно прижмет еще. Если

Джек написал : Усадки мне не страшны

лист крепим от души!

Джек написал : .И насколько я понимаю-никаких асбестовых труб не требуется?

Улыбнуло. Докажите это пожарникам! Минимум,что обязуют,это обернуть листовым же асбестом.

YOUNG написал : Зимой скорее наледь будет образовываться.

Джек, Конденсат в коаксиальных дымоходах ,для некоторых бАальшая проблема!

0
Джек
Джек
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

08.06.2015 в 10:31:28

касимов написал : Оцинковка с листовым асбестом.это самое бюджетное. Сейчас нержавейка(прозрачная) тоже с асбестом.Кому как. При усадке бревен,все гнет волнами.Ацеид(плоский шифер) крепим сверьху. Котловой крепеж дополнительно прижмет еще. Если лист крепим от души!

Улыбнуло. Докажите это пожарникам! Минимум,что обязуют,это обернуть листовым же асбестом.

Джек, Конденсат в коаксиальных дымоходах ,для некоторых бАальшая проблема!

Пожарник-сын у моего друга и друг моего сына. Что бы конденсат вытекал наружу нужно дымоход делать с небольшим уклоном на улицу.

0