народ, хто там видит АВ, я нет, мну больше ставит на модульный варистор
26.12.2009 в 22:09:13
народ, хто там видит АВ, я нет, мну больше ставит на модульный варистор
26.12.2009 в 22:09:56
аматор1 написал : и я не знаю где там на фото видно автомат?
26.12.2009 в 22:15:23
2Aleks72 спасиба, открыли веки, давно Сименса живьём не видел, странная конструкция! моё ИМХО - автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины или АВ контрафакт, а причина прогара скорее всего - вытек алюминий или
Aleks72 написал :
- зажат мимо клеммы
26.12.2009 в 22:18:56
Если клювика не видно,то это уже не автомат?Мой товарищ несколько раз MG клеммник в этажном щите ставил,хорошо нажимал-фирма...А ровно через пол года все скукожилось и запас по мощности не помог-проводка алюминиевая...Я для себя сделал вывод,теперь думаю стоит ли старые провода на новые автоматы,клеммы,зажимы и прочее подключать,современное оборудование рассчитано под медную проводку,я в курсе,что алюминий применяют и сейчас,но для него свои клеммы.
26.12.2009 в 22:21:38
Screen написал : Если клювика не видно,то это уже не автомат?
я же написал, что
аматор1 написал : давно Сименса живьём не видел, странная конструкция!
и моё ИМХО непокобелимо
аматор1 написал : автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины
тем более вонять должно было быть не по деццки, а за один раз так прогореть от дуги - сумневаюсь
26.12.2009 в 22:22:27
с алюминием такое бывает.у алюминия есть свойство немного проседать единоразово.я в таких случаях через неделю после монтажа подтягиваю ещё разок.после этого нареканий не было.всем советую.
26.12.2009 в 22:29:15
Когда-то в форуме упоминали какую-то серию автоматов с медными клеммами. И это был именно Сименс.
26.12.2009 в 22:32:45
Уважаемый Screen, если всё так запущенно, немогли бы Вы его аккуратненько разобрать и выложить фото его внутренностей, особенно контактной группы. Я к тому это клоню, и других призываю, создать тему и выкладывать фото "аварийных" автоматов, что бы определить качество от разных производителей, а то на форуме много споров какие лучше за 30р. или за 200р. а так хоть наглядно будет. Новые разбирать жалко, а вот такие всамый раз.
26.12.2009 в 22:34:30
ВТБ! написал : И это был именно Сименс
буду теперь его именовать СименсЁК;)
26.12.2009 в 22:34:30
ВТБ! написал : Когда-то в форуме упоминали какую-то серию автоматов с медными клеммами. И это был именно Сименс.
а что в этом кретичного?
26.12.2009 в 22:36:54
JEKA@ написал : с алюминием такое бывает.у алюминия есть свойство немного проседать единоразово.я в таких случаях через неделю после монтажа подтягиваю ещё разок.после этого нареканий не было
ну это общеизвестно, так и надо с алюминием делать, да и через полгода проконтролировать не мешало бы и забыть, течёт он не бесконечно...