аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:09:13

народ, хто там видит АВ, я нет, мну больше ставит на модульный варистор

0
Aleks72
Aleks72
Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

26.12.2009 в 22:09:56

аматор1 написал : и я не знаю где там на фото видно автомат?

http://www.at-e.ru/produkts/siemens2.php

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:15:23

2Aleks72 спасиба, открыли веки, давно Сименса живьём не видел, странная конструкция! моё ИМХО - автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины или АВ контрафакт, а причина прогара скорее всего - вытек алюминий или

Aleks72 написал :

  1. зажат мимо клеммы
0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 22:18:56

Если клювика не видно,то это уже не автомат?Мой товарищ несколько раз MG клеммник в этажном щите ставил,хорошо нажимал-фирма...А ровно через пол года все скукожилось и запас по мощности не помог-проводка алюминиевая...Я для себя сделал вывод,теперь думаю стоит ли старые провода на новые автоматы,клеммы,зажимы и прочее подключать,современное оборудование рассчитано под медную проводку,я в курсе,что алюминий применяют и сейчас,но для него свои клеммы.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:21:38

Screen написал : Если клювика не видно,то это уже не автомат?

я же написал, что

аматор1 написал : давно Сименса живьём не видел, странная конструкция!

и моё ИМХО непокобелимо

аматор1 написал : автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины

тем более вонять должно было быть не по деццки, а за один раз так прогореть от дуги - сумневаюсь

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

26.12.2009 в 22:22:27

с алюминием такое бывает.у алюминия есть свойство немного проседать единоразово.я в таких случаях через неделю после монтажа подтягиваю ещё разок.после этого нареканий не было.всем советую.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

26.12.2009 в 22:29:15

Когда-то в форуме упоминали какую-то серию автоматов с медными клеммами. И это был именно Сименс.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

26.12.2009 в 22:32:45

Уважаемый Screen, если всё так запущенно, немогли бы Вы его аккуратненько разобрать и выложить фото его внутренностей, особенно контактной группы. Я к тому это клоню, и других призываю, создать тему и выкладывать фото "аварийных" автоматов, что бы определить качество от разных производителей, а то на форуме много споров какие лучше за 30р. или за 200р. а так хоть наглядно будет. Новые разбирать жалко, а вот такие всамый раз.

1
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:34:30

ВТБ! написал : И это был именно Сименс

буду теперь его именовать СименсЁК;)

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

26.12.2009 в 22:34:30

ВТБ! написал : Когда-то в форуме упоминали какую-то серию автоматов с медными клеммами. И это был именно Сименс.

а что в этом кретичного?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:36:54

JEKA@ написал : с алюминием такое бывает.у алюминия есть свойство немного проседать единоразово.я в таких случаях через неделю после монтажа подтягиваю ещё разок.после этого нареканий не было

ну это общеизвестно, так и надо с алюминием делать, да и через полгода проконтролировать не мешало бы и забыть, течёт он не бесконечно...

0