29.12.2009 в 12:39:13
Добрый день, уважаемые участники форума. Уже полгода у меня мучительно движется ремонт. Всю электрику в кватрите делаю сам, следуя советам и информации с данного форума. Сейчас все устаканилось и подошло время собирать щиток. Решил это сделать самостоятельно, использую автоматику legrand. К сожалению, щиток уже прикручен (IEK на 36 модулей) и придется делать монтаж на месте. Я составил схему электрики и план сбора щитка. Огромная просьба прокомментировать и ответить на некоторые вопросы.
По поводу схемы.
По монтажу внутри щитка.
29.12.2009 в 13:05:18
sover написал : Правильно ли будет на кухонное УЗО 63А 30мА посадить стиралку (на кухне), теплый пол и всю остальную технику.
Правильно, но не забудьте туда же и автомат духового шкафа.
sover написал : Каким проводом выполнять внутрищитовой монтаж? Я думаю, это должен быть одножильный провод сечением 10мм2. Нужен тот, который не надо будет оконцовывать, а можно будет просто вставить в автомат и зажать.
Лучше, если это будет ПВ-3 или ПВ-4, которые опрессовать наконечниками на один и на два провода. Тем более, что клещи какие-то у вас есть. 6 квадратов вполне достаточно будет.
sover написал : Если все исправно, не стоит ли ждать ложных срабатываний?
Нет.
sover написал : Подскажите, пожалуйста, каталожный номер шинок Легранд для автоматов 1P+N.
04926 на 13 модулей или 04937 на 57 модулей. Вам логичней взять три гребенки 04926 + заглушки для них из солидности 04989.
sover написал : У меня довольно много линий выполнено многожильным проводом 2.5мм2. Какими наконечниками IEK можно его оконцевать?
Как и все другие, втулочными изолированными.
sover написал : Где можно купить всю начинку для моего щитка в Москве? У нас в Туле даже крупная ПКФ Автоматика отказалась везти на заказ автоматы 1P+N, шинки, а тем более леграндовскиq ВН
На Автоматику это не похоже - они по три-четыре раза в неделю Москву посещают.
Загляните на сайт Legrand2 или LegrandCity. Первый предпочтитльней. Или приезжайте в Москву, предварительно узнав наличие на том или ином складе, и купите всё в МПО Электромонтаж, правда, подороже.
29.12.2009 в 14:06:32
avmal написал : Правильно, но не забудьте туда же и автомат духового шкафа.
ОК. А может быть тогда и кондиционер подключить на линию УЗО для розеток? Тогда все линии в квартире будут защищены УЗО. И с вводного ВН не надо будет делать лишних ответвлений.
avmal написал : Лучше, если это будет ПВ-3 или ПВ-4, которые опрессовать наконечниками на один и на два провода. Тем более, что клещи какие-то у вас есть. 6 квадратов вполне достаточно будет.
Выложу фото клещей, тогда Вам будет видно, можно ли ими что-то обжать.
avmal написал : На Автоматику это не похоже - они по три-четыре раза в неделю Москву посещают.
Попробую заехать в другой магазин. Может, менеджер такой попался.
Спасибо за оперативные ответы.
29.12.2009 в 14:21:41
sover написал : А может быть тогда и кондиционер подключить на линию УЗО для розеток?
Не стОит.
sover написал : Выложу фото клещей, тогда Вам будет видно, можно ли ими что-то обжать.
Вам всё-равно ПВС 2,5 надо будет обжимать.
29.12.2009 в 14:30:50
avmal написал : Вам всё-равно ПВС 2,5 надо будет обжимать.
Там ПУГНП 3*2,5.
Объясните, пожалуйста, про кондиционер.
29.12.2009 в 14:55:53
sover написал : Там ПУГНП 3*2,5.
Хрен редьки не слаще, хотя, ПВС был бы лучше. Да, ещё поменяйте местами первое УЗО с диффавтоматом варочной.
29.12.2009 в 19:07:58
sover написал : По поводу схемы.
10 квадратов на входе и 63А, Откуда ВЫ взяли эти 63А, да и рубильниками нарекли. У Вас что нет ограничения по мощности, при однофазке вроде 10кВт и АВ надо 50А, а не рубильник. Да и УЗО че так много, проводка из ........ провода, или все устройства подключаемые больны. (похоже Вы не для себя УЗО ставите)
29.12.2009 в 19:46:42
filvik написал : Откуда ВЫ взяли эти 63А, да и рубильниками нарекли.
Выключатель нагрузки или выключатель-разъединитель вам понятнее будет?
filvik написал : У Вас что нет ограничения по мощности, при однофазке вроде 10кВт и АВ надо 50А
Почему вас ограничение дифференциальным автоматом 50А не устраивает?
filvik написал : Да и УЗО че так много, проводка из ........ провода, или все устройства подключаемые больны.
УЗО ставят не только для больного оборудования, но и для здорового. Это же касается и проводки.
30.12.2009 в 08:41:09
avmal написал : УЗО ставят не только для больного оборудования, но и для здорового
Оборудованию фиолетово есть УЗО или нет .
30.12.2009 в 09:04:40
filvik написал : 10 квадратов на входе и 63А, Откуда ВЫ взяли эти 63А, да и рубильниками нарекли. У Вас что нет ограничения по мощности, при однофазке вроде 10кВт и АВ надо 50А, а не рубильник. Да и УЗО че так много, проводка из ........ провода, или все устройства подключаемые больны. (похоже Вы не для себя УЗО ставите)
По-внимательнее смотрим первую схему:
30.12.2009 в 10:06:29
sover написал :
- Защиты много не бывает.
Бывает, от бестолкового применения УЗО. (ток надо уменьшать)
30.12.2009 в 11:24:43
sover написал : Схема в итоге получилась вот такая
Вполне достойно, только почему на освещение санузла автомат 16А?
30.12.2009 в 11:46:04
avmal написал : Вполне достойно, только почему на освещение санузла автомат 16А?
Штатно застройщиком туда проложен провод 3x2.5 и стоял диф 16А 30мА. На этом проводе висел и свет и розетка. На эту линию я добавляю 2 м2 теплого пола и розетку под фен. На бойлер отдельная линия. В принципе, можно и ТП посадить на линию бойлера, с у четом его 2х недельного использования в год. В общем, в ванной 2 линии по 2.5 мм2 меди.