avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2009 в 11:24:43

sover написал : Схема в итоге получилась вот такая

Вполне достойно, только почему на освещение санузла автомат 16А?

0
sover
sover
Новичок

Регистрация: 01.10.2009

Тула

Сообщений: 39

30.12.2009 в 11:46:04

avmal написал : Вполне достойно, только почему на освещение санузла автомат 16А?

Штатно застройщиком туда проложен провод 3x2.5 и стоял диф 16А 30мА. На этом проводе висел и свет и розетка. На эту линию я добавляю 2 м2 теплого пола и розетку под фен. На бойлер отдельная линия. В принципе, можно и ТП посадить на линию бойлера, с у четом его 2х недельного использования в год. В общем, в ванной 2 линии по 2.5 мм2 меди.