04.01.2010 в 05:12:31

Приветствую уважаемых форумчан! Собираюсь менять проводку в двушке на 5 этаже. на площадке есть щит, в котором 2 автоматические пробки 25 А и 10 А. Узнавал в мосэнерго - разрешенная моща 4 кВт :-(((. Дому 40 лет, электропроводке столько же (хотя сосед стиралку заземлил на этот самый щит). Я поведу двухжильный кабель (кроме стиралки)

Хочу сделать в квартире щиток (см. схему), однако думаю можно сократить чего-нибудь (не в ущерб безопасности). Гляньте - какие ошибки и советы по оптимизации.

И еще возникли вопросы:

  1. возможно ли на кухне (дабы не плодить кучу розеток) подключить стационарно такие потребители ка4к посудомоечную машину, вытяжку, газовые комфорки и духовку с электророзжигом. Если да - то какие при этом нужно соблюсти условия.
  2. безопасно ли разместить в ванной 2 розетки (одна только для стиралки, а вторая для фена/бритвы)
  3. какие ваши соображения по поводу 3-х проводного кабеля от стиралки (чтоб была возможность в будущем заземлить ее на подъездный щиток)
0
Вложение
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

04.01.2010 в 15:41:21

Grigorian написал : какие ваши соображения по поводу 3-х проводного кабеля от стиралки (чтоб была возможность в будущем заземлить ее на подъездный щиток)

а почему только стиралку!

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

04.01.2010 в 16:12:41

УЗО 63Ах30мА замените на 25 амперные. На все розетки делайте трёх жильный кабель. Кабель от этажного щита до щита в квартире прокладывайте медный 3х4кв.мм На вытяжку можно сделать просто вывод кабеля в месте её установки, на остальные приборы можно сделать так же, если в их конструкции есть клеммные соединения для подключения питания. Розетки в ванной можно размещать на максимальном удалении от ванны, что бы исключить попадание воды.

0
Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

04.01.2010 в 19:13:48

services написал : а почему только стиралку!

В этажном щитке полный бардак, к тому же подо мной 4 этажа, там не лучше. Я хочу делать двухпроводку, но на всякий случай (слышал, что стиралки могут начать "пощипывать") хочу оставить возможность для заземления стиралки (как сделал сосед). Если придется заземлять - буду включать автомат этой линии только при стирке. Смысл данной затеи в банальной экономии около 2000р за счет разницы цены 3х2,5 и 2х2,5 в 8 р за метр. К тому же много читал на форуме про последствия ответвления PE от этажного щита домов старой постройки (в доме стояк 4-х проводный)

Rodnoi написал : На вытяжку можно сделать просто вывод кабеля в месте её установки

а там тоже есть > клеммные соединения для подключения питания

?

Слышал, где-то, что все электропотребители должны обеспечиваться разъемным соединением, вроде это сказано в ПУЭ, а если клеммными соединениями подключать разъемного соединения как такового не будет вроде.

УЗО 63 А поставил, так как сейчас в этажном щите у меня стоят 2 линии 25А и 10А, может хотяб 32 или 40 разрешат оставить...:o

0
Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

06.01.2010 в 00:12:09

Согласен, долго и нудно всё описывал. Конкретные вопросы:

  1. Нужно ли делать всю проводку 3-х жильной в старом доме?
  2. Обязательно ли делать разъемные соединения рядом со стационарной установкой посудомойки и др. агрегатов?

ЗЫ:В целом схема рациональная?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2010 в 00:21:27

Grigorian написал :

  1. Нужно ли делать всю проводку 3-х жильной в старом доме?

70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. п.4.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
mascot71

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

06.01.2010 в 00:22:44

Grigorian написал : Нужно ли делать всю проводку 3-х жильной в старом доме?

А Вы уверены, что завтра в Ваш дом не приедет наша бригада менять Щиты Учёта Этажные? Заодно мы делаем контур и 5*16 стояки, и все эти прелести благодаря федеральному бюджету. Очень грустно будете выглядеть со своей двухпроводкой, при условии вложеных денюжек в квартирный щит. Не знаю про Москву, а в Питер звали.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2010 в 00:30:06

2Grigorian Когда все линии защищены своими 10-30мА УЗО, общее 300мА не нужно. Лучше поменяйте на 2р автомат в качестве "главного выключателя".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

06.01.2010 в 00:46:19

Да, думаю при настоящей цене хороших узо и автоматов экономия 1-2 тыр на кабеле отменяется.
УЗО противопожарное меняю на Автомат 2р (или на выключатель нагрузки, если таковой автомат поставлю в этажный) + добавлю УЗМ.

Кстати УЗМ в квартирном щите до (слева по схеме) или после главного выключателя ставить?

Вопрос к mascot71: Обычно когда делают реконструкцию разрешенную мощность увеличивыают? Если да, то на сколько можно расссчитывать в моём случае (сейчас 4кВт)?

0
Аватар пользователя
mascot71

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

06.01.2010 в 01:05:50

Grigorian написал : Обычно когда делают реконструкцию разрешенную мощность увеличивыают? Если да, то на сколько можно расссчитывать в моём случае (сейчас 4кВт)

К сожалению 4 кВт, но там странная такая оговорка "Магистральный кабель в стояке выполнить кабелем ВВГ 5*16 с учётом возрастающей нагрузки от потребителей" Набор на квартиру стандартный ВА 47-29 40 2Р, АД-12 32, 2ВА 47-29 16 1Р, шина N всё ИЭК естейственно...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2010 в 01:09:48

Grigorian написал : Кстати УЗМ в квартирном щите до (слева по схеме) или после главного выключателя ставить?

После.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

06.01.2010 в 01:40:46

Спасибо откликнувшимся.

А вот про 4 кВт и автоматы мне сказали в мосэнерго, что они не связаны, хотя на форуме первым делом спрашивают про выделенную мощ и рекомендуют соответствующий автомат. Тогда стандартный набор ВА 47-29 40 2Р, АД-12 32, 2ВА 47-29 16 1Р ограничивает мощь 7 кВт! Поправьте где я запутался

0
Аватар пользователя
mascot71

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

06.01.2010 в 01:43:37

Да не запутались Вы, просто народная русская традиция: "держать и не пущать!":(

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

06.01.2010 в 19:18:16

в схеме на СМ 2.2 кВт у вас автомат на 10А, это опечатка?

0
Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

06.01.2010 в 21:04:11

это опечатка?

Нет, как и в случае с посудомойкой это требование производителя. Если будут частые отключения заменю на 16.

Привожу исправленный вариант схемы на Шнейдере (поэтому УЗО с завышенными рабочими токами):

0
Вложение