игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

11.01.2010 в 12:14:40

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что почитать по взрывобезопасной электрике (элеватор).

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.01.2010 в 12:32:16

Для начала ПУЭ глава 7.3.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

11.01.2010 в 15:45:54

kokoko написал : Для начала ПУЭ глава 7.3.

и еще

ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

16.01.2010 в 18:12:02

Спасибо. А герметик какой можно использовать?

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

16.01.2010 в 18:50:10

У нас пожарные смотрят лояльно только на асбест. Можно ещё гипсом, но это всё по стационарным проходкам через стены.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2010 в 03:25:53

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН (ВСН 332-74)

игорь3 написал : Спасибо. А герметик какой можно использовать?

Что герметизировать ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.