А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

14.01.2010 в 23:55:29

Добрый день!

Встал вопрос ремонта трехкомнатной квартиры в "хрущёвке"..

Естественно, одним из первых пунктов - замена алюминиевой проводки на медную со всеми вытекающими.. Однако, автомат на 25А на вводе ставит в тупик..

Планирую оставить в подъезде только один вводной автомат, но вот как определить реальную выделенную мощность? Мне так и плясать от 25А или это тупо поставили те автоматы, что были в наличии? =)

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.01.2010 в 00:37:09

А.М.Бал написал : Мне так и плясать от 25А или это тупо поставили те автоматы, что были в наличии? =)

Пусть не ставит в тупик - вам будет этого достаточно, но превышать номинал не надо. У себя уже хоть сотню ставьте по 10-16А.

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

16.01.2010 в 18:19:38

Пусть не ставит в тупик - вам будет этого достаточно, но превышать номинал не надо. У себя уже хоть сотню ставьте по 10-16А.

Увеличивать номинал я и не собирался.. =)

Новую проводку хочу сделать по уму и не нарваться на неприятности. Супруга очень хочет электрический духовой шкаф.. Как определить - есть ли возможность беспроблемной и законной установки столь мощного потребителя в хрущёвке?

P.S. Электрическим должен быть только духовой шкаф, варочная панель же останется газовой..

0
Кириллёнок
Кириллёнок
Местный

Регистрация: 31.03.2009

Бронницы

Сообщений: 368

16.01.2010 в 18:32:11

1.Посмотрите какие вводные автоматы у соседей. 2.Зайдите в электроснабжающую организацию(там владеют всей информацией по сети).

0
xax_nv
xax_nv
Местный

Регистрация: 17.06.2006

Нижневартовск

Сообщений: 266

16.01.2010 в 18:34:27

Электродуховки потребляют не на много больше электрочайника.

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

16.01.2010 в 18:37:05

Так в том-то и дело, что у соседей точно такие же автоматы.. =) Вся квартира разделена на две зоны, на каждую по АВ 25А - на фото это вроде заметно.. Меня смущает именно одинаковый номинал всех автоматов..

В "электроснабжающую организацию" заходить особо некогда, да и мой вопрос может мне выйти боком - вдруг они решат, что ошиблись и всем заменят автоматы на 16-ти амперные.. =) У нас вполне такое может быть..

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

16.01.2010 в 21:08:44

А.М.Бал написал : Вся квартира разделена на две зоны, на каждую по АВ 25А - на фото это вроде заметно.. Меня смущает именно одинаковый номинал всех автоматов..

а вы не удивляйтесь, просто дерьмо оптом дешевле...

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

16.01.2010 в 21:14:36

А.М.Бал написал : электрический духовой шкаф.

2.5-3 кВт, отдельная линия 2,5квадрат на 16А АВ. под узо

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

16.01.2010 в 21:26:47

2.5-3 кВт, отдельная линия 2,5квадрат на 16А АВ. под узо

Это понятно.. =) Спасибо.. =)

Меня интересует несколько другое - не окажется ли в итоге, что у меня на всю квартиру выделенная мощность всего 3кВт? Слышал, для хрущёвок с газовыми плитами - это вполне вероятно..

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

16.01.2010 в 21:31:18

А.М.Бал написал : выделенная мощность всего 3кВт

скорее так оно и есть, ограниченно вводным АВ, скорее всего 16А.

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

16.01.2010 в 21:44:57

скорее так оно и есть, ограниченно вводным АВ, скорее всего 16А.

Так в том-то и фишка, что и вводной и абсолютно все(!) установленные в подъезде автоматы на 25А!

Ни разу не слышал чтобы в хрущёвках по 5кВт на квартиру было =)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.