Подскажите, насколько влияют разнообразные препятствия на вентиляционном отверстии (решетки, например) на поток воздуха и собственно на работу вентиляции? Собственно вопрос вызван тем, что хочу себе вот такой вентилятор в ванную.

http://alterair.com.ua/images/stories/vent/brends/soler_palau/silent/10020_b.jpg

А начитавшись тут про потоки, стал задумываться:confused:

0
Аватар пользователя
Sashafox

Местный

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

22.01.2010 в 10:46:27

В данном случае - не помеха, т.к. завод-изготовитель предусмотрел это конструкцией корпуса. SILENT-100 CZ - является одним из самых тихих. Хар-ки тут: http://www.catalog.blagovest.ru/pdf/00000006552.pdf

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

23.01.2010 в 16:59:54

Sashafox написал : В данном случае - не помеха, т.к. завод-изготовитель предусмотрел это конструкцией корпуса.

ха-ха 3 раза

0
Аватар пользователя
Sashafox

Местный

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

23.01.2010 в 17:14:18

А чего ха-ха? :-)) Я ставил такой вентилятор - хорошо дует и довольно тихий, внешне смотрится красиво... Понятно, что любая решетка влияет на поток воздуха, тут уж приходится выбирать между дизайном, шумом и производительностью...

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

23.01.2010 в 19:17:39

Sashafox написал : что любая решетка влияет на поток воздуха

просто эта фраза не стыкуется с

Sashafox написал : В данном случае - не помеха, т.к. завод-изготовитель предусмотрел это конструкцией корпуса

вот и все а то что он тихий и красивый да ради бога.

0
Аватар пользователя
Sashafox

Местный

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

23.01.2010 в 20:50:13

Ну так этот вентилятор легко прокачивает заявленный объём воздуха заводом-изготовителем... Речь-то идет как раз об этом. Вы с чем его сравниваете? Если в доме не забиты каналы естественной вентиляции, то легко прокачивается заданный объем воздуха. Для примера: данная модель была установлена в большой ванной комнате, где стоит джакузи на 400 литров, душевая кабина, умывальник... и ни разу там не было влажно и душно. Да, кстати, несколько раз было желание снизить обороты двигателя, чтоб не сильно дуло... :-))))

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

23.01.2010 в 21:31:55

Sashafox написал : Ну так этот вентилятор легко прокачивает заявленный объём воздуха заводом

Да ради бога пусть прокачивает :) А чтож завод-изготовитель не предусмотрел регулировку чтоли?

0
Аватар пользователя
Sashafox

Местный

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

24.01.2010 в 11:25:28

Угу, регулировок нет...а нужны! Обычный регулятор (из недорогих) тут не подойдет. Всякие прибамбасы, типа включения последовательно конденсатора - малоэффективны и заканчивается это перегоранием обмотки двигателя... Ставить частотный регулятор - не выгодно.

0
Аватар пользователя
Самострой

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 383

25.01.2010 в 09:49:41

Sashafox написал : то легко прокачивается заданный объем воздуха.

Каналы не забиты и в том, что включенный вентилятор справится я не сомневаюсь:)

Вопрос в том, насколько эта крышка является помехой естественной вентиляции, когда вентилятор выключен? Ну, скажем, (от балды) без крышки вентиляция обеспечивает обновление 40 м.куб. воздуха в час, а с крышкой будет только 20м.куб. Есть такое снижение? Или оно незначительное? Или значительное? Или его вообще нет?

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

25.01.2010 в 10:59:58

2Самострой Для естественной вентиляции препятствием является не решетка, а обратный клапан, установленный на выхлопе вентилятора (такие прозрачные лепесточки). Как правило, это 100% препятствие, если в доме не супертяга.

0
Аватар пользователя
Самострой

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 383

25.01.2010 в 12:03:05

sansan21 написал : ля естественной вентиляции препятствием является не решетка, а обратный клапан

Не не, клапан-то уберу, это совершенно точно, он мне не нужен совершенно (свой отдельный вентканал). А вот на счет крышки сомневаюсь... Влияет она на что-нибудь?

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

25.01.2010 в 18:07:27

2Самострой Всё на всё влияет :). И крышка, и стоящий внутри двигатель с крыльчаткой. А вот НАСКОЛЬКО - это Вам никто так запросто не скажет - это все аэро-гидродинамика, всякие там уравнения Навье-Стокса и пр. дребедень :). Мне почему-то кажется, что при скоростях потока, обычных для естественной вентиляции (где-то 1 м/с и меньше) уменьшение площади сечения вентканала даже в 2 раза существенно на расходе не скажется (просто в месте сужения скорость потока возрастет). Лично у меня в ванной стоит Сайлент 100 простой - с решеткой, а не со щелью. ОК не выбрасывал, включаю только во время и после водных процедур. Иногда естественной тяги хватает на открытие ОК - видно, что крыльчатка крутится от потока, но в основном стоит. И ничего, духоты не наблюдается, не говоря уж о грибах на стенах.