Аватар пользователя
дмитрий 31

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Белгород

Сообщений: 28

24.01.2010 в 21:29:56

Попытаюсь выложить фото этого долбанного девайса. Как его подружить с протермом, ума не приложу. Поскажите, пожалуйста, какой провод куда пхать.

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.01.2010 в 21:37:04

дмитрий 31 написал : Поскажите, пожалуйста, какой провод куда пхать

чем такое фото, лучше в Пейнте рисунок бы забабахали...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2010 в 21:45:04

Да фото не пойдет,схемку бы прилагающуюся глянуть!

0
Аватар пользователя
дмитрий 31

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Белгород

Сообщений: 28

24.01.2010 в 21:56:33

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67982&d=1236373613 Да вот он. Паспорт котла говорит о неподключении энергозависимых регуляторов. Не пойму, зараза, клемм куча, что откуда вести.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

24.01.2010 в 23:21:16

дмитрий 31 написал :

Контакты 1 - 2 подключите вместо перемычки на котле. Больше ничего подключать не надо.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

24.01.2010 в 23:53:19

2дмитрий 31 Он у Вас от чего питается? Вообще- контакт 1 и 2. Я же Вам писал в ЛС. Напомните, чот смущает-то? У Вас тестер есть? Это же легко проверить. Там просто контакты вкл/выкл. Тока там нет. На котле- тоже нет тока.

0
Аватар пользователя
дмитрий 31

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Белгород

Сообщений: 28

25.01.2010 в 00:37:55

То есть в первые две правые клеммы-завожу провода с котла, и смотрим, что будет? Завтра попытаюсь. Смущает, как будет работать включение-отключение регулятора, от чего будет питаться диод, т.е. две левые клеммы для чего существуют. Внутри котла, понятно, для питания электроники выходит вольт 6 или 9.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

25.01.2010 в 02:09:01

дмитрий 31 написал : от чего будет питаться диод

Диод, точнее контрольная лампочка у вас светится не будет.Она работает в случае управления термостатом приборами на 220 вольт(например сервоприводом теплого пола).А включение-отключение за счет биметалической пластины на группе контактов.

0
Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

25.01.2010 в 03:18:09

Снимаете перемычку управления контактором, вместо нее подключаете регулятор (предположительно наклеммы 1 и 3, надо прозвонить.). Чтобы светодиод работал поставить перемычку между клеммами 3 и 5. Если ве работает кроме подсветки, надо поменять клеммы 1 и 3 местами.

0
Аватар пользователя
дмитрий 31

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Белгород

Сообщений: 28

25.01.2010 в 09:15:55

Спасибо откликнувшимся, вечерком отпишусь. Очень интересно самому, какой будет режим работы котла.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.01.2010 в 10:35:56

2дмитрий 31 Если источника питания в регуляторе нет, то там обычная биметалическая пластина, как в утюге. Можно смело подключаться к 1 и 2. Всё заработает. Удачи.

0
Аватар пользователя
дмитрий 31

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Белгород

Сообщений: 28

26.01.2010 в 12:48:17

Подключил, спасибо. Кому на будущее, оказались клеммы крайняя правая и посередине, которая с контактным проводом изнутри регулятора, т. е. 1 и 3. Буду наблюдать теперь за тактами работы котла.