Доброго времени суток, Уважаемые..

Прошу помочь определить слабые места моего планируемого щитка для "трёшки" или просто пожелания. =)

Основные требования - относительная бюджетность и компактность при достаточной безопасности.

В этажном щитке оставлю один только штатный 2-х полюсный автомат ИЭК. Продублирую вводной автомат в квартирном щитке и от него буду плясать, чтобы хороший автомат не выдернули шаловливые ручонки.. =)

Модульное оборудование планирую ставить Schneider Electric серии "Домовой" в Шнейдеровский же щиток Mini Pragma на 12 модулей.

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

24.01.2010 в 22:23:16

сечения проводов укажите. нижнее УЗО взять на ток 32А

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

24.01.2010 в 22:34:28

на розетки ВВГнг-3*2,5 на освещение ВВГнг-3*1,5

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

24.01.2010 в 23:07:37

Вопросов нет. :) Подумайте, не мало ли групп на кухню? Может, заменить на УЗО+пару атоматов? И розетку со стиралкой я бы лично под одно УЗО поставил.

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

24.01.2010 в 23:35:01

ОК. Спасибо за совет! На счет кухни подумаю.. =)

Вот только с УЗО на 32А.. Такие вроде только в ИЭКе есть.. А мне он доверия не внушает..

УЗО на 40А из ассортимента "Домового" - многовато будет?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.01.2010 в 23:42:25

А.М.Бал написал : УЗО на 40А из ассортимента "Домового" - многовато будет?

ток УЗО 40А это допустимый ток через контактную группу УЗО и чем больше тем надёжней!

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

25.01.2010 в 00:02:37

ОК. Тогда меняю УЗО 25А на 40А. =)

Розетки кухни и стиральной машины если заводить под УЗО, то тоже лучше под 40-амперное?

По производителю - есть пожелания? Может, я зря надеюсь на "домашнюю" серию SchE?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

25.01.2010 в 07:52:00

А.М.Бал написал : относительная бюджетность и компактность

А как Вы раньше без отдельной розетки на холодильник обходились, когда на долго уезжали, думаю выключали, размораживали, оставляли просохнуть и проветриться. Теперь когда на долго будете уезжать будете его оставлять включенным. Не вижу смысла в индивидуальной линии для холодильника в бюджетной схеме.

А.М.Бал написал : при достаточной безопасности

У Вас старый дом с газом, скорей всего стояк 4-х проводный, в этажных щитах пыль прошлого века, защитные провода в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, до реконструкции стояка на 5-ти проводный, не подключать, заизолировать!

По поводу подключения защитного провода в этажном щите лучше выложить фотку этажного щита.

Про розетки посмотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении и с третъего предложения в 19 сообщении.

Автомат 10А санузла желательно поставить перед УЗО, так как вводной автомат больше рабочего тока УЗО санузла!

Автоматы с характеристикой В, дифавтоматы тоже лучше с характеристикой В, но их сложней найти.

А.М.Бал написал : на освещение ВВГнг-3*1,5

Кабеля на светильники управляемые двухклавишными выключателями или регуляторами прокладывать 4х1,5 мм2!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

25.01.2010 в 08:08:49

Посититель написал : Автоматы с характеристикой В, дифавтоматы тоже лучше с характеристикой В, но их сложней найти.

Это уже не бюджетно будет.

Посититель написал : Автомат 10А санузла желательно поставить перед УЗО, так как вводной автомат больше рабочего тока УЗО санузла!

И такая концепция тоже.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

25.01.2010 в 08:15:24

Alex_Penza написал : Это уже не бюджетно будет.

Не нужно возможность повысить пожарную безапасность сравнивать с бюджетностью!

Alex_Penza написал : И такая концепция тоже.

Расскажите на сколько подорожают материалы от того что УЗО 16А 10 мА и автомат 10А санузла поменяются местами?

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

25.01.2010 в 12:41:24

Вот фото щитка..

Реконструкция была года 4 назад..

Единственное, что меня смущает - это, как я понял, соединение "нуля" с "землёй" (на фото указано стрелкой)..

0