applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

25.01.2010 в 16:14:20

в домашней серии у Sch нету автоматов с хар B, для себя решил, что не критично и взял С в леруа

думаю, что и щиток лучше взять побольше, чтобы удобнее было с монтажом

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

25.01.2010 в 20:30:08

Щиток и так уже на 24 модуля впритык забит.. =)

Вот изобразил новую схему (верхний и нижний ряды автоматов условно разделены пунктирной линией)..

Положа руку на сердце, скажите - не слишком сильно я разогнался? =) Или как ни крути - хорошее бюджетным быть не может? =)

0
Вложение
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

26.01.2010 в 13:34:41

Добрый день, я тоже пока рожаю схему своей двушки-хрущевки со всеми учтенными здесь на форуме рекомендациями (у меня стояк алюминиевый без реконструкции, 4 проводной, весь в пыли) Очень большой щиток конечно у Вас получается, у меня 12 модулей и 1 общий узо, не затрагивающий освещение в коридоре

Если 6А ставите автоматы на освещение, впритык, почему тогда 10А ставите на холодильник? Холодильник в включенном состоянии потребляет 1квт*ч в сутки (350квт*ч в год/ 12 месяцев/ 30 дней), то есть среднее 100 вт*ч. И почему решили исключить его из группы под защитой УЗО?

Также особо остро интересует вопрос

1) Делаете ли Вы КУП в санузле

2) А Вам после реконструкции медный стояк сделали? (тут в соседней ветке копья ломались, делать ли зануление, если стояк менее эквивалента 16мм2 алюминия)

3) Из фото щитка насколько я понимаю стоит либо ВН либо автомат до эл.счетчика двухполюсной, а затем по два каких то автомата на квартиру? Что это за автоматы? Вы их будете убирать и ставить 25А исполненный как вводной на схеме. Или вводной автомат будет в квартире, а провод к нему будет идти прямо с эл.счетчика?

4) В своем щитке РЕ провод заземления будет видимо на собственной какой-то шине (где все провода заземления собраны. Я правильно понял процесс?), а с шины куда пойдет, где именно в этажном щитке будете подключать?

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

26.01.2010 в 13:47:17

Так если шиток впритык, зачем так мелко разбивать освещение на кучу пакетников? Не вижу в этом практического смысла. 6А пакетник стоит столько же сколько и 16А. Я бы разбил свет на две-три группы. А холодильник тоже через УЗО стоит включить.

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

26.01.2010 в 14:14:50

Насчёт освещения - подумаю.. Скорее всего вернусь к первому варианту по свету..

Насчёт холодильника так же согласен - нужно вернуть под УЗО и автомат подходящий..

Стояк после реконструкции сделали алюминиевым.. Сечение на память точно не скажу..

Вся квартира разделена на 2 зоны - стоит два 1п автомата по 25А.. Их я буду > убирать и ставить 25А исполненный как вводной на схеме

=) вводной оставлю на этаже на всякий случай, в квартирном щитке - будет дублирующий, вроде как общий и - естественно - не ИЭК.. =)

Вот насчёт заземления я и сомневаюсь - куда его подключать в этажном щитке.. =) Никто пока не дал коментарий на фото со стрелкой - что представляет собой жёлто-зелёный провод: PE или PEN?

Про КУП как-то не подумал вовсе - каюсь.. (может и не буду делать - стиральная машинка будет стоять на кухне..)

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

26.01.2010 в 14:30:17

Ого, ничего себе - т.е. после реконструкции хрущевки с газом можно снимать со стояка с двух зон под 50А? А до эл.счетчика что стоит, какой двухполюсной автомат на сколько А ?

С землей тоже не понимаю, жду комментариев специалистов - отдельный желтозеленый провод в стояке выведен под землю, а он в этажном щитке все равно с нулём соединен. :confused:

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

26.01.2010 в 14:37:52

Абсолютно все автоматы, которые поставили после реконструкции (как 1п, так и 2п) поставили на 25А!! Логику эту я до сих пор понять не могу, но факт! Фото моего этажного щитка

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

26.01.2010 в 14:43:55

Наверно остались только 25а на складе, вот все и воткнули. А на кухне Вы тоже к стоякам можете притронутся, но по КУПу и вообще по заземлению - это к Камикадзе. С хрущевками вообще беда с заземлениями, как бы фазу не вывести на ванну :).

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

26.01.2010 в 14:51:27

Все водопроводные коммуникации в квартире будут выполнены в пластике.. Ванну "землить" я как-то и не собирался.. =)

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

26.01.2010 в 15:48:22

узм-50 или узм-51 защитит технику от обрыва нуля?

0
А.М.Бал
А.М.Бал
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Коломна

Сообщений: 32

26.01.2010 в 15:57:10

Я думаю - как бы оптимизировать щиток, а получается - по уму его только увеличивать надо =) Можно вообще до предела напичкать квартиру - хороший стабилизатор напряжения, например поставить тысяч так за 60, но оно это надо?

Я не могу понять какая схема у меня в этажном щите, а Вы мне про реле контроля фаз..

Был бы частный дом - всё было бы понятно, тут и селективность соблюсти можно и красиво всё развести с чистого листа: А когда нужно из чего-то исходить - хочется это самое что-то понять.. =)

0