29.07.2013 в 08:40:47

Pavel Ich написал : Напряжения по фазам 1-355, 2-315, 3-315.

Вы правильно сделали замер ???? Если ДА то у Вас напряжение сильно занижено. На вторичке ТС у Вас максимально 98В, а может быть и 87В, все зависит между какими фазами подключен трансформатор.

Вам проще вычислить именно это. А именно. Вычисляете к каким вводным клеммам станка подключен трансформатор и подводите к ним фазные провода с максимальным значением напряжения. И это будет лучше чем "ежика лепить" ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.07.2013 в 12:44:44

Pavel Ich написал : При пуске шпинделя - дребезг пускателя, затем норм вращение. Очевидно из-за провала напряжения при пуске двигателя ток удержания катушек контакторов недостаточен.

Разобрать пускатель - проверить магнитную систему, наличие короткозамкнутого витка сердечника и жесткость его установки, ход подвижной части магнитопровода должен быть плавным - без заклиниваний,катушка должна плотно сидеть на своем месте - без люфтов и перекосов.Зазор в срезе сердечника при срабатывании - должен отсутствовать. Короче подпилить,подшкурить,подмазать..

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

29.07.2013 в 20:45:36

Pavel Ich написал : Прошу совета можно ли после трансформатора 110 в включить конденсаторы (для компенсации провала напряжения)

У Вас батенька не провалы- у Вас сеть г....

Pavel Ich написал : Напряжения по фазам 1-355, 2-315, 3-315.

запредельно допустимые отклонения напряжения- здесь нужно навести порядок и не понадобятся никакие конденсаторы.

0