УЗО с каким диф.током нужно ставить на мощные потребители? Ведь 0,03А будет выбивать, а 0,1А от поражения током не защитит!
Подскажите плиз, начинающему проектировщику!
04.05.2006 в 17:50:24
УЗО с каким диф.током нужно ставить на мощные потребители? Ведь 0,03А будет выбивать, а 0,1А от поражения током не защитит!
Подскажите плиз, начинающему проектировщику!
04.05.2006 в 17:54:30
dimonAce написал : УЗО с каким диф.током нужно ставить на мощные потребители?
А Вы назовите этих потребителей. Трёхфазные стационарные? А "поимённо"?
Следование моим советам вредит кошельку
04.05.2006 в 18:02:48
2dimonAce Начинающий проектировщик должен выдать побольше инфы, а так же почитать на счет задач узо разных номиналов. Какой, в каком случае и для чего, куда ставится.
Ато это вопрос получается не от начинающего проектировщика, а от начинающего школьника, увидевшего узо на картинке.
04.05.2006 в 18:54:35
Он не причем, гуляет такая сказка по Москве, что диф. ток УЗО нужно не от протяженности сети, а от тока нагрузки считать. Мне один инспектор на полном серьезе доказывал, говорил, им письмо какое-то спустили. :)
dimonAce написал : УЗО с каким диф.током нужно ставить на мощные потребители?
Диф. ток от тока нагрузки не зависит совершенно. Выбирается из соображений защиты (10 мА или 30 мА - электробезопасность, 100 и выше - противопожарная) и селективности. Ложные срабатывания появляются не от тока нагрузки, а, в основном, от емкости сети, которая зависит от ее протяженности и разветвленности. Так что ставить 10 мА на километр сети не советую.
04.05.2006 в 19:10:06
Slawa написал : гуляет такая сказка по Москве, что диф. ток УЗО нужно не от протяженности сети, а от тока нагрузки считать
Это не сказка, это ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
05.05.2006 в 01:27:54
Arr написал : Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
Это понятно.
Arr написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки,
А вот это - ни разу. Меня инспектор и пытался убедить, что, если у меня под УЗО-02-63/30 три нагрузки с током Ампер этак по 10 (бытовки), то в моих же кровных интересах срочно поменять УЗО на 100 мА-ое. Счаз, разбежался. Я просил это письмо, но он, видно, почуял неладное. :)
Arr, требования к сопротивлению изоляции электроприемников от 500 кОм вне зависимости от тока нагрузки еще НИКТО не отменял. Так что
Arr написал : 7.1.83.
05.05.2006 в 08:33:26
Arr написал : Это не сказка, это ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Перед правилами есть ГОСТ который утверждает 0.75мА на 1кВт при отсутствии данных о токах утечки.
05.05.2006 в 10:20:59
Извиняюсь ,что вчера пропал.Потребители-Посудомоечная машина-13кВт, думаю УЗО от поражения нужно обязательно,но какое? Если только принебречь мощьностью,как говорилось и поставить на 0,03А
05.05.2006 в 10:39:57
dimonAce написал : Посудомоечная машина-13кВт
Такие серьёзные агрегаты обычно устанавливаются специализированными конторами - у потенциального поставщика и поинтересоваться рекомендациями производителя.
думаю УЗО от поражения нужно обязательно
Не факт. Установка стационарная, для неё главное надёжное заземление и качественно выполненная ДСУП. А УЗО (если на 30мА окажется неприменимо) гарантирует минимальное время срабатывания.
dimonAce написал : но какое?
Как вариант, если обычного УЗО на 30мА чуть-чуть не хватает, у ABB есть AP-R anti-disturbance УЗО: укладывается в нормативы для УЗО на 30мА, но характеристики ближе к предельным. Если УЗО срабатывает при запуске двигателя этого агрегата, то AP-R должно помочь.
Следование моим советам вредит кошельку
10.05.2006 в 15:05:07
ВТБ! написал : Такие серьёзные агрегаты обычно устанавливаются специализированными конторами - у потенциального поставщика и поинтересоваться рекомендациями производителя.
Видимо... 1,3 кВт! )))))
10.05.2006 в 15:20:38
SunMaster написал : Видимо... 1,3 кВт!
Эт вряд ли! (С) Тогда бы и вопроса не было, а тут общепит какой-то...
Следование моим советам вредит кошельку