Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.02.2010 в 10:50:32

Guest-001 написал : Какой изолятор земли ? Это дополнительное приспособление которое нужно поставить ?

Бочонок с двумя F-мамами по бокам. Месяца 3-4 назад вовсю обсуждали тут эту тему, в т.ч. где они продаются.

Guest-001 написал : Относительно каких труб ?

Нефтепровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Шутка. Любых, какие есть в квартире. Они все соединены с главной заземляющей шиной (ВНИМАНИЕ!!! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ КАК ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕДОПУСТИМО!!!) Даже если есть вставка металлопластика - для ЗАМЕРА хватит.

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

10.02.2010 в 10:54:32

Вот схема. Сорь за художество. Все кабели 90 процентные и каждый кабель проведен от коробки до розетки в отдельной сплошной гофре.

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

10.02.2010 в 10:57:49

Одинец написал : Бочонок с двумя F-мамами по бокам. Месяца 3-4 назад вовсю обсуждали тут эту тему, в т.ч. где они продаются.

А этот прибор в каком месте схемы подключать ?

Одинец написал : Любых, какие есть в квартире. Они все соединены с главной заземляющей шиной (ВНИМАНИЕ!!! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ КАК ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕДОПУСТИМО!!!) Даже если есть вставка металлопластика - для ЗАМЕРА хватит.

Правда линии далековаты от труб, но постараюсь... А в каком режиме мерить и что ?

Вы думаете на тарелку проходит откуда-то ток и оттуда по линиям антенны ? Но это исключено. Тарелка на балконе и штырь на котором антенна стоит приварен к железным угольникам на которых построен балкон.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.02.2010 в 12:57:59

Guest-001 написал : Цитата: Сообщение от Одинец Бочонок с двумя F-мамами по бокам. Месяца 3-4 назад вовсю обсуждали тут эту тему, в т.ч. где они продаются.

А этот прибор в каком месте схемы подключать ?

На вводе антенного кабеля с лестничной площадки. Если он замешан в данную схему, а вот если у Вас только ЛИЧНАЯ антенна (и на неё не идёт питание!!!), то:

Guest-001 написал : Правда линии далековаты от труб, но постараюсь... А в каком режиме мерить и что ?

Вы думаете на тарелку проходит откуда-то ток и оттуда по линиям антенны

Мерить в режиме "переменное напряжение", предел 500 Вольт, потом предел уменьшить, если там меньше. Как раз от балкона (через арматуру) при кривой СУП потенциал и может приехать. Ну как шаговое напряжение на поверхности земли.

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

10.02.2010 в 14:18:30

Одинец написал : На вводе антенного кабеля с лестничной площадки. Если он замешан в данную схему, а вот если у Вас только ЛИЧНАЯ антенна (и на неё не идёт питание!!!), то:

У меня коробка на балконе. Только личная антенна, через лестничную площадку вводов телевизионного кабеля нет..

Одинец написал : Мерить в режиме "переменное напряжение", предел 500 Вольт, потом предел уменьшить, если там меньше. Как раз от балкона (через арматуру) при кривой СУП потенциал и может приехать. Ну как шаговое напряжение на поверхности земли.

Хмм.. интересно... Хорошо, сделаю, как Вы сказали. Спасибо большое за совет. А как избавиться то от этого, если это действительно так ?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.02.2010 в 15:06:48

Guest-001 написал : А как избавиться то от этого, если это действительно так ?

Изолятор точно не поможет - питание по фидеру сквозь него не пройдёт. Изоляторы на каждый коаксиальный отвод к ТВ и ПОЛНАЯ изоляция (в смысле не лапать + подставки) ресивер, вилка у него без защитного контакта. Домовую СУП, увы, без капремонта проводки во всём многоквартирном доме не сделаешь... Если тарелка не на верхнем этаже - электрически изолировать её крепление. Кстати, а распределитель ничего корпусом не касается?

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

11.02.2010 в 09:20:23

Одинец написал : Если тарелка не на верхнем этаже - электрически изолировать её крепление.

Тарелка на балконе и штырь на котором антенна стоит приварен к железным угольникам на которых построен балкон. То есть, непосредственно заземлен.

Одинец написал : Кстати, а распределитель ничего корпусом не касается?

Распределитель внутри антенной коробки. Коробка пластиковая, замурованная в стену, только крышка на поверхности. Внутри коробки только антенные кабели и распределитель. Силовые кабели даже рядом не проходят.

0
Likbez
Likbez
Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

11.02.2010 в 09:41:56

Guest-001 написал : Тарелка на балконе и штырь на котором антенна стоит приварен к железным угольникам на которых построен балкон. То есть, непосредственно заземлен.

Скажем так: "Очень хочется, чтобы он был заземлен по всем правилам." :) Попробуйте прикоснуться к кронштейну, угольникам. От них "бьет" также, как от корпуса устройства или там "тишина"?

0
Likbez
Likbez
Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

11.02.2010 в 10:01:21

Одинец написал : Как раз от балкона (через арматуру) при кривой СУП потенциал и может приехать.

Очень на то похоже.

Guest-001 написал : А в каком режиме мерить и что ?

Если есть поблизости "специально обученный человек" с адекватным мироощущением и мультиметром, то может его пригласить, чтобы промерял потенциалы между всеми озвученными железяками? Похоже, тут явно какая то кривизна, т.е. что-то, "что должно собою быть, таковым не является". И для выявления такой неочевидности нужно на месте делать "глупости". Т.е. измерять потенциалы на двух внешне соединенных проводниках, разъемах и т.п. Соединить - измерить, разъединить - измерить и т.п. На мой взгляд, лучше, чтобы кто-нибудь помог на месте "поковыряться" во всем этом хозяйстве.

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

11.02.2010 в 12:45:37

Likbez написал : Скажем так: "Очень хочется, чтобы он был заземлен по всем правилам." Попробуйте прикоснуться к кронштейну, угольникам. От них "бьет" также, как от корпуса устройства или там "тишина"?

Спасибо, у Вас очень доходчивый метод объяснения :)

Likbez написал : Если есть поблизости "специально обученный человек" с адекватным мироощущением и мультиметром, то может его пригласить, чтобы промерял потенциалы между всеми озвученными железяками? Похоже, тут явно какая то кривизна, т.е. что-то, "что должно собою быть, таковым не является". И для выявления такой неочевидности нужно на месте делать "глупости". Т.е. измерять потенциалы на двух внешне соединенных проводниках, разъемах и т.п. Соединить - измерить, разъединить - измерить и т.п. На мой взгляд, лучше, чтобы кто-нибудь помог на месте "поковыряться" во всем этом хозяйстве.

Сегодня, как приду домой, пощупаю кронштейн и попробую кого-нить найти чтоб измерил все это. Говорил же, во всем этом главное ЛИКБЕЗ :)

0
Likbez
Likbez
Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

11.02.2010 в 13:55:57

Guest-001 написал : Спасибо, у Вас очень доходчивый метод объяснения

Я одно время преподавал в ВУЗе старшекурсникам непрофильную дисциплину. Там без доходчивости никак было нельзя. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.