10.02.2010 в 07:21:10
Здравия всем! прошу подсказать какие величины показывают эти два амперметра. шкала тут не обозначена конкретно, с коллегой пошли разногласия, я считаю что величина на шкале 26 и 28 соответственно, коллега же считает, что 21 и 18 соответственно. С учетом трансформации конечные значения ампеража сильно различаются. прошу знающих помочь разобраться с тем что показывают амперметры и пояснить какая здесь цена делений. (для справки: верхний амперметр стоит на электродвигателе 6 кВ, 315 кВт; нижний на электродвигателе 6 кВ, 250 кВт)
заранее благодарен!
10.02.2010 в 08:52:34
26 и 28 * на коэффициент трансформации В минимальных и максимальных зонах стрелочных приборов линейность шкалы и точность показаний оставляют желать лучшего. Токи на двигателях будут отличаться, т.к. мощность у них разная. В самом хорошем варианте заменить трансформаторы тока на 50/5 и приборы к ним.
P.S. Двигатели установлены на небольших компрессорах? P.P.S. Коллегу отправить учится в школу :)
10.02.2010 в 10:17:22
спасибо за инфу!) движки стоят на водяных насосах 12НДВ, 514 м3/ч.
10.02.2010 в 12:10:26
У меня были установлены 315 кВт на компрессорах ВВ-50 (винтовой воздушный компрессор - ужасно громкая штука)
10.02.2010 в 21:17:28
spokmen написал : прошу подсказать какие величины показывают эти два амперметра
На верхнем - 26А, на нижнем - 24А
Elden написал : В самом хорошем варианте заменить трансформаторы тока на 50/5 и приборы к ним.
При работе двигателей конечно намного лучше будет информативность прибора. Но Вы не учитываете пусковые токи двигателя, которые могут вывести из строя ТТ, а потом и приборы
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.02.2010 в 01:58:50
Ким написал : При работе двигателей конечно намного лучше будет информативность прибора. Но Вы не учитываете пусковые токи двигателя, которые могут вывести из строя ТТ, а потом и приборы
Приборы с этими перегрузками справляются, тем более они кратковременны.
Рабочий диапазон прибора должен составлять 2/3 шкалы.
На фото значение тока определить вообще невозможно, т.к. в этом диапазоне погрешность прибора огромная. Можно только сказать - ток есть :)
P.S. У меня очень большой практический опыт работы с двигателями от .... до 10 000 кВт, так что учитываю многое :) P.P.S. По страшному секрету говорю - при монтаже/наладке компрессорных агрегатов(двигатель 315 кВт) в количестве 4 шт были установлены ТТ именно 50/5, так было указано в сопроводительной документации завода изготовителя.
11.02.2010 в 03:12:57
не обращая внимания на погрешность, по каким формулам можно вычленить потребление этих двух двигателей из общего потребления котельной? На входе в котельную стоит общий высовольтный учет: суточное активное потребление 15600_-_15360 кВтч (реактивное 23520_-_23280 кварч). Амперметр на входе 95*(200/5)=3800 А.
11.02.2010 в 08:35:13
Формулы находятся
11.02.2010 в 10:29:41
спасибо за инфу, но кажется мне самому в школу пора ) запутался. амперметры какой ток показывают? как из показаний линейный получить? двигатели работают, подозреваю, по звезде. вольтметр, показывающий 6 кВ (чуть больше показывает) - это линейное напряжение, как я понимаю. у меня получается потребленная мощность двигателя больше чем в 10 раз потребленной мощности котельной. подскажите, если не трудно, в чем я запинаюсь.
12.02.2010 в 00:08:20
На примере верхнего прибора, только активная мощность : P= 1,73 * 28(А)* 6000 (В) * 0,8 (cos Ф - если лучше - поздравляю!!!) = 232, 512 кВт Это, в принципе, часовая потребленная мощность. В сутки это будет 5580 кВт/час
12.02.2010 в 02:28:57
спасибо! получается что два сетевых насоса потребляют больше 2/3 всего потребления котельной!
12.02.2010 в 08:15:04
Сетевые насосы являются основным потребителем. Остальное оборудование не столь энергоемко.