Centurus
Centurus
Новичок

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 7

11.02.2010 в 10:43:29

Себя я поставил такую штуку: http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=85 И к ней 3 внешние батареи на 70Ач.

Держит котел и холодильник как минимум часов 16. Скорее всего и больше, но на больше у меня не отключали.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.02.2010 в 11:41:57

Тема исбита до неприличия. Воспользуйтесь поиском, я где-то неделю назад разжевал все до последнего. Проблема в отсутствии привязки нейтрали (N) и линии защитного заземления (РЕ) при работе от генератора и UPS. Решается установкой лампочки накаливания на 220В любой мощности прямо на соответствующие вводные клеммы котла. Если при работе от сети лампочка загорается, то переверните вилку в розетке.

0
pervotsvet
pervotsvet
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

11.02.2010 в 13:58:38

dmvt1 Тема исбита до неприличия. Воспользуйтесь поиском, я где-то неделю назад разжевал все до последнего. Проблема в отсутствии привязки нейтрали (N) и линии защитного заземления (РЕ) при работе от генератора и UPS. Решается установкой лампочки накаливания на 220В любой мощности прямо на соответствующие вводные клеммы котла. Если при работе от сети лампочка загорается, то переверните вилку в розетке.

Дайте пожалуйста ссылку на то место где избили:) , а то с и-нетом поблема - так тормозит, что до следующего нового года буду искать:cool:
Как я понял надо просто взять и подцепить любую лампочку 220 к клеме защитного заземления и нейтрали и всё??? Причём даже когда котёл включён в обычную сеть??? И само сабой надо сей котакт (РЕ) на котле заземлить? А можно всё это проделать на генераторе, а к котлу оставить только два провода (фаза-ноль), а то у меня есть проблемка с заземлением самого котла, а вот генератор уже заземлён??
Или именно это имеется ввиду:

Elden Посмотрите по форуму. Тема эта обсуждалась "мульен" раз.
Заземлите один из выходов генератор, обычно я советую это сделать через неоновую лампочку, и будет Вам счастье.

Простите если туго соображаю.:) Пожалуйста:help

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.02.2010 в 15:21:57

www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=102175 Это на второй странице форума. Для работы котла достаточно замкнуть через лампочку 220 в входы N и РЕ на котле. На генераторе и UPS при работе от батарей данные контакты полностью гальванически развязаны. Можно замкнуть и напрямую, но если на входе UPS перепутаете фазу и ноль, то получите короткое замыкание, а так только лампочка загориться. Через неонку вряд ли что будет работать, надо сопротивление менее 5 Ком.

0
pervotsvet
pervotsvet
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

11.02.2010 в 16:57:31

dmvt1 Огромное спасибо!!! Кланяюсь.... пошёл изучать текст и пробовать...:)

0
pervotsvet
pervotsvet
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

11.02.2010 в 16:59:45

Кстати, когда тема исчерпана её надо как-то особенно закрывать открывшему её или оно само отпадёт со временем??? А то я на форумах впервые....:confused:

0
pervotsvet
pervotsvet
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

12.02.2010 в 11:03:42

Ура!!! Заработала керосинка!:a Как раз свет вырубили...:mad:
Да здавствует торжество ума!!!:a
Спасибо!:)

0
Ant-2
Ant-2
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

12.02.2010 в 16:56:19

pervotsvet написал : Ура!!! Заработала керосинка!

Замечательно! Хорошо бы сообщить форуму, в результате каких действий котел стал работать от генератора.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.12.2013 в 18:59:10

Народ помогите! У меня интерактивный ИБП Luxeon2000ZX с двумя аккумуляторами по 105Ач. Приобретался как альтернативный источник при отключениях, в основном для котла. В начале все было прекрасно, котел с холодильником и насосами теплого пола. За три года батареи убились(хотя в спецификации 6-7лет срок службы) и держат 30-40 мин. Не захотел я опять кучу денег выбрасывать и взял бензогенератор на 2.5кВт. Идея была проста –запускаю, подзаряжаю батареи и т.д. Но вот беда мой ИБП не видит сеть. Читал много, заземлял, соеденял 0 с землей-то же. Прочитал про резонансный фильтр, но не уверен. Что делать? Буду рад любому совету. Николай.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.12.2013 в 19:28:02

Для котла нужен ИБП двойного преобразования - онлайновый. Для зарядки АКБ ИБП уже можно приобретать обычный генератор. Чтобы заряжать АКБ ИБП постоянным током.

Напрямую от генератора котел работает редко, и даже если работает, то быстро выходит из строя.

Ни в интерактивном ИБП, ни в обычном генераторе, нет ни "нуля" ни "фазы", ни синусоидальной формы тока, и слишком большие отклонения частоты от 50 Герц.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.12.2013 в 18:28:30

Для зарядки АКБ ИБП уже можно приобретать обычный генератор. У меня и есть обычный генератор Energy Power2500. Так как же его познакомить с ИБП? За котел пока не спрашиваю,а что думаете по поводу резонансного фильтра?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу