djgarry написал : подводка к каменке проводом NYM 3х4,

К каменке надо термостойким проводом подводить, типа РКГМ.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

21.05.2012 в 10:53:55

Сергей142 написал :

  1. Не знаю, как другие производители, но фирма Harvia, например, каменку 6 кВт при однофазном подключении требует подключать проводом сечением 6 квадратов (по крайней мере, так написано в инструкциях на самые популярные (и самые дешевые) модели этой фирмы Vega и Trendi).

А почему такое несоответствие между заявленной мощностью и подводящим кабелем?

Модель KIP45T St

Мощность - 4.5кВт

Тип электропитания: 1-фазный 230V1N

Соединительный кабель, мм2 3x6

Предохранитель A 1x20

Такое ощущение, что эта мощность скорее некий эквивалент по тепловыделению, чем обычная мощность, потребляемая электроприбором. Когда вел проводку, закладывал под сауну на 4-5 кВт соответственно НЮМ 3х2,5.
А тут такое! Что делать-то? Неужто под 4,5 кВт тянуть 3х6?!