montmorency
montmorency
Новичок

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 13

14.02.2010 в 11:52:20

Стал чинить тройной выключатель, отвечающий за свет в ванной, туалате, кухне и розетку в ванной + он сам имеет розетку в корпусе. Живу в трешке П-44, если кому это поможет. Вскрыл корпус, а там электрик накрутил вот такую вот схему - см. вложение. В короб приходит три двойных провода и один тройной: видимо от щитка. Честно говоря моих познаний в электрике не хватает что бы понять что она там переключает и как её исправить на правильную. Фазу обозначил наугад и по смыслу.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.02.2010 в 12:35:04

В тройном проводе все жилы задействованы? Двойные это к светильникам (ванна, туалет, кухня). Можно их прозвонить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2010 в 12:39:01

montmorency написал : Вскрыл корпус, а там электрик накрутил вот такую вот схему - см. вложение. В короб приходит три двойных провода и один тройной: видимо от щитка.

Что же вы так розетку изобразили? Путает. Ноль в коробку тоже должен приходить - на розетку и на одну из жил каждого из проводов, идущих на светильники. Подключение фазы изображено правильно. Роковая ошибка вашего электрика это то, что на светильники должны идти трёхжильные кабели, а не двухжильные.

0
montmorency
montmorency
Новичок

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 13

14.02.2010 в 12:44:04

В этой схеме интересно то, что все работает, кроме розетки на самом блоке. Но непонятно как) Да трехжильный все провода использует. Видимо придется все прозванивать, т.к. есть подозрение что провод III это и есть кухонный светильник, а IV - это розетка в ванной. Схему немного неправильно нарисовал.

Дело в том что я собираюсь менять это выключатель на совершенно другой и мне желательно бы разобраться сначала что каждая линия включает...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.02.2010 в 12:44:24

Возможно в доме проводка проектная алюминиевая двухпроводная, и не менялась.

0
montmorency
montmorency
Новичок

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 13

14.02.2010 в 12:50:50

Да, так и есть. Я думал может кто то знает где посмотреть проектную документацию. Мне бы и остальную проводку тоже желательно поменять. П-44 тридцатилетней давности постройки.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.02.2010 в 12:56:20

Проектную документацию электроснабжения квартиры вы можете посмотреть в обслуживающей организации. Обратитесь к главному инженеру например, может потребуется заявление. И вам должны выдать ксерокопию разводки квартиры. Розеточную группу можно легко создать новую. А вот группу освещения квартиры сложнее (главное где проложена проводка под полом соседей или в плитах перекрытия).

0
Andre_K
Andre_K
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

14.02.2010 в 18:16:47

Bladiclab написал : А вот группу освещения квартиры сложнее (главное где проложена проводка под полом соседей или в плитах перекрытия).

В плитах.

montmorency написал : П-44

0
Andre_K
Andre_K
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

14.02.2010 в 18:21:59

montmorency написал : Мне бы и остальную проводку тоже желательно поменять.

С розетками проблем нет а со светом придется повозится. Желаю удачи.

0
montmorency
montmorency
Новичок

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 13

14.02.2010 в 18:47:51

спсибо всем за советы ) буду значит у жэка план просить.

0
montmorency
montmorency
Новичок

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 13

06.04.2010 в 16:43:02

В общем, если кому интересно, то по такой схеме там все соединено. теперь вот думаю как это соединить правильно - т.к. розетка получается работает через выключатель и он сильно греется, что в итоги приводит к поломкам, да и изоляцией воняет.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу