pmv78
pmv78
Новичок

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

11.02.2011 в 09:58:07

Среднее фото - это крышка "лючка" с уже намазанным силиконом:) "Лючок" ревизии на последнем фото (они сразу после привода и обратного клапана на притоке и вытяжке соответственно), нужны для чистки воздуховодов раз в 5 лет.

Расположение привода - это моя ошибка, точно. Сначала я предполагал узкий Gruner 228 с расположением его поперек воздуховода, хотел утопить его в стену (с настенным лючком). А купил Belimo. Но я привод тем же пенофолом утеплил, ему должно быть хорошо. Вытащить можно будет, но не без проблем :(

Ким написал : Воздуховоды оклеивали на совесть, как для себя

Ага, как для себя делал:)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

11.02.2011 в 10:27:22

А вообще, пуск, хотя бы пробный, делали ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

pmv78
pmv78
Новичок

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

11.02.2011 в 13:40:57

Делал пуск привода :)

Установка еще не приехала

0
pmv78
pmv78
Новичок

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

23.02.2011 в 23:52:29

Продолжаю фотоотчет :)

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

24.02.2011 в 11:17:43

pmv78 написал : Продолжаю фотоотчет.....

В какой нибудь "шарашмонтаж" долго бы не проработали, выгнали бы за то что "сильно хорошо" делаете ;) :). Шутка ;) :) Клеете самоклейку или на клей??? Почему вопрос - одно время очень часто попадалась самоклейка с плохим клеевым слоем и не проклеивалась, получались пузыри. У Вас же их не видно. Почему и спросил. И второй вопросик. 2, 5 фото. Насколько понимаю, это собрано на полу. А если прижать к потолку - не сильно ли "падение" потолка получится ??? Не стоило бы "расплющить" пересечения воздуховодов. Может стоило бы сделать овал или перейти на прямоугольник а потом обратно ???? Это исходя из фото вопрос возник.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

pmv78
pmv78
Новичок

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

24.02.2011 в 13:56:01

Ким написал : В какой нибудь "шарашмонтаж" долго бы не проработали, выгнали бы за то что "сильно хорошо" делаете

В десятку:)

Ким написал : Клеете самоклейку или на клей???

Оборачиваю пенофолом, стыки алюминиевым вентиляционным скотчем.

Ким написал : Насколько понимаю, это собрано на полу. А если прижать к потолку - не сильно ли "падение" потолка получится ???

Падение 310 мм (вместе с толщиой потолка 390), но только на площади малого туалета. Во всем остальном коридоре не более 210 (труба+профиль+гипсокартон), и то не по всей площади. Один из смыслов применения вертикальной установки именно в этом был.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

24.02.2011 в 14:57:56

pmv78 написал : Оборачиваю пенофолом, стыки алюминиевым вентиляционным скотчем.

Не пугаю, просто имейте ввиду. Были случаи и не раз когда там где идет холодный воздух и утеплитель был не приклеен - между металлом и утеплителем собирался конденсат.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

pmv78
pmv78
Новичок

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

24.02.2011 в 23:35:08

Ким написал : Были случаи и не раз когда там где идет холодный воздух и утеплитель был не приклеен - между металлом и утеплителем собирался конденсат

Для этого нужен контакт теплого воздуха с холодной трубой, а он у меня везде исключен. Пенофол кроил как для себя :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

25.02.2011 в 11:41:45

pmv78 написал : Для этого нужен контакт теплого воздуха с холодной трубой,.....

А так и получалось. Если пенофол приклеивается то метал как бы становится покрытием утеплителя. А вот если есть зазор между металлом и утеплителем, то получается что присутствует еще один утеплитель - воздух, который тоже имеет свою теплопроводность, т.е. и свой перепад температур. Так вот вот эти перепады бывает приводят к тому что ЗА металлом будет температура точки росы. Вот поэтому и собирается конденсат. Вот поэтому и воздушный зазор между металлом и утеплителем должен быть минимальнейший, а лучше чтобы его вообще не было. Поэтому и лучше когда утеплитель приклеен. Вот наши или клеили самоклейку или же использовали клей БФ88 Lux, влагостойкий и быстро сохнет. Поэтому лучше просмотреть чтобы не было "вздутий"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

pmv78
pmv78
Новичок

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

25.02.2011 в 19:16:47

Я оборачиваю пенофолом внатяг и стягиваю скотчем (алюм. фольга) с шагом 10 см, потом продольный стык заклеиваю. Пузырей нет при этом, труба везде в "чулке". Но долго :(

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

25.02.2011 в 19:55:57

pmv78 написал : Пузырей нет при этом, труба везде в "чулке". Но долго

Сомневаетесь в своей работе ????? ;) :) Если скотч клеится хорошо то все будет нормально. А особенно если скотч с синтетическими нитками в виде сетки. Вот он вообще прекрасно держит.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.